Re: Heizkörperthermostat nach Einrichtung entfernen/anbringe

Beitrag von Gluehwurm » 28.03.2018, 21:03

Roland M. hat geschrieben:Auch mit entfernten Batterien?! ;) :twisted:
Vielleicht nicht, finde das trotzdem nicht "sauber". Ich würde das jedenfalls nicht so machen. Je nach eingestelltem Boost geht der auch nur auf 80%. :mrgreen:

Slice
Beiträge: 1203
Registriert: 03.02.2016, 14:44
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: irgendwo aus Süd BaWü
Hat sich bedankt: 141 Mal
Danksagung erhalten: 85 Mal

Re: Heizkörperthermostat nach Einrichtung entfernen/anbringe

Beitrag von Slice » 28.03.2018, 21:27

Roland M. hat geschrieben:Definitiv umgekehrt, im montierten Zustand fummel ich nicht an der Geräteunterseite die Batterien hinein... ;)
Also das stellt für mich annähernd blind kein Problem dar. Mit etwas Fingerspitzengefühl ist das echt machbar! :mrgreen:

Grüße,
Slice
----------------------------------------------------------------------------------------
Raspi3B+ Bullseye mit HB-RF-ETH und RPI-RF-MOD auf piVCCU-FW 3.75.7 / Addons: CuxD v2.11 - E-Mail v1.7.6 - Patcher v1.0.0 - Philips Hue v3.2.5 - Programme drucken v2.6 - Scriptparser v1.11 - XML-API v2.3
Geräte: 141 / Kanäle: 791 / Datenpunkte: 6080 / SysVars: 275 / Programme: 161 / Regadom IDs: 14010 / 48 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten
Intel NUC i3-5010U @ 2,1 GHz mit 16 GB RAM & 512 GB SSD für Proxmox mit ioBroker VM und CCU-Historian/InfluxDB/Grafana VM
----------------------------------------------------------------------------------------
Projekte im Forum: HomeHub v4.1 / Fritzbox-Anruferliste für HomeHub
----------------------------------------------------------------------------------------

promatic
Beiträge: 13
Registriert: 14.12.2022, 19:24
System: CCU
Hat sich bedankt: 13 Mal

Re: Heizkörperthermostat nach Einrichtung entfernen/anbringen?

Beitrag von promatic » 31.01.2024, 11:45

Da ich gerade einen montierten Thermostat zum Austausch des Heizkörperventils entfernen musste, hier Ablauf und Reihenfolge:

Demontage Thermostat:
=====================
- Boost aktivieren
- Warten, bis Ventil auf 80% offen (Boost-Maximalöffnung, geht schnell, i.d.R. binnen 10-20 Sek., Motorengeräusch während Öffnungsvorgang leise hörbar)
- Sofort nach Öffnungsvorgang eine Batterie entnehmen -> Ventil bleibt damit offen
- Thermostat abmontieren

Montage Thermostat:
==================
- Thermostat montieren, die entnommene Batterie (noch) nicht einsetzen
- Nach der Montage fehlende Batterie einsetzen
- Thermostat justiert sich, alle Einstellungen bleiben erhalten

Diese Vorgehensweise sorgt dafür, daß der mechanische Druck auf den Ventilstößel des Thermostates vor der Demontage reduziert wird.

Xel66
Beiträge: 14170
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 587 Mal
Danksagung erhalten: 1501 Mal

Re: Heizkörperthermostat nach Einrichtung entfernen/anbringen?

Beitrag von Xel66 » 31.01.2024, 11:55

promatic hat geschrieben:
31.01.2024, 11:45
Diese Vorgehensweise sorgt dafür, daß der mechanische Druck auf den Ventilstößel des Thermostates vor der Demontage reduziert wird.
Du hast aber schon mitbekommen, dass der Thread (2018) schon einen Bart hat? Aber warum so kompliziert? Batterie raus, rein - Thermostat fährt den Stößel zurück und in in "In5". Dann Thermostat demontieren. Nach dem Austausch des Ventils das Thermostat wieder montieren und "AdA" machen. Fertig.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Antworten