Hi,
hier gibts ja viele Beiträge zum Thema Garagentor. Ich denke ich weiß auch, was ich für meinen eigenen Fall benötige.
An meinem Garagenmotor sind einfach 2 Klemmen vorhanden, an denen momentan ein Wandtaster angeschlossen ist.
Überbrückt man also diese Klemmen fährt das Tor mal hoch und mal runter. Es reicht also ein Aktor, der potentialfrei schaltet.
Jetzt will ich aber nicht dumm sterben und diese Anleitung aus dem ELV Journal, wo genau so ein Aktor verwendet wird, macht mich stutzig:
https://www.elv.de/Homematic-Know-how-T ... tail_49678
Wieso ist hier an den Relaisklemmen nur ein Kabel angeschlossen? Wie funktioniert das?
Gruß
Stefan
hier gibts ja viele Beiträge zum Thema Garagentor. Ich denke ich weiß auch, was ich für meinen eigenen Fall benötige.
An meinem Garagenmotor sind einfach 2 Klemmen vorhanden, an denen momentan ein Wandtaster angeschlossen ist.
Überbrückt man also diese Klemmen fährt das Tor mal hoch und mal runter. Es reicht also ein Aktor, der potentialfrei schaltet.
Jetzt will ich aber nicht dumm sterben und diese Anleitung aus dem ELV Journal, wo genau so ein Aktor verwendet wird, macht mich stutzig:
https://www.elv.de/Homematic-Know-how-T ... tail_49678
Wieso ist hier an den Relaisklemmen nur ein Kabel angeschlossen? Wie funktioniert das?
Gruß
Stefan
- stan23
- Beiträge: 2028
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 576 Mal
- Danksagung erhalten: 335 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Beginnerfrage zum potentialfreien Schalten eines Garagen
Hi,
der HM-LC-Sw1-Ba-PCB hat einen Open-Drain-Ausgang, d.h. er ist nicht potentialfrei, sondern schaltet nach Masse durch.
Die Masse an Klemme 2 ist intern mit der Masse an Klemme 1 verbunden.
Wenn du einen potentailfreien Kontakt brauchst, musst du noch ein Relais dahinterschalten.
Vermutlich ist eine der beiden Leitungen von deinem Tor eh schon intern mit GND oder Versorgungsspannung verbunden. Wenn du das herausfindest und es GND ist, dann kannst du die andere Leitung wie im Beispiel von ELV anschließen.
edit:
Das hier ist ein passendes Relais.
der HM-LC-Sw1-Ba-PCB hat einen Open-Drain-Ausgang, d.h. er ist nicht potentialfrei, sondern schaltet nach Masse durch.
Die Masse an Klemme 2 ist intern mit der Masse an Klemme 1 verbunden.
Wenn du einen potentailfreien Kontakt brauchst, musst du noch ein Relais dahinterschalten.
Vermutlich ist eine der beiden Leitungen von deinem Tor eh schon intern mit GND oder Versorgungsspannung verbunden. Wenn du das herausfindest und es GND ist, dann kannst du die andere Leitung wie im Beispiel von ELV anschließen.
edit:
Das hier ist ein passendes Relais.
Zuletzt geändert von stan23 am 05.04.2018, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 10655
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Beginnerfrage zum potentialfreien Schalten eines Garagen
Weil der Eingang PBSW des gezeigten Garagentorantriebs zum Toggeln auf GND gezogen werden muss und weil auf dem HM-Aktor die Minusanschlüsse beider Klemmen gebrückt sind.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Beginnerfrage zum potentialfreien Schalten eines Garagen
Vermutlich weil auf der Platine des Aktors folgende Verbindung besteht (rote Linie):
Der Aktorausgang ist eben NICHT potenzialfrei sondern schaltet an Klemme 2 den Minus auf der Klemme raus, an der das "+"-Zeichen aufgedruckt ist (hirnrissige Klemmenbezeichnung! ).
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
Re: Beginnerfrage zum potentialfreien Schalten eines Garagen
oh Mann. da hab ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Dachte der Aktor wäre potentialfrei. Danke
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Beginnerfrage zum potentialfreien Schalten eines Garagen
Dass es einen HM-LC-Sw1-Pl-CT (und einen HmIP-WGC) gibt, der genau dafür gemacht wurde, weißt Du?
Wenn man unbedingt basteln will, sollte man aber statt des Batterie-Aktors den HM-LC-Sw1-PCB nehmen (ohne "Ba").
Gruß Sammy
Wenn man unbedingt basteln will, sollte man aber statt des Batterie-Aktors den HM-LC-Sw1-PCB nehmen (ohne "Ba").
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Beginnerfrage zum potentialfreien Schalten eines Garagen
Das mit dem "potentialfrei" ist bei den Garagenmotoren in der Regel etwas anders zu nehmen.
Sie können problemlos mit solch einem Open-Drain oder Open-Collector Aktor bedient werden, wenn die im Antrieb verwendete "Abfragespannung" der Klemme zu den Grenzen des Aktor passt. Mit "potentialfrei" will man verhindern, dass da jemand 230V oder 24V aktiv auf den Eingang gibt. Da das aber schwieriger zu beschreiben ist, schreibt man als Anforderung immer "potentialfrei". Damit ist man als Hersteller auf der sicheren Seite. Ein Elektroniker weiß aber, dass diese Anforderung in 99% totaler Unsinn ist bzw. was anderes gemeint ist.
Sie können problemlos mit solch einem Open-Drain oder Open-Collector Aktor bedient werden, wenn die im Antrieb verwendete "Abfragespannung" der Klemme zu den Grenzen des Aktor passt. Mit "potentialfrei" will man verhindern, dass da jemand 230V oder 24V aktiv auf den Eingang gibt. Da das aber schwieriger zu beschreiben ist, schreibt man als Anforderung immer "potentialfrei". Damit ist man als Hersteller auf der sicheren Seite. Ein Elektroniker weiß aber, dass diese Anforderung in 99% totaler Unsinn ist bzw. was anderes gemeint ist.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Beginnerfrage zum potentialfreien Schalten eines Garagen
Die auf der Zeichnung gezeigte Schaltung verwende ich an meinem Hörmann Torantrieb bereits ca. 2 Jahre absolut problemlos.
Als Schaltaktor ist der HM-LC-Sw1-PCB. HM-LC-Sw1-Ba-PCB verbaut. Weil der Torantrieb aber 24 Volt liefert und der Aktor maximal mit 15 Volt versorgt werden darf ist ein Converter zwischengeschaltet um aus 24 Volt die benötigten maximalen 15 Volt zu machen.
Edit: falsche Gerätebezeichnung verwendet
Als Schaltaktor ist der HM-LC-Sw1-PCB. HM-LC-Sw1-Ba-PCB verbaut. Weil der Torantrieb aber 24 Volt liefert und der Aktor maximal mit 15 Volt versorgt werden darf ist ein Converter zwischengeschaltet um aus 24 Volt die benötigten maximalen 15 Volt zu machen.
Edit: falsche Gerätebezeichnung verwendet
Zuletzt geändert von JRiemann am 05.04.2018, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Beginnerfrage zum potentialfreien Schalten eines Garagen
Nein,
der HM-LC-Sw1-Ba-PCB verträgt nur 15V
der HM-LC-Sw1-PCB verträgt hingegen 25V (ist natürlich knapp mit 24V, aber wenn es wirklich nicht mehr sind, ok)
der HM-LC-Sw1-Ba-PCB verträgt nur 15V
der HM-LC-Sw1-PCB verträgt hingegen 25V (ist natürlich knapp mit 24V, aber wenn es wirklich nicht mehr sind, ok)
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Beginnerfrage zum potentialfreien Schalten eines Garagen
Sorry, ich habe in meiner Antwort die Gerätebezeichnungen verwechselt und jetzt korrigiert.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg