Hallo an Alle
ich betreibe eine kleine Solaranlage für meinen Garten.
Ich habe einen Teil der Gartenbeleuchtung und ähnliches auf 12V umgestellt und schalte vieles per HM.
Jedoch habe ich ein kleines Problem.
Da ich für einen geringen Teil meiner "Geräte" auch 220V benötige habe ich mir einen Wechselrichter 12V auf 220V angeschafft.
Dieser hat, damit er nicht permanent gespeist wird, einen "Schalteingang" den ich per Schnurschalter bediene um den WRichter "ein" bzw. "aus zu schalten".
Diesen Schalteingang möchte ich jetzt per HM ansteuern.
Ich habe gerade meine Hirnwindungen nicht richtig beisammen und finde keinen passenden Aktor...
Der Aktor sollte möglichst mit 12V betrieben werden können
Könnt Ihr mir helfen bitte
Vielen Dank
Gruß
Andreas
Wechselrichter schalten
Moderator: Co-Administratoren
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Wechselrichter schalten
HM-LC-Sw1-Pl-CT
oder falls es (da draußen) eine höhere IP Klasse sein muss: HM-LC-Sw1-SM
oder falls es HMIP sein darf/soll: HmIP-WGC
oder falls es (da draußen) eine höhere IP Klasse sein muss: HM-LC-Sw1-SM
oder falls es HMIP sein darf/soll: HmIP-WGC
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Wechselrichter schalten
HM-LC-Sw1-PCB
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 38
- Registriert: 19.10.2016, 09:11
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Wechselrichter schalten
DANKE Euch beiden für die schnellen Antworten
Ich habe dort noch einen HM-LC-Sw4-WM verbaut mit einem freien Kanal...
Müsste doch auch gehen, oder??
Ich habe dort noch einen HM-LC-Sw4-WM verbaut mit einem freien Kanal...
Müsste doch auch gehen, oder??
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Wechselrichter schalten
Ja
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 38
- Registriert: 19.10.2016, 09:11
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Wechselrichter schalten
DANKE
Das ist es gewesen, der freie Kanal an meinem HM-LC-Sw4-WM...
Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
Gruß
Andreas
Das ist es gewesen, der freie Kanal an meinem HM-LC-Sw4-WM...
Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
Gruß
Andreas