HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
Moderator: Co-Administratoren
- Gelegenheitsbastler
- Beiträge: 586
- Registriert: 15.10.2017, 07:29
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
Ich habe einen HM-ES-PMSw1-Pl in meinem Bastelraum installiert, an dem meine Lötstation angeschlossen ist, um feststellen zu können, ob sich das Lötwerkzeug in der Aufnahme befindet oder benutzt wird. Das klappt soweit, wenn auch nicht immer. Ziel soll es sein, eine zusätzliche Beleuchtung, so wie die Dampfabsaugung zu aktivieren, sobald das Lötwerkzeug aus der Halterung genommen wird.
Der Bastelraum hat einen Zentralschalter neben dem Lichtschalter, der in der Verteilung über ein Schütz den kompletten Raum spannungsfrei schaltet. So kann ich nicht vergessen, irgendwelche Geräte abzuschalten, etc. Natürlich wird dadurch auch dem HM-ES-PMSw1-Pl die Spannung genommen, wodurch dieser beim Einschalten der Spannung über den Zentralschalter im Zustand "AUS" verbleibt. Installiert ist der HM-ES-PMSw1-Pl in einer unzugänglichen Ecke, weshalb ich ihn bislang immer per WebUI, bzw. Smartphone manuell starte. Das ist relativ umständlich, da ich nicht zu denen gehöre, die mit ihrem Smartphone verwachsen sind und daher regelmäßig durch die Bude renne, um das Dingen zu suchen.
Hat jemand eine Idee, wie ich es anstellen kann, den HM-ES-PMSw1-Pl mit Boardmitteln bei Spannungszufuhr einzuschalten?
Der Bastelraum hat einen Zentralschalter neben dem Lichtschalter, der in der Verteilung über ein Schütz den kompletten Raum spannungsfrei schaltet. So kann ich nicht vergessen, irgendwelche Geräte abzuschalten, etc. Natürlich wird dadurch auch dem HM-ES-PMSw1-Pl die Spannung genommen, wodurch dieser beim Einschalten der Spannung über den Zentralschalter im Zustand "AUS" verbleibt. Installiert ist der HM-ES-PMSw1-Pl in einer unzugänglichen Ecke, weshalb ich ihn bislang immer per WebUI, bzw. Smartphone manuell starte. Das ist relativ umständlich, da ich nicht zu denen gehöre, die mit ihrem Smartphone verwachsen sind und daher regelmäßig durch die Bude renne, um das Dingen zu suchen.
Hat jemand eine Idee, wie ich es anstellen kann, den HM-ES-PMSw1-Pl mit Boardmitteln bei Spannungszufuhr einzuschalten?
Das Komplizierteste an der Hausautomatisation ist der WAF.™
Übersicht meiner Projekte
RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC
Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender
Übersicht meiner Projekte
RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC
Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender
-
- Beiträge: 3083
- Registriert: 23.08.2015, 11:06
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
Hallo,
wozu gibt es eigentlich die Foreninterne Googlesuche
Guckst Du hier.
(Ich weiß, es ist einfacher, wenn andere die Beiträge suchen. )
LG und schönen Sonntag
Stefan
wozu gibt es eigentlich die Foreninterne Googlesuche
Guckst Du hier.
(Ich weiß, es ist einfacher, wenn andere die Beiträge suchen. )
LG und schönen Sonntag
Stefan
Ich übernehme keine Haftung für von mir gegebene Antworten, Tipps und veröffentlichte Projekte! Jeder ist für sich selbst verantwortlich! Arbeiten an 230V sind von einer Elektrofachkraft auszuführen!
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
-
- Beiträge: 12925
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1599 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
na ggf so: gar nicht
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
Guten Morgen
wenn der Aktor eine halbwegs aktuelle FW Version hat, ist der erste Punkt in den Geräteeinstellungen "Aktion bei Spannungszufuhr".
wenn der Aktor eine halbwegs aktuelle FW Version hat, ist der erste Punkt in den Geräteeinstellungen "Aktion bei Spannungszufuhr".
-
- Beiträge: 3083
- Registriert: 23.08.2015, 11:06
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
Ich habe verschiedene Schaltsteckdosentypen im Einsatz und alle außer dem HM-ES-PMSw1-Pl haben die genannte Einstellung für das Verhalten bei Spannungszufuhr.
Ich unterstelle mal, dass der TE schon mal einen Blick in die Geräteeinstellungen geworfen hat
LG
Stefan
Ich unterstelle mal, dass der TE schon mal einen Blick in die Geräteeinstellungen geworfen hat
LG
Stefan
- Gelegenheitsbastler
- Beiträge: 586
- Registriert: 15.10.2017, 07:29
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für die Antworten und vor allen Dingen für den Link zu meiner Problemlösung. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ich hatte die SuFu übrigens bemüht, aber offenbar die falschen Suchbegriffe genutzt.
Ich nutze ebenfalls einige der Zwischenstecker. Teils "original HM", teils Sonoff und einen auf 868Mhz umgebauten Sonoff.
viewtopic.php?f=18&t=43162#p430692
Es ist durchweg möglich, einzustellen, was bei Spannungszufuhr gemacht werden soll. Nur beim genannten HM-ES-PMSw1-Pl geht das nicht. Daher meine Frage.
edit: Es funktioniert
vielen Dank für die Antworten und vor allen Dingen für den Link zu meiner Problemlösung. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ich hatte die SuFu übrigens bemüht, aber offenbar die falschen Suchbegriffe genutzt.
Ich nutze ebenfalls einige der Zwischenstecker. Teils "original HM", teils Sonoff und einen auf 868Mhz umgebauten Sonoff.
viewtopic.php?f=18&t=43162#p430692
Es ist durchweg möglich, einzustellen, was bei Spannungszufuhr gemacht werden soll. Nur beim genannten HM-ES-PMSw1-Pl geht das nicht. Daher meine Frage.
edit: Es funktioniert
Das Komplizierteste an der Hausautomatisation ist der WAF.™
Übersicht meiner Projekte
RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC
Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender
Übersicht meiner Projekte
RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC
Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender
- Roland M.
- Beiträge: 9779
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1370 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
Hallo!
Ich würde den Aktor einfach mit der neuesten Firmware (2.5) updaten, dann steht diese Funktion auch ohne Direktverknüpfung zur Verfügung.
Roland
Leider hast du uns nicht verraten, was jetzt dein Lösungsweg war.Gelegenheitsbastler hat geschrieben:edit: Es funktioniert
Ich würde den Aktor einfach mit der neuesten Firmware (2.5) updaten, dann steht diese Funktion auch ohne Direktverknüpfung zur Verfügung.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Gelegenheitsbastler
- Beiträge: 586
- Registriert: 15.10.2017, 07:29
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
Mein Lösungsweg ist die Lösung aus dem im zweiten Beitrag genannten Link.
Mein Gerät hat die FW 1.6. Ich finde keine Möglichkeit, ein Update durchzuführen. Ein Update wie nach dieser Anleitung
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_FA ... Update.pdf
wird im WebUI nicht angeboten.
Mein Gerät hat die FW 1.6. Ich finde keine Möglichkeit, ein Update durchzuführen. Ein Update wie nach dieser Anleitung
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_FA ... Update.pdf
wird im WebUI nicht angeboten.
Das Komplizierteste an der Hausautomatisation ist der WAF.™
Übersicht meiner Projekte
RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC
Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender
Übersicht meiner Projekte
RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC
Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
Im WebUI-Handbuch wird gezeigt, wie ein Update durchgeführt wird.
Sollte das auf der Startseite nicht stehen, könnte man es auch bei eq-3 runterladen. Auf das richtige File achten.
Gruß
Bruno
Sollte das auf der Startseite nicht stehen, könnte man es auch bei eq-3 runterladen. Auf das richtige File achten.
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: HM-ES-PMSw1-Pl - Bei Spannungszufuhr einschalten - wie?
Guten Morgen66er hat geschrieben:Ich habe verschiedene Schaltsteckdosentypen im Einsatz und alle außer dem HM-ES-PMSw1-Pl haben die genannte Einstellung für das Verhalten bei Spannungszufuhr.
Ich unterstelle mal, dass der TE schon mal einen Blick in die Geräteeinstellungen geworfen hat
Stefan
dann sind meine 7 Stk leider alle defekt. Da ich die Einstellung aber ohnehin nur bei einem benutze, werde ich nichts weiter unternehmen.