Seite 2 von 2
Re: Konfig. von PRESS_SHORT und PRESS_LONG beim HM-LC-Sw1PBU
Verfasst: 23.06.2018, 01:30
von Allodo
Ja, der schaltet die Lampe an (Testaufbau)
Re: Konfig. von PRESS_SHORT und PRESS_LONG beim HM-LC-Sw1PBU
Verfasst: 23.06.2018, 01:35
von Allodo
Jetzt habe ich es hinbekommen mit dem Expertenmodus, denn es ist keine Checkbox, sonder ein Drop-Down-Menü
Aber die Lampe schaltet sich bei kurzem Druck nicht nur für 5 Sekunden (zum Test) ein
Re: Konfig. von PRESS_SHORT und PRESS_LONG beim HM-LC-Sw1PBU
Verfasst: 23.06.2018, 09:17
von JRiemann
Viel einfacher kann man es doch nicht erklären...
Stehen für den Schaltaktor evtl. noch Servicemeldungen (Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an) offen?
Wenn ja, dann hat der Aktor die Direktverknüpfung noch nicht erhalten und muss erst 1x an der Gerätetaste betätigt werden.
Oder man betätigt die Konfigtaste am Aktor um die Daten zu übertragen. Normalerweise sollte die Übertragung bei 230V Geräten aber ohne händischen Eingriff funktionieren.
Ich gehe eher davon aus das Du irgendwas falsch eingestellt hast. Darum hier das vollständige und richtige Profil mit 5 Sekunden Einschaltdauer bei "kurz" und dauerhaft bei "lang". Bitte
100% ALLE Parameter so übernehmen!
Re: Konfig. von PRESS_SHORT und PRESS_LONG beim HM-LC-Sw1PBU
Verfasst: 28.06.2018, 22:01
von Allodo
Sorry für die späte Rückmeldung, bin aber erst jetzt dazu gekommen die Daten einzugeben.
Und habe keinen Unterschied feststellen können. Deshalb gehe ich mal davon aus, das meine Direktverknüpfung fehlerhaft ist.
Sorry für die naive Frage, aber womit genau muss ich den die Direktverknüpfung vornehmen?
Ich habe diesen einen Aktor und dieser soll sozusagen bei kurzem Druck das Licht für 5 Minuten einschalten (Testweise nur 5 Sek) und bei langem Druck unendlich.
Die Direktverknüpfung kann ich aber nicht mit sich selbst anlegen. Von daher hänge ich wohl an dieser Stelle schon
Re: Konfig. von PRESS_SHORT und PRESS_LONG beim HM-LC-Sw1PBU
Verfasst: 28.06.2018, 22:18
von JRiemann
Die Direktverknüpfung ist in diesem Fall die interne Verbindung der Gerätetaste mit dem Relais.
Da Du die Betätigung der Gerätetaste verändern willst muss dies in den Einstellungen des Aktors passieren.
Technisch gesehen handelt es sich hier auch um eine Direktverknüpfung.
Aber Achtung, diese Einstellungen gelten
nur für die Gerätetaste! Wird der Aktor über einen Sender/WebUI/Programm eingeschaltet müssen hier auch jeweils die Einschaltbedingungen definiert werden.
Für Kanal 1 (Tastendruck unten) und Kanal 2 (Tastendruck oben) kann man hier wie in einer normalen Direktverknüpfung Profile einstellen in denen bestimmt wird was bei einem Tastendruck passieren soll. Hier gibt es auch den "Experten"....
Re: Konfig. von PRESS_SHORT und PRESS_LONG beim HM-LC-Sw1PBU
Verfasst: 29.06.2018, 09:06
von Allodo
Recht herzlichen Dank, das werde ich am Wochenende mal ausprobieren
EDIT:
Bin gestern dazu gekommen es bei den Einstellungen auszuprobieren und kann Erfolg vermelden
Klappt jetzt alles, wie gewünscht.