Hallo,

da ich die Verkabelung, die unser ehemaliger Elektriker verlegt hat, neu machen musste, stehe ich ich jetzt vor dem Problem, dass der Aktor nicht schaltet! Ich habe meines Erachtens alles richtig verkabelt (siehe unten), aber weder beim Taster noch über meine Oberfläche fließt Strom... Die LED leuchtet zwar, aber es passiert nichts :roll:

Muss ich das Gerät neu anlernen oder gibt es einen Tipp?
Bildschirmfoto 2018-05-10 um 16.20.43.png
Bildschirmfoto 2018-05-10 um 16.20.43.png (33.96 KiB) 1903 mal betrachtet
CCU3 - läuft nach Probs schon fast ganz rund :(
System wächst noch (bisher nur Rollladensteuerung, Fensterkontakte, Lichtschalter, Dimmer, Bewegungsmelder, einige Aktoren für LED-Strahler und Rauchmelder)...
und falls es ein Thema schon gibt: ich habe wirklich gesucht, aber nichts gefunden - ich schwöre ;-)

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Funk-Schaltaktor 4-fach (HM-LC-Sw4-SM) schaltet nicht

Beitrag von shartelt » 10.05.2018, 16:36

zeug mal ein Bild von Deiner Verkabelung


Sent from my iPhone using Tapatalk

Frank1968
Beiträge: 52
Registriert: 18.04.2013, 15:16
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Funk-Schaltaktor 4-fach (HM-LC-Sw4-SM) schaltet nicht

Beitrag von Frank1968 » 10.05.2018, 16:45

so, da kommen zwei Ausschnitte aus der Verkabelung:

als erstes der Anschluss der Lampe, die nicht angeht:
image1.jpeg
Den Strom habe ich so angeschlossen:
image2.jpeg
PE habe ich vom Anschluss von außen in den Dreier und von da in den Anschluss auf der Platine und für die anderen Geräte dann noch in den Fünfer geführt

reicht das?
CCU3 - läuft nach Probs schon fast ganz rund :(
System wächst noch (bisher nur Rollladensteuerung, Fensterkontakte, Lichtschalter, Dimmer, Bewegungsmelder, einige Aktoren für LED-Strahler und Rauchmelder)...
und falls es ein Thema schon gibt: ich habe wirklich gesucht, aber nichts gefunden - ich schwöre ;-)

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Funk-Schaltaktor 4-fach (HM-LC-Sw4-SM) schaltet nicht

Beitrag von shartelt » 10.05.2018, 16:56

ich gehe davon aus, dass links unten das Kabel direkt zur Lampe so geht?

Ich denke, Du solltest zumindest eine elektrisch unterwiesene Fachkraft das machen lassen .)


Sent from my iPhone using Tapatalk

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Funk-Schaltaktor 4-fach (HM-LC-Sw4-SM) schaltet nicht

Beitrag von robbi77 » 10.05.2018, 16:57

Von den Anschlüssen ist nicht wirklich was zu erkennen.
Und ein Tip: bitte lass es einen Elektriker machen.


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Frank1968
Beiträge: 52
Registriert: 18.04.2013, 15:16
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Funk-Schaltaktor 4-fach (HM-LC-Sw4-SM) schaltet nicht

Beitrag von Frank1968 » 10.05.2018, 18:25

shartelt hat geschrieben:ich gehe davon aus, dass links unten das Kabel direkt zur Lampe so geht?

Ich denke, Du solltest zumindest eine elektrisch unterwiesene Fachkraft das machen lassen .)
ja, das Kabel geht zur Lampe

ein Fachkraft hat das vorher so verdrahtet, dass nix mehr ging (beim Einschalten der Lampen ging immer direkt der FI aus)
CCU3 - läuft nach Probs schon fast ganz rund :(
System wächst noch (bisher nur Rollladensteuerung, Fensterkontakte, Lichtschalter, Dimmer, Bewegungsmelder, einige Aktoren für LED-Strahler und Rauchmelder)...
und falls es ein Thema schon gibt: ich habe wirklich gesucht, aber nichts gefunden - ich schwöre ;-)

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Funk-Schaltaktor 4-fach (HM-LC-Sw4-SM) schaltet nicht

Beitrag von shartelt » 10.05.2018, 18:29

und jetzt hast Du es so verkabelt, dass es gar nicht geht...Du hast es absolut falsch angeschlossen...


Sent from my iPhone using Tapatalk

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Funk-Schaltaktor 4-fach (HM-LC-Sw4-SM) schaltet nicht

Beitrag von Gluehwurm » 10.05.2018, 18:37

Diese ganzen Schuldzuweisungen sind doch sinnfrei, lasst es gut sein.

Fakt ist, anhand der Bilder lässt sich das nicht beantworten. Wenn da schon eine "Fachkraft" rumgemacht hat, wundert mich eher, daß der nicht angesprochen wird. Es ist seine Aufgabe, eine mangelfreie Leistung abzuliefern. Könnte auch sein, daß da noch mehr los ist und deshalb der FI fliegt. Ferndiagnose nicht möglich und nicht Aufgabe eines Forums.

Die Anschlussbilder sind verfügbar, wenn man es so macht funktioniert es.

Gruß
Bruno

Benutzeravatar
AndiN
Beiträge: 2621
Registriert: 10.06.2015, 08:54
Wohnort: Hennef
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal

Re: Funk-Schaltaktor 4-fach (HM-LC-Sw4-SM) schaltet nicht

Beitrag von AndiN » 10.05.2018, 18:39

@Frank: Das was die Vorposter meinen ist nicht böse gemeint. Aber ich als Nicht Elektriker sehe (oder ich liege falsch) direkt, dass Du nicht weißt was N, L und 2 bedeutet.

Da kann man nur empfehlen: Elektriker suchen, bevor Dir oder wem Anderes was passiert.

Das ist für eine Fachkraft schnell erledigt und dann klappt das auch. Keiner möchte hier im Forum Schuld sein, wenn irgendwem was passiert. Du brauchst jemanden mit Ahnung vor Ort

Andi
Andi (Greenhorn)

Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control
- Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Funk-Schaltaktor 4-fach (HM-LC-Sw4-SM) schaltet nicht

Beitrag von alchy » 10.05.2018, 18:50

@TE
Wie du hier ja schon gelesen hast, auf Grund deiner Fragestellung gehen alle davon aus, das du keine Ahnung von dem hast was du da machen willst.
Wir beantworten gerne Fragen und wollen helfen, aber das Arbeiten an 230V Anlagen sollte jemand machen, der es auch kann und darf.

Wir wollen dich als Forumuser nicht verlieren, daher der nur gut gemeinte Rat - hol dir bitte Fachpersonal.

Wie ich schon woanders schrieb.
Was erwartest du?
Sollen wir uns dann melden und sammeln für dich oder für deine Frau und Kinder?


Hier ein paar Links dazu

viewtopic.php?f=27&t=37940
viewtopic.php?f=27&t=38173
viewtopic.php?f=27&t=37927
viewtopic.php?f=27&t=37809
viewtopic.php?f=27&t=38347
viewtopic.php?f=27&t=38665
viewtopic.php?f=19&t=39423

und der Thread ist geschlossen. Leider zu spät.

Bild

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Gesperrt

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“