Fenster geschlossen - Manuell eingestellte Temp. weg?

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Coolhans
Beiträge: 34
Registriert: 20.05.2018, 22:37

Fenster geschlossen - Manuell eingestellte Temp. weg?

Beitrag von Coolhans » 30.05.2018, 22:19

Um eure Hilfe wird gebeten wofür schon Dank im Voraus,

Meiner IR Heizung wird mittels Schaltaktor HM-LC-Sw1-FM in Verknüpfung über CCU2 mit Funk-Thermostat HM-TC-IT-WM-W-EU gesteuert. Funktioniert im Manu Modus einwandfrei. Stelle ZB. den Thermostat Manuell mal auf 18 gr.
Beim Fensteröffnung las ich die Temp. absenken (ZB. 10 gr.) mittels FTK HMIP-SWDO-1 und das geht auch wie erwünscht. Aber beim Fenster Schließen solle er wieder auf die 18 gr. zurückkommen müssen was er leider nicht macht. Er stellt sich ein auf 20 gr. Der ich nirgendwo eingestellt habe.
Was mache ich hier nicht richtig?
Eingestellte Temperaturen sind > Komfort 21, Eco 17, minimale 10, maximale 22 gr.
Komische an die Geschichte ist das ich beim Thermostat der Kanal 3 als fensterkontakt Kanal siehe aber ich beim Programm erstellen nur den 2. Kanal (Thermostat) wählen kann.
Hat das Problem hiermit etwas von tun? Und wenn ja wie programmiere ich dann das richtige Kanal?

Bin sehr neugierig nach eueren Lösungsvorschlägen.
Infrarotheizung steuern mit HM im OG und HmIP Komp. im EG. und einige lichter Steuern.
Im Einsatz CCU3 im EG. u. Gateway im OG. -
HM Komp. > HM-LC-Sw1-FM - HM-LC-Sw4-DR - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-WDS10-TH-O
IP Komp > HmIP-WTH-2 - HmIP-FSM - HmIP-FSM16 - HmIP-SWDO - HmIP-WRC6 - HmIP-DFT - HmIP-STH - HMIP-SWSD.

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Fenster geschlossen - Manuell eingestellte Temp. weg?

Beitrag von Gluehwurm » 30.05.2018, 23:47

https://www.elv.de/homematic-ir-tuer-fe ... ntakt.html

Dann per Direktverknüpfung (dafür ist Kanal 3, Verknüpfungspartner)

Gruß
Bruno

Coolhans
Beiträge: 34
Registriert: 20.05.2018, 22:37

Re: Fenster geschlossen - Manuell eingestellte Temp. weg?

Beitrag von Coolhans » 01.06.2018, 21:56

Hallo Gluehwurm,

Das komische dran ist das sich leider keine direkte verknupfung erstellen lasst. Warum verstehe ich nicht.
Kriege jeweils die Meldung > Es sind keine verknüpfbaren kanäle vorhanden. <
Hat dies vielleicht den grund das ein Gerät (Thermostat) HM ist und der andere (FTK) HM-IP?
Infrarotheizung steuern mit HM im OG und HmIP Komp. im EG. und einige lichter Steuern.
Im Einsatz CCU3 im EG. u. Gateway im OG. -
HM Komp. > HM-LC-Sw1-FM - HM-LC-Sw4-DR - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-WDS10-TH-O
IP Komp > HmIP-WTH-2 - HmIP-FSM - HmIP-FSM16 - HmIP-SWDO - HmIP-WRC6 - HmIP-DFT - HmIP-STH - HMIP-SWSD.

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Fenster geschlossen - Manuell eingestellte Temp. weg?

Beitrag von Gluehwurm » 01.06.2018, 22:07

Hi Coolhans,
Coolhans hat geschrieben:... ein Gerät (Thermostat) HM ist und der andere (FTK) HM-IP ...
genau das ist der Grund und deshalb hatte ich den SCo verlinkt. Erst wenn Du den gekauft hast, gilt der Satz mit "Dann ...". :wink:

Natürlich kannst Du auch die Thermostate auf HMIP umstellen, per Programm wird das m.E. nie richtig funktionieren.

Coolhans
Beiträge: 34
Registriert: 20.05.2018, 22:37

Re: Fenster geschlossen - Manuell eingestellte Temp. weg?

Beitrag von Coolhans » 01.06.2018, 22:32

Danke Gluehwurm für rasche feedback. Top!

Habe den Link mal quick angeschaut und dachte Hmm. das ist dergleichen.
Ebenso meinte ich gelesen/gehört zu haben das HM und HM-IP mittels die CCU2 kompatibel seien.
Als doch NEIN.
Zum gluck habe ich nur zwei Kontakte zum Testen gekauft und kann ich sicher mit einer anderen Verwendung dann noch nutzen.
Habe mir sowieso nur Thermostate und Schaltaktor fürs OG erworben, könnte dann fürs EG vielleicht auf HM-IP erweitern um hiermit auch Erfahrung aufzubauen.
Oder wird das auch zu Problemen führen können?
Infrarotheizung steuern mit HM im OG und HmIP Komp. im EG. und einige lichter Steuern.
Im Einsatz CCU3 im EG. u. Gateway im OG. -
HM Komp. > HM-LC-Sw1-FM - HM-LC-Sw4-DR - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-WDS10-TH-O
IP Komp > HmIP-WTH-2 - HmIP-FSM - HmIP-FSM16 - HmIP-SWDO - HmIP-WRC6 - HmIP-DFT - HmIP-STH - HMIP-SWSD.

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Fenster geschlossen - Manuell eingestellte Temp. weg?

Beitrag von Gluehwurm » 01.06.2018, 22:44

Coolhans hat geschrieben:... das HM und HM-IP mittels die CCU2 kompatibel ...
Es können halt nicht alle Funktionen per Programm "nachgebildet" werden.
Coolhans hat geschrieben:Oder wird das auch zu Problemen führen können?
HM und HMIP geht problemlos nebeneinander, zumindest bei mir. :wink:

Coolhans
Beiträge: 34
Registriert: 20.05.2018, 22:37

Re: Fenster geschlossen - Manuell eingestellte Temp. weg?

Beitrag von Coolhans » 01.06.2018, 23:02

Nochmal das Thema HM und HM-IP Kompatibel anrühren.

Sol das mit die CCU3 gelöst sein. Das tut jedenfalls die Beschreibung beim Conrad vermuten;
Kann jemand dies aus Erfahrung bestätigen?

Homematic CCU3 Funk-Zentrale
Verbindet Homematic IP und Homematic über die lokale WebUI Konfigurationsoberfläche
Ermöglicht direkte Verknüpfungen innerhalb Ihrer Homematic und Homematic IP-Produkte
Unterstützung Funk-Komponenten sowie Wired Geräten
Infrarotheizung steuern mit HM im OG und HmIP Komp. im EG. und einige lichter Steuern.
Im Einsatz CCU3 im EG. u. Gateway im OG. -
HM Komp. > HM-LC-Sw1-FM - HM-LC-Sw4-DR - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-WDS10-TH-O
IP Komp > HmIP-WTH-2 - HmIP-FSM - HmIP-FSM16 - HmIP-SWDO - HmIP-WRC6 - HmIP-DFT - HmIP-STH - HMIP-SWSD.

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Fenster geschlossen - Manuell eingestellte Temp. weg?

Beitrag von Gluehwurm » 01.06.2018, 23:23

Beschreibung bei ELV lesen

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“