Verhalten nach Spannungswiederkehr - HMW-IO-12-Sw14-DR
Moderator: Co-Administratoren
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Verhalten nach Spannungswiederkehr - HMW-IO-12-Sw14-DR
Habe im Forum nix passendes gefunden. Daher hier ein Neuversuch.
Vermutlich habe ich mir an anderer Stelle ein Bein gestellt
Problem:
Ich möchte erkennen, wenn nach einem Stromausfall die Spannung wiederkehrt.
Mein Raspi ist akkugestützt und merkt davon erst einmal nichts.
Die Idee war, einen nicht benötigten Schaltausgang eines HMW-IO-12-Sw14-DR im Betrieb einzuschalten und nach dem Stromausfall an dem abgefallenen Relais selbigen zu erkennen. Doch Pustekuchen...
Als ich das jetzt teste, stelle ich fest, dass das Relais zwar abfällt und auch bei Wiederkehr der Spannung so bleibt, aber mein Raspi bekommt davon nix mit.
Weiß jemand was, oder muss ich mal wieder tricksen und einen weiteren Port verbrauchen?
Gruss,
Uli
Vermutlich habe ich mir an anderer Stelle ein Bein gestellt
Problem:
Ich möchte erkennen, wenn nach einem Stromausfall die Spannung wiederkehrt.
Mein Raspi ist akkugestützt und merkt davon erst einmal nichts.
Die Idee war, einen nicht benötigten Schaltausgang eines HMW-IO-12-Sw14-DR im Betrieb einzuschalten und nach dem Stromausfall an dem abgefallenen Relais selbigen zu erkennen. Doch Pustekuchen...
Als ich das jetzt teste, stelle ich fest, dass das Relais zwar abfällt und auch bei Wiederkehr der Spannung so bleibt, aber mein Raspi bekommt davon nix mit.
Weiß jemand was, oder muss ich mal wieder tricksen und einen weiteren Port verbrauchen?
Gruss,
Uli
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Verhalten nach Spannungswiederkehr - HMW-IO-12-Sw14-DR
Hi,
das Problem ist ggf. das wired-Gateway, was in dem Moment noch nicht so wirklich oben und mit dem Raspi verbunden ist (evtl. auch noch keine DHCP-Adresse vom Router, der auch gerade erst startet, Port vom bootenden Switch, etc...). Ich meine mich zu erinnern, das die wired-Module durchaus nach einem "Boot"-Vorgang des Moduls ihre Kanal-Stati melden (an den Bus), wenn da aber noch kein Gateway oben ist, dann kommt es eben trotzdem nicht zur Zentrale durch, und wird auch nicht "Wiederholt".
Mit alles Gründe, warum bei mir "alles" USV-gestützt ist, was auch nur im entferntesten mit der IT zu tun hat, u.a. auch das wired-Gateway bzw. die (Not) 24V auf dem Bus, die "dezentralen Verteilungen" haben eigene 24V Netzteile, und die sind nicht USV-gestützt.
Der Familienvater
das Problem ist ggf. das wired-Gateway, was in dem Moment noch nicht so wirklich oben und mit dem Raspi verbunden ist (evtl. auch noch keine DHCP-Adresse vom Router, der auch gerade erst startet, Port vom bootenden Switch, etc...). Ich meine mich zu erinnern, das die wired-Module durchaus nach einem "Boot"-Vorgang des Moduls ihre Kanal-Stati melden (an den Bus), wenn da aber noch kein Gateway oben ist, dann kommt es eben trotzdem nicht zur Zentrale durch, und wird auch nicht "Wiederholt".
Mit alles Gründe, warum bei mir "alles" USV-gestützt ist, was auch nur im entferntesten mit der IT zu tun hat, u.a. auch das wired-Gateway bzw. die (Not) 24V auf dem Bus, die "dezentralen Verteilungen" haben eigene 24V Netzteile, und die sind nicht USV-gestützt.
Der Familienvater
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Verhalten nach Spannungswiederkehr - HMW-IO-12-Sw14-DR
Hi Familienvater,
...und gerade, weil ich an den "Wired" Komponenten keine USV habe, wollte ich einen Port zur Erkennung eines Ausfalls missbrauchen.
Leider ist deine Vermutung nicht ganz zutreffend. Auch wenn ich nur das IO Modul stromlos mache, ist der Status der Ausgänge laut WebUI (RP3) wie zuvor, obwohl alle Ausgänge zurückgesetzt sind. Nur die (getesteten) Eingänge zeigen den aktuellen Status. Diese Erkenntnis wird mir vermutlich helfen, um so doch einen Ausfall zu erkennen.
Für kritische Ausgänge bedeutet das aber, den Status in einer Variablen merken und ggf. wieder herstellen, wenn der Saft wieder da ist.
Schön blöd...
Gruss,
Uli
...und gerade, weil ich an den "Wired" Komponenten keine USV habe, wollte ich einen Port zur Erkennung eines Ausfalls missbrauchen.
Leider ist deine Vermutung nicht ganz zutreffend. Auch wenn ich nur das IO Modul stromlos mache, ist der Status der Ausgänge laut WebUI (RP3) wie zuvor, obwohl alle Ausgänge zurückgesetzt sind. Nur die (getesteten) Eingänge zeigen den aktuellen Status. Diese Erkenntnis wird mir vermutlich helfen, um so doch einen Ausfall zu erkennen.
Für kritische Ausgänge bedeutet das aber, den Status in einer Variablen merken und ggf. wieder herstellen, wenn der Saft wieder da ist.
Schön blöd...
Gruss,
Uli
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Verhalten nach Spannungswiederkehr - HMW-IO-12-Sw14-DR
Hi,
erstens gäbe es z.B. eine Stromausfall-Erkennung als Bausatz für HmIp.
Ich betreibe meine meisten Module am Bus auch nicht mit USV-Strom, nur die, die echt wichtige Sensordaten liefern.
Ich weiß nicht genau, was Du konkret warum erkennen willst, aber zur Not betreibst Du das eine Modul und das Gateway auch mit USV-Strom, und an einen Eingang kommt ein potentialfreier NO-Kontakt z.B. eines 230V-Relais, das einfach an Dauerstrom hängt (fällt der aus, fällt das Relais ab, und Du bekommst Meldung), oder ein 24V-Relais, was an einer anderen 24V-Versorgung für die nicht-USV-Module hängt.
Der Familienvater
erstens gäbe es z.B. eine Stromausfall-Erkennung als Bausatz für HmIp.
Ich betreibe meine meisten Module am Bus auch nicht mit USV-Strom, nur die, die echt wichtige Sensordaten liefern.
Ich weiß nicht genau, was Du konkret warum erkennen willst, aber zur Not betreibst Du das eine Modul und das Gateway auch mit USV-Strom, und an einen Eingang kommt ein potentialfreier NO-Kontakt z.B. eines 230V-Relais, das einfach an Dauerstrom hängt (fällt der aus, fällt das Relais ab, und Du bekommst Meldung), oder ein 24V-Relais, was an einer anderen 24V-Versorgung für die nicht-USV-Module hängt.
Der Familienvater
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Verhalten nach Spannungswiederkehr - HMW-IO-12-Sw14-DR
wie schon oben erwähnt: Tricksen
Wollte eigentlich weder zusätzlich in die Bastelkasse greifen, noch unnötig weiteren Stand-By Strom verbrauchen.
Wollte eigentlich weder zusätzlich in die Bastelkasse greifen, noch unnötig weiteren Stand-By Strom verbrauchen.
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Verhalten nach Spannungswiederkehr - HMW-IO-12-Sw14-DR
Tricksen ist kurzfristig aufgeschoben. Zu viele Projekte gleichzeitig und so oft fällt der Strom ja auch nicht aus. Kürzlich waren es bei einem Gewitter <1 Sekunde. Aber das reicht vielen Netzteilen.
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Verhalten nach Spannungswiederkehr - HMW-IO-12-Sw14-DR
So, nur für den Fall, dass es noch jemanden interessiert:
Bei mir hängen Multi I/O-Modul HMW-IO-12-Sw-DR und RS485 Lan-Gateway am selben MEAN WELL Netzteil, welches eine recht lange Pufferzeit aufweist. Kurze Stromausfälle bekomme ich dadurch am I/O Modul sowieso nicht mit. Dafür wird es zukünftig eine schnelle Ausfallerkennung geben.
Diese besteht aus einem Kleinleistungstrafo (0,35W max.), einer Gleichrichterschaltung und einem Kleinstrelais mit verdrahtetem Selbsthaltekontakt.
Relais und Trafo brauchen je ca. 50mW. Mit dem Griff in die Bastelkiste kostet der Spass unter 5€.
Natürlich gibt es Alternativen. Mit etwas mehr "Elektronik" kann die Erkennung noch schneller werden.
Eine einfache Drahtbrücke von einem OC Ausgang des Multi I/O Moduls zu einem Digitaleingang des gleichen Moduls ist wegen der Pufferzeit des Netzteils entsprechend träge, funktioniert aber zuverlässig, solange das Lan-Gateway eine eigene, sichere Stromversorgung hat. Beim Restart, z.B. nach einem Stromausfall, werden alle Ausgänge abgeschaltet. Davon bekommt die CCU jedoch, auch bei gepuffertem Gateway, nichts mit. Allerdings erkennt der mit dem OC-Ausgang verbundene digitale Eingang diesen Pegelwechsel. Damit lässt sich dann ein Programm in der CCU anstoßen. Auf jeden Fall werden aber zwei Ports des I/O Moduls benötigt. Der OC-Ausgang zum Setzen des Betriebszustands und der Digitaleingang zum Erkennen des Ausfalls. Was für mich als bittere Erkenntnis bleibt, ist die Tatsache, dass ich ein weiteres Gerät im System habe, das beim Einschalten keinen Status zur CCU meldet. Wenn ich mich also darauf verlassen will, dass ich den Status jedes Ports kenne, muss ich zusätzliche Hardware einsetzen und dann alles wieder so einstellen, wie es vorher war.
Wenn jemand einen anderen Trick kennt, trifft er bei mir auf offene Ohren.
Klar gibt es noch die Netzausfallerkennung von HmIP. Aber die würde mich erstens ca. 40€ kosten und bisher konnte ich nirgends finden, wie schnell die reagiert.
Darum dürfte die Relaisoption für alle, die mit 230Volt umzugehen wissen und einen freien Eingang und Ausgang haben, eine gute Option sein.
Bei mir hängen Multi I/O-Modul HMW-IO-12-Sw-DR und RS485 Lan-Gateway am selben MEAN WELL Netzteil, welches eine recht lange Pufferzeit aufweist. Kurze Stromausfälle bekomme ich dadurch am I/O Modul sowieso nicht mit. Dafür wird es zukünftig eine schnelle Ausfallerkennung geben.
Diese besteht aus einem Kleinleistungstrafo (0,35W max.), einer Gleichrichterschaltung und einem Kleinstrelais mit verdrahtetem Selbsthaltekontakt.
Relais und Trafo brauchen je ca. 50mW. Mit dem Griff in die Bastelkiste kostet der Spass unter 5€.
Natürlich gibt es Alternativen. Mit etwas mehr "Elektronik" kann die Erkennung noch schneller werden.
Eine einfache Drahtbrücke von einem OC Ausgang des Multi I/O Moduls zu einem Digitaleingang des gleichen Moduls ist wegen der Pufferzeit des Netzteils entsprechend träge, funktioniert aber zuverlässig, solange das Lan-Gateway eine eigene, sichere Stromversorgung hat. Beim Restart, z.B. nach einem Stromausfall, werden alle Ausgänge abgeschaltet. Davon bekommt die CCU jedoch, auch bei gepuffertem Gateway, nichts mit. Allerdings erkennt der mit dem OC-Ausgang verbundene digitale Eingang diesen Pegelwechsel. Damit lässt sich dann ein Programm in der CCU anstoßen. Auf jeden Fall werden aber zwei Ports des I/O Moduls benötigt. Der OC-Ausgang zum Setzen des Betriebszustands und der Digitaleingang zum Erkennen des Ausfalls. Was für mich als bittere Erkenntnis bleibt, ist die Tatsache, dass ich ein weiteres Gerät im System habe, das beim Einschalten keinen Status zur CCU meldet. Wenn ich mich also darauf verlassen will, dass ich den Status jedes Ports kenne, muss ich zusätzliche Hardware einsetzen und dann alles wieder so einstellen, wie es vorher war.
Wenn jemand einen anderen Trick kennt, trifft er bei mir auf offene Ohren.
Klar gibt es noch die Netzausfallerkennung von HmIP. Aber die würde mich erstens ca. 40€ kosten und bisher konnte ich nirgends finden, wie schnell die reagiert.
Darum dürfte die Relaisoption für alle, die mit 230Volt umzugehen wissen und einen freien Eingang und Ausgang haben, eine gute Option sein.
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Verhalten nach Spannungswiederkehr - HMW-IO-12-Sw14-DR
wenn ich mir überlege, wie viel Zeit Du bereits in Deine Ausführungen hier gesteckt hast. Da wären bei mir die 40 Euro schon längst amortisiert.
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Verhalten nach Spannungswiederkehr - HMW-IO-12-Sw14-DR
Ich gebe dir vollkommen recht, wenn du dir die gerade ausgegebenen 40€ durch entsprechend honorierte Arbeitsleistung leicht wieder auffüllen kannst. Der Mindestlohnempfänger sieht das vermutlich schon anderes. Als Ruheständler hat das ganze noch einmal eine ganz andere Qualität. Zeit satt und Budget endlich. Aber es gibt weitere Kriterien, die für Lösungen, wie meine sprechen. Da wäre die Beschäftigung mit einem schönen Hobby zu nennen, oder die Herausforderung an die eigene Kreativität. Wo wären wir wohl heute, wenn Menschen immer nur auf das zurückgegriffen hätten, was es sowieso schon gab. Außerdem muss der Griff ins Regal nicht unbedingt die beste Lösung sein. Oder warum stellen sich heute immer noch die meisten Menschen für zwei oder mehr Stunden in die Küche, wenn der x-beliebige Lieferservice doch nur einen Telefonanruf entfernt ist. Hier wie dort ist der Weg das Ziel. Ist halt alles nur eine Geschmacksfrage.shartelt hat geschrieben:wenn ich mir überlege, wie viel Zeit Du bereits in Deine Ausführungen hier gesteckt hast. Da wären bei mir die 40 Euro schon längst amortisiert.
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap