Beitrag von Lukas1979 » 04.06.2018, 22:53

Hallo,

bei mir ist gestern Abend ein Aktor (HM-LC-Sw2-FM) negative Aufgefallen. Er schaltet wie Programmiert ein und Aus. Aber das Relais bleibt hängen und somit bleibt der Verbraucher auch in Betrieb. Ist euch sowas schon mal unter gekommen?
Also für mich ist es nicht das erste Relais in meinen Leben das kleben bleibt. Aber von den Homematic Aktoren hätte ich es so schnell nicht erwartet.
Von den HM-LC-Sw2-FM hab ich Vier Stück verbaut. Und genau diese ist erst seit einen 3/4 Jahr in Betrieb.

Ich dachte erst eine Kommunikatiosstörung. Wars aber nicht. Hab dann mal mit der Faust auf die Wand gehauen und dannging die Lampe aus... Der Sitzt natürlich in einer Unterputzdose unter der Tapete.... :roll:

Ja ist sicherlich Garantie. Aber ist halt Schade..

Achso, die Schaltleistung ist natürlich entsprechend eingehalten.

Grüße Lukas

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Relais im Aktor bleibt Mechanich hängen (HM-LC-Sw2-FM)

Beitrag von Familienvater » 04.06.2018, 23:21

Hi,

sicher ist die Schaltleistung eingehalten, das können wir ja anhand der von Dir gemachten Angaben nachvollziehen, und Du hast einfach Pech gehabt, so wie viele andere Benutzer genau dieses Aktors auch, das der Lampenhersteller falsche Angaben macht. Warum sollte der auch hinschreiben, "Achtung, diese Lampe braucht beim Einschalten deutlich mehr als die 9W, wenn die Lampe denn dann erstmal leuchtet".

Der Familienvater

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Relais im Aktor bleibt Mechanich hängen (HM-LC-Sw2-FM)

Beitrag von shartelt » 04.06.2018, 23:36

was Familienvater andeutet...hast Du damit LEDs geschalten? Diese haben sehr hohe "Startstroeme" und gerade der 2fach Aktor neigt zum Kleben.
Gibt es auch einige Faeden fuer hier....

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Relais im Aktor bleibt Mechanich hängen (HM-LC-Sw2-FM)

Beitrag von NickHM » 05.06.2018, 09:13

Lukas1979 hat geschrieben: Ja ist sicherlich Garantie. Aber ist halt Schade..

Achso, die Schaltleistung ist natürlich entsprechend eingehalten.

Grüße Lukas
Guten Morgen

ob ein klebendes Relais auf Grund zu hoher Einschaltströme ein Garantiefall ist, musst Du mit dem Hersteller abklären, denn die ersten 6 Monate sind ja schon vorbei.

Damit das nicht wieder passiert und auch die weiteren 2fach Aktoren verschont bleiben , solltest Du Dich mit dem Begriff "Einschaltstrombegrenzer" vertraut machen.

Lukas1979
Beiträge: 19
Registriert: 01.04.2017, 11:45

Re: Relais im Aktor bleibt Mechanich hängen (HM-LC-Sw2-FM)

Beitrag von Lukas1979 » 05.06.2018, 17:31

Hallo,

ja gut den Anlaufstrom ist natürlich eine Sache die nicht zu unterschätzen ist. Ich werde den mal messen.

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Relais im Aktor bleibt Mechanich hängen (HM-LC-Sw2-FM)

Beitrag von Xel66 » 05.06.2018, 17:56

Lukas1979 hat geschrieben:Ich werde den mal messen.
Mit einem Multimeter brauchst Du da gar nicht dran gehen. Die sind viel zu träge. Da brauchst Du einen Oszi, um annähernd reale Werte zu bekommen. Beim Einschaltstrom handelt es sich um einen Ladestrom der Kondensatoren in elektronischen Netzteilen. Das ist ein extrem kurzer Rush. Da kannst Du mit mindestens 10fachem Nennstrom rechnen, eher mehr.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9805
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Relais im Aktor bleibt Mechanich hängen (HM-LC-Sw2-FM)

Beitrag von Roland M. » 05.06.2018, 18:23

Hallo Lukas!
Lukas1979 hat geschrieben:Ist euch sowas schon mal unter gekommen?
Bemühe einmal die Forensuche wahlweise mit dem Suchbegriff "klebendes Relais" oder der Typenbezeichnung. :)
Anschließend noch mit "Einschaltstrombegrenzer" oder "ESB".

Sollte Lesestoff für mehrere Stunden ergeben... :mrgreen:


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Homoran
Beiträge: 8613
Registriert: 02.07.2013, 15:29
Wohnort: Köln
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Relais im Aktor bleibt Mechanich hängen (HM-LC-Sw2-FM)

Beitrag von Homoran » 05.06.2018, 20:38

Xel66 hat geschrieben: Das ist ein extrem kurzer Rush
Daher hilft die Suche nach inrush current LED auch unheimlich
http://www.olino.org/us/articles/2013/1 ... ight-bulbs
Xel66 hat geschrieben:Da kannst Du mit mindestens 10fachem Nennstrom rechnen, eher mehr.
stimmt. 10-40fach oder mehr

Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: Relais im Aktor bleibt Mechanich hängen (HM-LC-Sw2-FM)

Beitrag von manfredh » 06.06.2018, 11:47

LED's mit Relais ohne Einschaltstrombegrenzung zu schalten ist grundsätzlich Harakiri.

Da nutzt kein Messen. ESB rein und fertich.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“