ich habe bei mir im Haus 3 HMW-IO-12-Sw14-DR im Einsatz einer von diesen schaltet das ein oder andere nicht besonders wichtige Licht im Hause.
Also Lichter wie Im Flur UG also wenn das nicht geht, geht neben dran das vom Treppenaufgang denn das ist über einen Aktor mit Direkt Verknüpfung verdrahtet. Das meine ich mit unwichtig.
Also zurück zum eigentlichen, wenn ich das Licht nun schalte mit einem Taster von 220VAC über ein Koppelrelais kann es nun sein das entweder das Relais also nennen wir es mal "Prellt" oder ich doppelt auf den Taster komme oder der Taster nicht voll durchgedrückt wird und daher bekommt der HMW-IO-12-Sw14-DR Zwei Impulse und schaltet das Licht ein und sogleich wieder aus oder umgekehrt.
Wie kann ich jetzt vorgehen das ich solche Signale Ausblende? Das Programm sieht derzeit so aus.
HMW-IO-12-Sw14-DR entprellen
Moderator: Co-Administratoren
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HMW-IO-12-Sw14-DR entprellen
Entweder die unwichtigen Lampen statt "sofort" "verzögert um 1s" einschalten oder mit jedem Schalten eine Sperrvariable setzen, die verzögert um 1 oder 5 s zurückgesetzt und in allen Zeilen mit abgefragt wird.
Gruß Sammy
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!