Taster
Moderator: Co-Administratoren
Re: Taster
danke für die Rückkehr zur eigentlichen Frage.
Was ich will ist:
Dachfenster - Homematic Wandschalter - manuell schalten (an der Wand) / Funk schalten über den Homematic Schalter
das mache ich schon so bei den normalen Rollos…
Die Dachfenster aber wollen einen potentialfreien Taster und meine Frage ist:
welcher der Homematic Komponenten ist dazu am besten geeigent
(idealerweise: ein Wandschalter der nur ein potentialfreies Signal an die Fenstersteuerung sendet)
Und da fragte ich, ob die Dinger mit Relais dafür nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist… ich brauche gar keine Übertragung von 16 A oder dgl.
Aber eigntlcih ist meine Frage: was aus dem Homematic Programm benutze ich dazu am besten…?
Was ich will ist:
Dachfenster - Homematic Wandschalter - manuell schalten (an der Wand) / Funk schalten über den Homematic Schalter
das mache ich schon so bei den normalen Rollos…
Die Dachfenster aber wollen einen potentialfreien Taster und meine Frage ist:
welcher der Homematic Komponenten ist dazu am besten geeigent
(idealerweise: ein Wandschalter der nur ein potentialfreies Signal an die Fenstersteuerung sendet)
Und da fragte ich, ob die Dinger mit Relais dafür nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist… ich brauche gar keine Übertragung von 16 A oder dgl.
Aber eigntlcih ist meine Frage: was aus dem Homematic Programm benutze ich dazu am besten…?
Re: Taster
Da du ja anscheinend 2 Kanäle (für rauf und runter) brauchst wäre ja der 4-fach Schaltaktor für Kleinspannung der Favorit.
Gruß
Rainer
Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Taster
ok,
selberbauen kann ein weg sein ... basis ist:
-ELV Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8, Komplettbausatz ... zwei relais dran - netzteil - nach handbuch - am fenster verbauen - und alles wird gut ... ein weg nach rom
( von was wie wann verriegelt ist reden wir jetzt nicht ... )
der andere weg ist gerade auch genannt ...
selberbauen kann ein weg sein ... basis ist:
-ELV Homematic IP Modulplatine OpenCollector - 8-fach HmIP-MOD-OC8, Komplettbausatz ... zwei relais dran - netzteil - nach handbuch - am fenster verbauen - und alles wird gut ... ein weg nach rom
( von was wie wann verriegelt ist reden wir jetzt nicht ... )
der andere weg ist gerade auch genannt ...
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Taster
eigentlich waren die Fragen bis auf den genauen Gerätetyp schon mal beantwortet.
- es ist egal, ob ein 16A Relais "mit Kanonen auf Spatzen ... " ist. Aus diesen Aktoren kommen immer 230V raus. Da ist nichts potentialfrei, also erst mal ungeeignet. Man könnte (wie oben schon mal geschrieben) ein Relais dahinter setzen. dafür scheint aber kein Platz zu sein.
Also einen der vorgeschlagenen Aktoren mit Relais nehmen und dazu einen 2fach Funk Taster.
Da ich aber verstanden hatte, dass nur Platz in einer UP Dose vorhanden ist, wird das alles nix.
Es gibt keinen HM / HMIP Aktor mit Tastenaufsatz (Einbau in eine UP Dose) der einen potentialfreien Ausgang hat.
- es ist egal, ob ein 16A Relais "mit Kanonen auf Spatzen ... " ist. Aus diesen Aktoren kommen immer 230V raus. Da ist nichts potentialfrei, also erst mal ungeeignet. Man könnte (wie oben schon mal geschrieben) ein Relais dahinter setzen. dafür scheint aber kein Platz zu sein.
Also einen der vorgeschlagenen Aktoren mit Relais nehmen und dazu einen 2fach Funk Taster.
Da ich aber verstanden hatte, dass nur Platz in einer UP Dose vorhanden ist, wird das alles nix.
Es gibt keinen HM / HMIP Aktor mit Tastenaufsatz (Einbau in eine UP Dose) der einen potentialfreien Ausgang hat.
Re: Taster
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!
Re: Taster
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Taster
Einen solchen "Schalter" gibt es von Homematic nicht. Die für den Einsatzzweck (Rollosteuerung) vorgesehenen Aktoren haben keine potenzialfreie Kontakte. Außerdem ist noch nicht mal die Spannung geklärt, die für die Ansteuerung verwendet wird (oder habe ich es übersehen?). Sind es 230V, musst Du auf alle Fälle einen Schaltaktor mit für diesen Spannungsbereich geeigneten Relaiskontakten benutzen (z.B. HM-LC-Sw4-DR). Dabei ist es egal, ob diese 16A schalten könnten. Bei Kleinspannung kommt auch der oben verlinkte Aktor HM-LC-Sw4-WM mit potenzialfreien Kontakten in Frage. Beide Aktoren sind von der Bezeichnung her ziemlich ähnlich, aber doch bis auf die Vierkanaligkeit grundsätzlich verschieden. Die Austauschen-Funktion beim Anlernen läuft aber. Habe ich vor ewigen Zeiten selbst schon mal gemacht.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch