HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Beitrag von derrapf » 05.12.2018, 18:03

Hallo alle
Heute ist mir beim Licht anschalten der HM-LC-SW2-PB-FM mit einem lauten Knall im Nirvana verschwunden.
Ich hab die Sicherung getauscht (aus einem alten HM-LC-Sw2-FM) ausgebaut aber das Teil geht immer noch nicht

Und selbst wenn: Dass die Sicherung geflogen ist, hat ja irgend einen Grund gehabt den ich mit der neuen Sicherung nicht beseitigt habe..
Deswegen:
  • Weiss jemand typisch Fehle rbei diesem Aktor dass sowas passiert (KOndensator ev. defekt?).
  • Kann man den reparieren?
  • Wenn nicht: Wie kann ich denn den Aktor ersetzen? Es gibt ihn ja nicht mehr.
Gruss Ralf

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Beitrag von Sven_A » 06.12.2018, 08:44

Ohne Bilder wird das keiner Beurteilen können.

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1604 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Beitrag von dondaik » 06.12.2018, 17:29

das wasserglas sagt: das teil gehört in die tonne :mrgreen: ( es lohnt nicht mal zwei sekunden darüber nachzudenken. )
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Bratmaxe
Beiträge: 1573
Registriert: 28.05.2015, 12:48
Wohnort: Willich
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Beitrag von Bratmaxe » 07.12.2018, 12:52

Also die Sicherung fliegt, sobald du deutlich mehr als 5A über beide Ausgänge zeihst, also muss der Aktor nicht zwingend defekt sein, es kann auch ein Kurzschluss am Licht (oder was auch immer sonst noch an den beiden Ausgängen angeschlossen ist) vorliegen.

Zusätzlich zur Sicherung gibt es noch einen Sicherungswiderstand (R20), der ist evtl. auch durchgebrannt.
Hier kann man eigentlich nur messen, bis wohin noch Spannung anliegt, da es aber 230V sind, sollte das nur ein Elektriker machen!!!!!!

Ps. ändere mal bitte den Betreff in "HM-LC-Sw2PBU-FM", damit man bei der Suche nach dem Aktor diesen Thread auch finden kann!
Zuletzt geändert von Bratmaxe am 13.12.2018, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Beitrag von Sammy » 07.12.2018, 13:14

Es geht doch gar nicht um den HM-LC-Sw2PBU-FM!
Er hat den alten (nicht mehr erhältlichen) Peha-Aktor!
Es könnte auch ein VDR nach Überspannungsspitzen explodiert sein, oder oder.
Da kann nur ein Fachmann helfen, der das Ding selbst untersucht.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

Re: HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Beitrag von derrapf » 13.12.2018, 01:04

Hallo alle
Sorry, dass ich so spät antworte. Habe keine Mail bekommen.
Angenommen der Aktor ist nicht mehr zu retten:

Wie würde man denn dann Diesen ersetzen?
Ich hatte den bisher in einer Dose in der er gerade so reingepasst hat. Drunter ist eine normale Steckdose.
Wenn ich jetzt den aktuell erhältlichen 2fach UP Aktor reinsetze, dann passt kein normaler Taster mehr in die Dose weil der Aktor schon das Loch komplett ausfüllt:
20181213_011620.jpg
Ich könnt jetzt einen Klebetaster drüberpappen aber das sieht in Kombination mit der Steckdose drunter Sch.. aus.


Hat jemand eine geniale Idee?

Oder andersrum: Würde sich jemand zutrauen das Ding zu reparieren (gegen Bezahlung)?

Gruss Ralf
PS: Hier die Bilder (Die braune Sicherung ist von einem alten 2fach UP Aktor, der auch nicht mehr tut - aktuell fallen die Dinger bei mir eh reihenweise aus...):
20181213_011511.jpg
20181213_011515.jpg
20181213_011521.jpg
20181213_011526.jpg
20181213_011538.jpg
20181213_011549.jpg
20181213_011554.jpg
20181213_011558.jpg
20181213_011602.jpg

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Beitrag von Sammy » 13.12.2018, 08:30

Ist die Sicherung denn ok?
Und ist der Sicherungswiderstand (2,2k neben der Sicherung) auch ok?
Die Sicherung (braun) sichert eigentlich nur die beiden Relais ab.
Die Elektronik ist (zusätzlich) über den Sicherungswiderstand geschützt.
Ich tippe darauf, dass das eine Relais verklebte Kontakte hatte, und dann in die Gegenrichtung gefahren werden sollte, wodurch es zum Kurzschluss kam.
Man wird vermutlich also nur beide Relais austauschen müssen.
EDIT: Unsinn bzgl. Rolladensteuerung entfernt.

Gruß Sammy
Zuletzt geändert von Sammy am 13.12.2018, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
Samson71
Beiträge: 1513
Registriert: 12.02.2014, 20:51
Wohnort: Niedersachsen
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal

Re: HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Beitrag von Samson71 » 13.12.2018, 09:59

Sammy hat geschrieben:
13.12.2018, 08:30
Ich tippe darauf, dass das eine Relais verklebte Kontakte hatte, und dann in die Gegenrichtung gefahren werden sollte, wodurch es zum Kurzschluss kam.
Man wird vermutlich also nur beide Relais austauschen müssen.
Ist das Teil ein Rollladenaktor? Ich dachte das wäre ein normaler 2-fach Schaltaktor. Da müssten doch beide Relais gleichzeitig zu schalten sein.
derrapf hat geschrieben:
13.12.2018, 01:04
Wie würde man denn dann Diesen ersetzen?
Ich hatte den bisher in einer Dose in der er gerade so reingepasst hat. Drunter ist eine normale Steckdose.
Wenn ich jetzt den aktuell erhältlichen 2fach UP Aktor reinsetze, dann passt kein normaler Taster mehr in die Dose weil der Aktor schon das Loch komplett ausfüllt:
Da ich die Haptik der Aktoren für Markenschalter nicht mag, sind bei uns soweit wie möglich UP-Aktoren mit originalen Tastern aus dem Schalterprogramm verbaut. Dabei bin ich quasi jedesmal auf das Problem mit zu geringer Dosentiefe in unserem 80er Jahre Haus gelaufen.
Lösung: Dose vertiefen und dann den Taster davor setzen.
Mit Hammer und Schraubendreher vorsichtig die Rückwand der Dose wegstemmen. Wenn der ursprüngliche Elektriker großzügig gearbeitet hat, sitzt die Dose in einer gut mit Gips gefüllten Aussparung. Dann lässt sich der dahinterliegende Gips gut entfernen. Dazu reicht der Schraubendreher allemal. In den Fällen wo das nicht der Fall war, habe ich mit nem kleinen Meißel nachgeholfen. Vor dem Einsetzen des Aktors die Vertiefung mit ein paar Stößen Sprühkunststoff auskleiden und fertig. Braucht man nicht unbedingt, macht aber die Dose "sauberer".
Gruß, Markus

derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

Re: HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Beitrag von derrapf » 13.12.2018, 21:15

Hallo Samy
Sammy hat geschrieben:
13.12.2018, 08:30
Ist die Sicherung denn ok?
Das ist eine Gute Frage. Kann ich die einfach auf Durchgang messen? Muss die einen bestimmten Widerstand haben?
Sammy hat geschrieben:
13.12.2018, 08:30
Und ist der Sicherungswiderstand (2,2k neben der Sicherung) auch ok?
Guter Hinweis. Den könne ich mal versuchen durchzumessen.
Sammy hat geschrieben:
13.12.2018, 08:30
Die Sicherung (braun) sichert eigentlich nur die beiden Relais ab.
Und die hat es richtig zerissen.
Sammy hat geschrieben:
13.12.2018, 08:30
Man wird vermutlich also nur beide Relais austauschen müssen.
Das kann ich, bevor Ich das Ding wegwerfe ev. auch mal probieren.
Kannst Du einen passenden Relaistyp bzw. Bezigsquelle aus der Tasche ziehen?
Anonsten muss ich recherchieren.

Gruss Ralf

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-LC-SW2-PB-FM explodiert

Beitrag von Sammy » 13.12.2018, 21:36

Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“