HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU nach Update CrC

Beitrag von Sebastian65432 » 09.12.2018, 20:08

Klasse,

für die beiden oben genannten Geräte sind Updates erschienen. Habe es wie gewohnt hochgeladen in die Raspmatic. Dann durchlaufen lassen und anschließend über Geräte auf "Update" klicken. DutyCycle hält sich bei 70-82%

Allerdings haben sich bis jetzt schon zwei Geräte verabschiedet. Ein HM-CC-RT-DN und ein HM-TC-IT-WM-W-EU mit CrC ausgefallen. Batterie schon herausgenommen für etliche Minuten, aber hilft nichts.

Bin gerade nicht so glücklich. Das Thema habe ich schon gefunden: viewtopic.php?t=39042

Sonst noch jemand eine Idee?

Grüße, Sebastian

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU nach Update CrC

Beitrag von shartelt » 09.12.2018, 20:10

Du hast das Thema gefunden und machst dennoch Dein eigenes auf?
Warum?

Sebastian65432
Beiträge: 116
Registriert: 14.05.2018, 19:50
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU nach Update CrC

Beitrag von Sebastian65432 » 09.12.2018, 20:13

ja, sorry. Die Kinder kamen gerade alle rein.

Hier scheint die eigentliche Diskussion zu sein:
viewtopic.php?f=27&t=47340


Hatte zuerst nur das hier gesehen, was mir nicht so weiter half:
viewtopic.php?t=39042

Kann hier geschlossen werden.

twoxx
Beiträge: 534
Registriert: 16.03.2015, 18:57
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal

Re: HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU nach Update CrC

Beitrag von twoxx » 12.12.2018, 00:03

Hallo!

Ich hatte beim Update meiner Wandthermostate und Heizkörperthermostate auch das "CRC"-Problem (CCU3).
Folgende Vorgehensweise hat das zusammen mit der CCU3 wieder bereinigt:

- Neustart der CCU3 (VOR JEDEM Update eines Geräts)
- Wandthermostat oder Heizkörperthermostat in den Update-Modus (FUP) bringen
* Batterien raus
* die beiden äusseren Tasten am Gerät gleichzeitig gedrückt halten während man die Batterien wieder einlegt
* es erscheint "FUP" im Display
- dann schnell in der CCU3 im jeweiligen Gerät bei den Einstellungen "Update" drücken
- Update dauert ca 1 Minute (oder auch ein wenig länger)
- Sofern Meldung kommt das man das Gerät näher an die CCU3 heranbringen soll, dann das Gerät näher bringen und alles nochmal von vorne (inklusive Neustart der CCU3).

Das Ganze funktioniert auch falls "CRC" bereits im Display steht.
- Charly - Raspymatic mit Redmatic, 420 Systemvariablen, 440 Programmen, 101 Direktverknüpfungen, 121 Geräten
- CCU3- Raspymatic mit Redmatic und Verbindung zur PV-Anlage/Wechselrichter
- Charly - Raspymatic mit Redmatic und Sprachsteuerung per Alexa

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU nach Update CrC

Beitrag von Sammy » 12.12.2018, 08:21

Das Thema wurde jetzt in mindestens 7 verschiedenen Threads diskutiert.
Ich verlinke jetzt mal alle relevanten Threads und hoffe, dass ein Mod die noch irgendwie sinnvoll zusammenführen kann.
Eine Bitte an alle: Erstmal im Forum nach ähnlichen Threads suchen, bevor ein eigener Thread eröffnet wird!
viewtopic.php?f=27&t=47344
viewtopic.php?f=26&t=47345
viewtopic.php?f=27&t=46080
viewtopic.php?f=27&t=45531
viewtopic.php?f=27&t=47430
viewtopic.php?f=27&t=47478
viewtopic.php?f=27&t=39042

Gruß Sammy