HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
Moderator: Co-Administratoren
HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
Ich habe auf unserem Dachboden ein HM-CC-RT-DN verbaut.
Eine Heizung, großer Raum.
Die Heizung muss wirklich voll aufgedreht sein, damit das dort was bringt.
Nun folgendes Szenario. Draußen kalt drin kalt. Ich stell die Heizung manuell auf 25 Grad.
Thermostat dreht hoch.. und stoppt logischerweise irgendwann. Denke dann also die Heizung ist aufgedreht, Thermostat meldet mir Ventilöffnung von 99%.
Nun drücke ich auf "boost" - Heizung dreht noch mal weiter UND die Heizung wird dann erst so richtig knacke warm.
Was ist nun mit diesen paar Prozent? Ich will doch das meine _Heizung komplett auf dreht..
Bug oder Feature? Hab schon gedacht ob vll. das Ventil alt und verkalkt ist und der Widerstand irgendwie zu hoch ist..
Gruß
Suner
Eine Heizung, großer Raum.
Die Heizung muss wirklich voll aufgedreht sein, damit das dort was bringt.
Nun folgendes Szenario. Draußen kalt drin kalt. Ich stell die Heizung manuell auf 25 Grad.
Thermostat dreht hoch.. und stoppt logischerweise irgendwann. Denke dann also die Heizung ist aufgedreht, Thermostat meldet mir Ventilöffnung von 99%.
Nun drücke ich auf "boost" - Heizung dreht noch mal weiter UND die Heizung wird dann erst so richtig knacke warm.
Was ist nun mit diesen paar Prozent? Ich will doch das meine _Heizung komplett auf dreht..
Bug oder Feature? Hab schon gedacht ob vll. das Ventil alt und verkalkt ist und der Widerstand irgendwie zu hoch ist..
Gruß
Suner
RaspberryPi3 mit Raspberrymatic; 1xHM-MOD-RPI-PCB
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
montagefehler.
zusätzlich müssen sich die Heizungssteller erst einpendeln...
lass das Thermostat mal (nachdem Du die Montage korrigiert hast) auf 23 grad stehen und lass das Ding machen...
zusätzlich müssen sich die Heizungssteller erst einpendeln...
lass das Thermostat mal (nachdem Du die Montage korrigiert hast) auf 23 grad stehen und lass das Ding machen...
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
In den Geräteeinstellungen hast du die maximale Ventilöffnung auf 100% stehen? (Achtung: Nicht die "Maximale Ventilöffnung Boost", sondern ein Stück weiter unten die "Maximale Ventilöffnung").
Re: HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
das klingt eigentlich ganz gut.. aber ich finde den Punkt nicht.. bin ich zu blind??
RaspberryPi3 mit Raspberrymatic; 1xHM-MOD-RPI-PCB
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
Re: HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
habs gefunden... "Expertenmodus" und so
RaspberryPi3 mit Raspberrymatic; 1xHM-MOD-RPI-PCB
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
Re: HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
maximale Ventilöffnung steht bereits bei 100%. Boost-Maximale-Ventilöffnung bei 80%.
Dann wundert mich das Verhalten umso mehr...
Dann wundert mich das Verhalten umso mehr...
RaspberryPi3 mit Raspberrymatic; 1xHM-MOD-RPI-PCB
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
Hi,
wenn 80% warmer machen als 100%, dann wäre mein nächster Test mal das HM-Thermostat ganz abzuschrauben, ob es dann richtig heiß, oder richtig kalt wird. "Normal" wäre, das es ganz heiß wird. Dann könnte man auch mal den "Stößel" auf Leichtgängigkeit prüfen.
Der Familienvater
wenn 80% warmer machen als 100%, dann wäre mein nächster Test mal das HM-Thermostat ganz abzuschrauben, ob es dann richtig heiß, oder richtig kalt wird. "Normal" wäre, das es ganz heiß wird. Dann könnte man auch mal den "Stößel" auf Leichtgängigkeit prüfen.
Der Familienvater
Re: HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
schon erledigt..Familienvater hat geschrieben: ↑10.12.2018, 14:27Hi,
wenn 80% warmer machen als 100%, dann wäre mein nächster Test mal das HM-Thermostat ganz abzuschrauben, ob es dann richtig heiß, oder richtig kalt wird. "Normal" wäre, das es ganz heiß wird. Dann könnte man auch mal den "Stößel" auf Leichtgängigkeit prüfen.
Der Familienvater
ich bin der Überzeugung, dass er bei Boost noch mal mehr aufdreht..
wäre ja aber nicht logisch eigentlich wenn man sich die Zahlen anguckt
RaspberryPi3 mit Raspberrymatic; 1xHM-MOD-RPI-PCB
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
stell das Ding mal auf 23 grad und schau Dir die Ventilstellung an. Ich wette, die wird nicht über 80 sein.
Re: HM-CC-RT-DN dreht die Heizung nicht komplett auf.
leider falsch...
RaspberryPi3 mit Raspberrymatic; 1xHM-MOD-RPI-PCB
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..
IP-Symcon mit ~1000 Variabeln
ca. 80 Geräte..