So. Fertig.

1. Prog "Timer-Set" akiv
WENN "TFK" bei OFFEN bei Änderung auslösen
DANN CUxD-TIMER sofort TIMER_SET 5|5|5|5

2. Prog "Alarmierung" aktiv
WENN CUxD-TIMER bei Timerevent
UND "SSD" bei Schaltzustand:AUS nur prüfen

DANN "SSD" sofort Schaltzustand:EIN

SONSTWENN CUxD-Timer bei Timerevent
UND "SSD" bei Schaltzustand:EIN nur prüfen

DANN "SSD" sofort Schaltzustand:AUS

Resultat:
SSD bleibt dauerhaft aus ... egal ob ich TFK öffne, schließe, offen lasse usw.

Protokoll:
23:39:41 24.01.2019 CUxD-Timer_Alarm:1
unbekannte Meldung (TIMER_SET) 5, unbekannte Meldung (TIMER_GET) 5.00s, unbekannte Meldung (TIMER_NUM) 0, unbekannte Meldung (TS) 1548369586
23:39:46 24.01.2019 CUxD-Timer_Alarm:1
unbekannte Meldung (TIMER_GET) 0.00s, unbekannte Meldung (TIMER_NUM) 1, unbekannte Meldung (TIMER_GET) 5.00s, unbekannte Meldung (TIMER_EVENT=TRUE), Schaltzustand: Ein, unbekannte Meldung (TS) 1548369591
23:39:51 24.01.2019 CUxD-Timer_Alarm:1
unbekannte Meldung (TIMER_GET) 0.00s, unbekannte Meldung (TIMER_NUM) 2, unbekannte Meldung (TIMER_GET) 5.00s, unbekannte Meldung (TIMER_EVENT=TRUE), Schaltzustand: Aus, unbekannte Meldung (TS) 1548369596
23:39:56 24.01.2019 CUxD-Timer_Alarm:1
unbekannte Meldung (TIMER_GET) 0.00s, unbekannte Meldung (TIMER_NUM) 3, unbekannte Meldung (TIMER_GET) 5.00s, unbekannte Meldung (TIMER_EVENT=TRUE), Schaltzustand: Ein, unbekannte Meldung (TS) 1548369601
23:40:01 24.01.2019 CUxD-Timer_Alarm:1
unbekannte Meldung (TIMER_GET) 0.00s, unbekannte Meldung (TIMER_NUM) 0, unbekannte Meldung (TIMER_EVENT=TRUE), Schaltzustand: Aus, unbekannte Meldung (TS) 0

66er
Beiträge: 3083
Registriert: 23.08.2015, 11:06
System: CCU
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal

Re: Alarmanlage - Timer - Wiederholungen

Beitrag von 66er » 25.01.2019, 05:03

Jetzt bitte mal STOP, durchatmen und alles auf Anfang :!:

Wenn Du zielführende Hilfe erwartest, solltest Du bitte auch gestellte Fragen der Helferlein beantworten:
66er hat geschrieben:
24.01.2019, 17:01
Frog hat geschrieben:
24.01.2019, 16:48
habe das Programm soweit fertig.

Ich öffne den TFK und nach 5 sec schaltet die Steckdose "EIN" und nach 5 sec wieder "AUS"
Fertig. Das ist nicht ganz das was es tun soll!
...
Sondern :?:
...
Nur wenn ich weiß, was Du jetzt eigentlich mit dieser Übung erreichen willst, kann ich (vielleicht) helfen.

Desweiteren bitte die erstellten Programme und gemachten Einstellungen hier nicht nacherzählen. Ein Bild (Screenshot) sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. :wink:

LG
Stefan

Frog
Beiträge: 23
Registriert: 21.12.2018, 15:36

Re: Alarmanlage - Timer - Wiederholungen

Beitrag von Frog » 25.01.2019, 08:59

Ziel:
Was ich aber möchte ist eine Erst-Alarmierung von 30sec., dann eine Pause von 60sec., dann eine Zweit-Alarmierung von 45sec, dann eine Pause von 60sec., dann eine Dritt-Alarmierung von 60sec. mit anschließendem Signalende.
Stammt aus meinem ersten Artikel.
Das heißt ich möchte eine Alarmierung mit mehreren unterschiedlichen Durchläufen die ich variabel und einfach gestalten/anpassen kann. Auslöser sind später TFK´s und Bewegungsmelder, je nachdem ob nur Hüllschutz oder Vollschutz eingestellt wurde.

Zum Test wählte ich aber kurze Abstände (5sec) und die Steckdose als Ausgabegerät.
Später werden es die Rauchmelder und die Steckdose mit einem Sireneneinsatz sein und die TIMER-SET z.B. 30|60|45|60|60.

Das bedeutet, mit der TIMER-SET "5|5|5|5" erwarte ich nicht ein einmaliges Ein-/Ausschalten der Schaltsteckdose sondern ein Wechsel 5sec "EIN", 5 sec "AUS", 5 sec "EIN" und dann ein AUS.

Grüße
Armin

66er
Beiträge: 3083
Registriert: 23.08.2015, 11:06
System: CCU
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal

Re: Alarmanlage - Timer - Wiederholungen

Beitrag von 66er » 25.01.2019, 09:15

Frog hat geschrieben:
25.01.2019, 08:59
...
Das bedeutet, mit der TIMER-SET "5|5|5|5" erwarte ich nicht ein einmaliges Ein-/Ausschalten der Schaltsteckdose sondern ein Wechsel 5sec "EIN", 5 sec "AUS", 5 sec "EIN" und dann ein AUS.

Grüße
Armin
Mit dem Timerset erfolgt der 1. Schaltvorgang aber ebenfalls erst nach 5 Sekunden!

Außerdem ist die Syntax wimre 5/5/5/5

Frog
Beiträge: 23
Registriert: 21.12.2018, 15:36

Re: Alarmanlage - Timer - Wiederholungen

Beitrag von Frog » 25.01.2019, 12:34

Momentan sieht der Test so aus, dass alles so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe.

Gerne möchte ich das Resultat hier zeigen, damit andere die ähnliches vorhaben das nachvollziehen können.

Zum Test wollte ich, dass wenn der Tür-Fensterkontakt eine Öffnung bemerkt die Schaltsteckdose in bestimmten Abständen Ein- und wieder Aus schaltet. Zum Test nach 10sec EIN, 5sec EIN, 5sec AUS, 5 sec EIN und danach AUS.
Die Zeilen mit Telegram hatte ich nur eingefügt um zu sehen welches Programmteil gerade abgearbeitet wird. (Meldung auf Handy)

Später werden mehrere TFK und Bewegungsmelder die Zustandsveränderungen weiter melden und Rauchmelder und die SSD mit einer bestimmter Zeitfolge ansteuern. Hierzu brauche ich dann nur den TIMER_SET an einer Stelle anpassen.

CuXD-Timer_Set.GIF

CuXD-Timer_Alarm.GIF

Vielen Dank für die Unterstützung!

Grüße
Armin

christof.glasmacher@gmail.com
Beiträge: 2
Registriert: 21.05.2019, 17:32

Re: Alarmanlage - Timer - Wiederholungen

Beitrag von christof.glasmacher@gmail.com » 21.05.2019, 17:54

Ich nutzte die Homatic CCU3 und habe Homatik IP Komponenten.
Bei meinem alten System mit Acesspoint konnten mann über die APP einach den Hüllschutz oder den Vollschutz aktievieren.
Nun habe ich mir die APP Pocket Control HM gekauft um die Programierung zu vereinfachen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich über die APP oder ein Programm in der CCU 3 den Hüllschutz oder alternativ den Vollschutz einrichten kann.( ählich einfach wie mir der alten Access Point App )
Die Pocket Control APP hat auch eine Geofencefunktion.
Mein Wunsch :
Sobald alle Bewohner im Hause sind soll nachts automatisch der Hüllschzutz aktiviert werden . Weiterhin soll ein Button auf der APP den Schaltzustand anzeigen und auch manuell ein und auszuschalten sein.
Wenn alle Bewohner ausser haus sind, soll sich der Vollschutz automatisch aktivieren. Bei Anwesenheit deaktivieren.
Der Zustand soll auch auf der APP angezeigt werden und manuell Ein & Ausgeschaltet werden.
Der Alarm soll als Email aufs Handy und auf die Iwatch versendet werden.
Der Alarm soll sich erst dann aktivieren wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind.
Wie kann ich auf der Pocket Control App eine Statusfunktioen für den Vollschutz anzeigen lassen ?

Vielen Dank für Eure Hilfe, ich freue mich auf Eure Tipps.

LG
Christof Glasmacher

cmjay
Beiträge: 2393
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal

Re: Alarmanlage - Timer - Wiederholungen

Beitrag von cmjay » 21.05.2019, 22:15

Gibt es einen Grund, warum du dein (identisches) Anliegen doppelt postest :?:
viewtopic.php?f=19&t=50896
Wenn das alle so machen, dann bricht hier schnell das Chaos aus ...
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Alarmanlage - Timer - Wiederholungen

Beitrag von Xel66 » 22.05.2019, 07:11

cmjay hat geschrieben:
21.05.2019, 22:15
...Anliegen doppelt postest
Noch dazu, dass es hier im Bereich um Aktoren und Sensoren geht. Der Kern der Fragestellung aber bezieht sich ausschließlich auf eine Programmierung von Funktionen mit einer bestimnten App. Aber nur soviel. Die gewünschten Funktionen muss/kann man sich im WebUI der CCU zusammenklicken. Es gibt aber keinerlei vorgefertigte Profile wie bei der Cloudlösung. Einfacher wird's mit einer CCU nicht, nur mächtiger und umfangreicher als mit den eingeschränkten vorgefertigten Optionen der Cloudlösung. Allerdings ist hier etwas mehr Eigeninitiative notwendig und förderlich. Und hier noch der oft wiederholte, doch stets ignorierte Hinweis auf den Einsteigerthread hier im Forum und das als Download verfügbare Handbuch zur WebUI.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“