HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz , speichert nicht

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
SigiMOE
Beiträge: 165
Registriert: 09.02.2016, 16:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Steinheim an der Murr
Hat sich bedankt: 2 Mal

HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz , speichert nicht

Beitrag von SigiMOE » 21.02.2019, 15:24

Hallo Zusammen,

bin am Verzweifeln und in der Suche konnte ich (bisher zumindest ) noch nichts finden.
Ich habe mir 4 x HM-LC-Bl1PBU-FM gebraucht gekauft. Aus meiner Sicht auch ordnungsgemäß angeschlossen ( zumindest war es eine Fachkraft )

Jetzt habe ich bei 2 von 4 folgendes Problem ( exemplarisch mal 1 Beispiel ) :

Die Speicherung für die Taste 1 schlägt fehlt bzw. ist nicht von langer Dauer..

Hier mal ein ein paar Screenshots
1.jpg
2.jpg
Dies sind die Grundeinstellungen... Ist da etwas falsch ?
3.jpg
dann hier das Problem, ich will von den Jalousie / Lamellen auf zu / herunter umstellen
4.jpg
Speicherung und Übertragung hat auch funktioniert ( zumindest lt. Anzeige )
5.jpg
Jetzt sieht es somit so aus als wenn es geklappt hat.

Ein paar Stunden später ist alles wieder beim alten, also falsch ?!
3.jpg
Was soll ich tun ? Habt Ihr eine Idee ? Experten Einstellung ? Wenn ja , wie und was an welcher Stelle ändern ?

Ich wollte eigentlich nur, dass bei einem kurzen Tastendruck der Rolladen von oben nach unten in einem Rutsch hinunterfährt, mehr nicht...

Bin gespannt auf Eure Hinweise / Vorschläge

Grüße aus BW

mikepiko
Beiträge: 173
Registriert: 18.09.2015, 10:11
Wohnort: Drolshagen
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz , speichert nicht

Beitrag von mikepiko » 22.02.2019, 11:12

Hm, Firmware scheint ja aktuell zu sein ...
War die schon drauf oder hast Du selbst das Update gemacht ?

Vielleicht mal ein Factory reset und dann neu Anlernen ?!
Im Changelog der Firmware steht was von :

"Optimization of internal EEPROM handling"

Nicht das sich da was "verschluckt"
Systemdaten: Raspberry Pi2 ( 84xHM, 14xHMIP, 3xLanGW, 34xHue)
Firmware: 3.51.6.20200420
Addons: XML-API, CUx-Daemon, E-Mail
Voice Assist: Amazon Echo/dot/spot/show(1/3/1/3) via ioBroker

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz , speichert nicht

Beitrag von dtp » 22.02.2019, 11:44

Eigentlich ist das Verhalten so nicht erklärbar. Man könnte meinen, die Aktoren setzen sich nach einer gewissen Zeit selbst zurück. Aber das geht ja normalerweise nur über die Anlerntaste nach Abnehmen der Schaltwippe.

Du schreibst, die Aktoren wurden gebraucht gekauft. Haben sie beim Verkäufer alle ordnungsgemäß funktioniert? Handelt es sich ggf. um Bausätze? Vielleicht wurde da irrtümlich ein Kondensator falsch eingesetzt.

Ist aber alles Stochern im Nebel.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

Bratmaxe
Beiträge: 1573
Registriert: 28.05.2015, 12:48
Wohnort: Willich
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz , speichert nicht

Beitrag von Bratmaxe » 22.02.2019, 13:17

Könnte das evtl. wieder ein Kondensatorproblem sein, das der Aktor sich nach einer gewissen Zeit selbst resettet, weil das Netzteil einbricht?
(wobei er die Konfiguration dann eigentlich behalten sollte)
Gruß Carsten

mikepiko
Beiträge: 173
Registriert: 18.09.2015, 10:11
Wohnort: Drolshagen
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz , speichert nicht

Beitrag von mikepiko » 22.02.2019, 13:50

Bratmaxe hat geschrieben:
22.02.2019, 13:17
Könnte das evtl. wieder ein Kondensatorproblem sein, das der Aktor sich nach einer gewissen Zeit selbst resettet, weil das Netzteil einbricht?
(wobei er die Konfiguration dann eigentlich behalten sollte)
Guter Hinweis ... Könnte gut Möglich sein ... Wenn die Netzteilversorgung nicht mehr sauber ist und zu viel Wechselspannungsanteil hat und der Aktor dann keine saubere Config mehr lesen kann könnte er sich unter Umständen zurücksetzen.

Also vielleicht mal ne "elko kur" machen ...
Systemdaten: Raspberry Pi2 ( 84xHM, 14xHMIP, 3xLanGW, 34xHue)
Firmware: 3.51.6.20200420
Addons: XML-API, CUx-Daemon, E-Mail
Voice Assist: Amazon Echo/dot/spot/show(1/3/1/3) via ioBroker

SigiMOE
Beiträge: 165
Registriert: 09.02.2016, 16:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Steinheim an der Murr
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz , speichert nicht

Beitrag von SigiMOE » 22.02.2019, 18:27

mikepiko hat geschrieben:
22.02.2019, 11:12
Hm, Firmware scheint ja aktuell zu sein ...
War die schon drauf oder hast Du selbst das Update gemacht ?

Vielleicht mal ein Factory reset und dann neu Anlernen ?!
Im Changelog der Firmware steht was von :

"Optimization of internal EEPROM handling"

Nicht das sich da was "verschluckt"
Also die Geräte haben bereits die FW drauf gehabt. Der Verkäufer hat mir versichert, dass die Geräte funktioniert haben.

SigiMOE
Beiträge: 165
Registriert: 09.02.2016, 16:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Steinheim an der Murr
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz , speichert nicht

Beitrag von SigiMOE » 22.02.2019, 18:30

mikepiko hat geschrieben:
22.02.2019, 13:50
Bratmaxe hat geschrieben:
22.02.2019, 13:17
Könnte das evtl. wieder ein Kondensatorproblem sein, das der Aktor sich nach einer gewissen Zeit selbst resettet, weil das Netzteil einbricht?
(wobei er die Konfiguration dann eigentlich behalten sollte)
Guter Hinweis ... Könnte gut Möglich sein ... Wenn die Netzteilversorgung nicht mehr sauber ist und zu viel Wechselspannungsanteil hat und der Aktor dann keine saubere Config mehr lesen kann könnte er sich unter Umständen zurücksetzen.

Also vielleicht mal ne "elko kur" machen ...
Was bedeutet "ELKO KUR" ?
Also wenn damit etwas mit Löten von Kondensatoren zu tun hat, dann bin ich am A...., bin weder Elektriker noch kann ich löten ....

Bratmaxe
Beiträge: 1573
Registriert: 28.05.2015, 12:48
Wohnort: Willich
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz , speichert nicht

Beitrag von Bratmaxe » 22.02.2019, 19:54

genau das ist damit leider gemeint. Sorry :?
Gruß Carsten

SigiMOE
Beiträge: 165
Registriert: 09.02.2016, 16:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Steinheim an der Murr
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz , speichert nicht

Beitrag von SigiMOE » 26.02.2019, 17:21

oh je....

Zumindest kann ich ja die Geräte via ALEXA steuern, dies ist zwar nur ein schwacher Trost aber immerhin einer...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“