Hallo,
ich bin etwas unsicher bezüglich des Hutschienenaktors HM-LC-Sw1-DR und hoffe mir kann jemand kurz sagen, ob ich richtig liege. Ich habe schon in diversen Diskussionen gesucht und gelesen habe aber keine definitive bzw. für mich verständliche Aussage gefunden.
ich habe eine Flurbeleuchtung die mit drei Tastern und einem Hager Stromstoßschalter im Sicherungskasten geschaltet wird. Den Stromstoßschalter würde ich gern gegen den Hutschienenaktors HM-LC-Sw1-DR austauschen, damit ich zusätzlich die Lampen auch mit der CCU2 zeitgesteuert schalten kann. Funktioniert der HM-LC-Sw1-DR wie ein Stromstoßschalter und kann einfach ersetzt werden so dass ich die Taster einfach so weiterverwenden kann (an den Tastern liegt die volle Spannung an).
Das zweite ist eine mechanische Zeitschaltuhr für die Außenbeleuchtung. Die sitzt ebenfalls im Sicherungskasten auf der Hutschiene. Hier gibt es keinen weiteren Schalter. Die Zeitschaltuhr würde ich ebenfalls gern gegen einen HM-LC-Sw1-DR ersetzen. Ich denke das dürfte kein Problem sein.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe
Tobias
Frage zum Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4158
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 351 Mal
- Danksagung erhalten: 285 Mal
Re: Frage zum Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
PDF Seite 17:
https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 ... -3_web.pdf
Ja, wenn deine Taster den Eingang mit 230V belegen kannst du die Austauschen, nur aufpassen mit der Belegung, die Kabel müssen nicht Zwangsläufig an die selben Stellen angeschlossen werden.
Ja, auch als Zeitschaltuhr kannst du den mit einer CCU-Programmen benutzen.
https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 ... -3_web.pdf
Ja, wenn deine Taster den Eingang mit 230V belegen kannst du die Austauschen, nur aufpassen mit der Belegung, die Kabel müssen nicht Zwangsläufig an die selben Stellen angeschlossen werden.
Ja, auch als Zeitschaltuhr kannst du den mit einer CCU-Programmen benutzen.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Frage zum Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Beides richtig erkannt.
Im Flur beachten: Fallls die Taster Glimmlampen integriert haben, wirst Du zusätzlich einen HM-Sys-C2-DR benötigen.
Gruß Sammy
Im Flur beachten: Fallls die Taster Glimmlampen integriert haben, wirst Du zusätzlich einen HM-Sys-C2-DR benötigen.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Frage zum Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Danke für die schnellen Antworten. Glimmlampen habe ich nicht und brauche ich auch nicht.
Meinst du den Kabelanschluss am Aktor oder muss an den Tastern etwas getauscht werden? Den Einbau des Aktors lasse ich sowieso einen Elektriker machen. Der kommt in zwei Wochen wegen einer anderen Sache vorbei und da würde ich ihn die Installation der beiden Hutschienenaktoren mit vornehmen lassen. Nur besorgen muss ich sie mir vorher.Ja, wenn deine Taster den Eingang mit 230V belegen kannst du die Austauschen, nur aufpassen mit der Belegung, die Kabel müssen nicht Zwangsläufig an die selben Stellen angeschlossen werden.
-
- Beiträge: 4158
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 351 Mal
- Danksagung erhalten: 285 Mal
Re: Frage zum Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Ich meinte am Aktor. Wenn das ein Elektriker macht ist alles gut, der kann das (jaaaa, ich hör's schon, der SOLLTE das können...).