Garagentor mit Endlagenschalter

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

superbraz
Beiträge: 179
Registriert: 05.04.2019, 00:18
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Garagentor mit Endlagenschalter

Beitrag von superbraz » 24.04.2019, 09:09

Ok, also messe ich nachher mal den aux2 durch und schaue, ob es da möglich wäre...
Vielen dank erstmal!

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Garagentor mit Endlagenschalter

Beitrag von dondaik » 24.04.2019, 09:24

steht doch da (RTFM) ... das sind signalausgänge (potentialfrei ) die "blinken " ... also so nicht zu nutzen
sig.JPG
und das
COM, SWO ,SWC eingänge sind steht da auch .....
anders: falscher beruf operiert am herzen ... mutig - wann darf ich als techniker an deinem auge arbeiten ? :mrgreen:
Zuletzt geändert von dondaik am 24.04.2019, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

superbraz
Beiträge: 179
Registriert: 05.04.2019, 00:18
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Garagentor mit Endlagenschalter

Beitrag von superbraz » 24.04.2019, 09:40

dondaik hat geschrieben:
24.04.2019, 09:24
steht doch da (RTFM) ... das sind signalausgänge (potentialfrei ) die "blinken " ... also so nicht zu nutzen
sig.JPG
und das
COM, SWO ,SWC eingänge sind steht da auch .....
anders: falscher beruf operiert am herzen ... mutig - wann darf ich als techniker an deinem auge arbeiten ?
„AUX1
Wählt die Betriebsweise des Ausgangs AUX1:
0: Meldeleuchte Tor offen Die Meldeleuchte ist bei geschlossenem Tor ausgeschal- tet, blinkt während der Torbewegung und leuchtet fest, wenn das Tor offen steht. Siehe Schaltplan.
1: zweiter Funkkanal. Der Ausgang wird über den Funkkanal des eingebauten Fun- kempfängers gesteuert (siehe Menü FUNK).
2: Dienstlicht Der Kontakt schließt sich während der über den Parameter TLS einge- stellten Zeit. Die Zeit läuft ab, sobald der vorgang beginnt.
3: Zonenlicht Der Kontakt schließt sich während der Öffnungsphase und bleibt während der gesamten Zeit TCA geschlossen. Er öffnet sich erst wieder, wenn das Tor geschlossen ist.
Siehe Anschlüsse in Abbildung 2.„

Also sollte doch 3. Zonenlicht funktionieren!?

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Garagentor mit Endlagenschalter

Beitrag von dondaik » 24.04.2019, 09:41

nein - ein für die dauer der bewegung ( die überschrift in der tabelle lautet "blinken" :-) :-) )
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

superbraz
Beiträge: 179
Registriert: 05.04.2019, 00:18
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Garagentor mit Endlagenschalter

Beitrag von superbraz » 24.04.2019, 11:00

dondaik hat geschrieben:
24.04.2019, 09:41
nein - ein für die dauer der bewegung ( die überschrift in der tabelle lautet "blinken" :-) :-) )
Ich muss dich korrigieren!
Hab es nun durchgemessen und geklemmt,
die AUX Kanäle machen im Modus 3 genau, was sie sollen.
So lange das Tor geöffnet ist, schließen sie den Kontakt.

Schnittstelle ist verbaut!

Vielen Dank für die Tipps an alle, die geholfen haben!
Nun muss ich es noch in der Homebridge verknüpfen.

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Garagentor mit Endlagenschalter

Beitrag von dondaik » 24.04.2019, 11:07

na dann - auf das handbuch :-)
weitermachen ;-)
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2038
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 336 Mal
Kontaktdaten:

Re: Garagentor mit Endlagenschalter

Beitrag von stan23 » 24.04.2019, 12:58

dondaik hat geschrieben:
24.04.2019, 09:41
( die überschrift in der tabelle lautet "blinken" :-) :-) )
Nein, das ist nicht die Überschrift, sondern die Beschreibung des Ausgangs BLINK. Die Tabelle beginnt auf der Seite davor.

RTFM ;)
Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“