Hallo,
mit der Schaltsteckdose HM-LC-Sw1 und der Homematic CCU3 (FW 3.43.15) steuere ich mein Pflanzenlicht.
Leider kommt es hin und wieder vor, dass das Programm das Licht NICHT einschaltet obwohl die Kontrollleuchte an der SSD off ist.
In der Homematic unter Aktoren sehe ich aber dass der Status auf ON steht ?!
Das bedeuted, dass die Homematic ab und zu den Status von ON nicht auf OFF stellt.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Problem in den Griff bekomme. Danke
Ich stelle das Programm als Anhang bei
Grüße
Frog
HM-LC-SW1 steuert Pflanzenlicht
Moderator: Co-Administratoren
Re: HM-LC-SW1 steuert Pflanzenlicht
Klingt nach einer mäßigen Verbindung zwischen CCU und dem Aktor.
In Deinem Fall erreicht der Aktor die CCU in bestimmten Situationen nicht und die neue Statusmeldung geht verloren. Die CCU hält folglich den letzten (aber alten) Status für aktuell und arbeitet das Programm gefühlt falsch ab.
Es ist also ratsam zuerst die Verbindungsqualität zwischen CCU und Aktor zu überprüfen und evtl. zu verbessern.
In Deinem Fall erreicht der Aktor die CCU in bestimmten Situationen nicht und die neue Statusmeldung geht verloren. Die CCU hält folglich den letzten (aber alten) Status für aktuell und arbeitet das Programm gefühlt falsch ab.
Es ist also ratsam zuerst die Verbindungsqualität zwischen CCU und Aktor zu überprüfen und evtl. zu verbessern.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
Re: HM-LC-SW1 steuert Pflanzenlicht
Es gibt sicherlich Aktoren in meiner Anlage die sind kritischer.
Die CCU befindet sich in diesem Fall auf der gleichen Etage mit dem Aktor.
Entfernung Luftlinie 12m über 2 Wände.
Da sollte die Statusmeldung ankommen.
Kann man das irgendwie prüfen (Protokoll...)
Die CCU befindet sich in diesem Fall auf der gleichen Etage mit dem Aktor.
Entfernung Luftlinie 12m über 2 Wände.
Da sollte die Statusmeldung ankommen.
Kann man das irgendwie prüfen (Protokoll...)
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: HM-LC-SW1 steuert Pflanzenlicht
Suche nach rssi oder devconfig.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: HM-LC-SW1 steuert Pflanzenlicht
Sollte, könnte, müsste...
Entfernung usw. sind keine Indikatoren für die Verbindungsqualität. Funk ist eine hochkomplexe Sache mit extrem vielen Variablen die eine Rolle spielen. Selbst wenn CCU und Aktor sich im selben Raum befinden kann durch externe Einflüsse die Verbindung schlecht sein. Und andersrum können Verbindungen über mehrere Etagen und durch mehrere Wände durchaus gut funktionieren.
Selbst anders positionierte Möbel, Gegenstände oder elektronische Geräte können großen Einfluss auf die Funkabdeckung haben. Es gab hier schon Fälle wo ein eingeschalteter PC durch sein Netzteil für Ärger sorgte. Auch ein neu positionierter Blumenkübel auf der Fensterbank produzierte bei einem Nutzer Verbindungsabbrüche zum Außenbewegungsmelder.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg