Funk-Dimmaktor mit Funk-Wandsender steuern, Pegel im Zustand „ein“ begrenzen

Verfasst: 14.04.2019, 16:10
von Chasqui
Hallo Zusammen,

Ich habe einen „Funk-Dimmaktor, 1-fach, UP“. Den Einschaltpegel habe ich per Geräte-Einstellungen über die CCU2 für den Dimmaktor auf 70% gesetzt.
Schalte ich den Dimmaktor über kurzen Tastendruck direkt am Dimmaktor an, so wird der Pegel auch tatsächlich begrenzt. Alles gut.

Jetzt kommen zwei „Funk-Wandsender 2-fach fuer Markenschalter“ ins Spiel:
Die beiden Funk-Wandsender sind direkt mit dem Funk-Dimmaktor gekoppelt.
Schalte ich den Dimmaktor über einen dieser Funk-Wandsender an, so geht der Pegel des Dimmaktors jedoch gleich auf 100%, ist also nicht begrenzt.
Ziel ist jedoch, den Einschaltpegel auch beim Einschalten über die Funk-Wandsender zu begrenzen.

Ich wäre für Tipps zur Lösung sehr dankbar!

Viele Grüße,
Michael

Re: Funk-Dimmaktor mit Funk-Wandsender steuern, Pegel im Zustand „ein“ begrenzen

Verfasst: 14.04.2019, 16:17
von Roland M.
Hallo Michael, willkommen im Forum!

Die Einstellungen, die du in den Geräteeinstellungen vornimmst, beziehen sich nur auf die lokale Bedienung, im Falle des UP-Aktors also auf den angeschlossenen Taster.
Wenn du (hoffentlich) eine Direktverknüpfung zum Wandsender erstellt hast, kannst du den gewünschten Dimmwert ganz analog in der entsprechenden Direktverknüpfung einstellen.


Roland

PS: bitte immer die Gerätetypen angeben, also in diesem Fall z.B. HM-LC-Dim1T-FM. Danke!

Re: Funk-Dimmaktor mit Funk-Wandsender steuern, Pegel im Zustand „ein“ begrenzen

Verfasst: 14.04.2019, 17:54
von Chasqui
Hallo Roland,

Danke für Deine schnelle Antwort!

Dies sind die Gerätebezeichnungen:
"HM-LC-Dim1TPBU-FM" (Funk-Dimmer)
"HM-RC-2-PBU-FM" (Funk-Sender)

Um sicherzustellen, dass die Geräte direkt untereinander angelernt sind, wollte ich jetzt das direkte Anlernen vollziehen.
Ich habe jeweils einen Funk-Sender nach Anleitung in den Modus für direktes Anlernen versetzt. Dann den Funk-Dimmer in den Modus für direktes Anlernen versetzt.
Dann auch umgekehrt (erst direkten Anlernmodus Funk-Dimmer aktiviert, dann direkten Anlernmodus Funk-Sender).
Es klappt nicht.
In allen Versuchen blinkt die orange LED der Funk-Sender noch viele Minuten nach dem Start des Anlernmodus schnell (scheint kein Ende zu finden).
Die LED des Funk-Dimmers leichtet bereits löngst wieder grün.

Ggf. weiß jemand dazu einen Rat?

Beste Grüße,
Michael

Re: Funk-Dimmaktor mit Funk-Wandsender steuern, Pegel im Zustand „ein“ begrenzen

Verfasst: 14.04.2019, 18:03
von Gluehwurm
An die CCU? angelernte Geräte können auch diesmal nicht mehr direkt angelernt werden. Steht auch irgendwo in den Anleitungen drin. Geht problemlos über die CCU, da brauchst Du nichts "sicherzustellen".

Gruß
Bruno

Re: Funk-Dimmaktor mit Funk-Wandsender steuern, Pegel im Zustand „ein“ begrenzen

Verfasst: 14.04.2019, 18:17
von Chasqui
Hallo Zusammen,

Hinweis:
Mittlerweile war ich nicht mehr sicher, ob jemals ein dirketes Anlernen stattgefunden hat. Ich erinnere mich nicht mehr. Es kann daher sein, dass ich seinerzeit eine Verbindung mit Hilfe der CCU2 hergestellt hatte, weil seinerzeit bereits das direkte Anlernen (ohne CCU2) schon nicht funktionierte. Ich konnte es einfach nicht mehr nachvollziehen.

Jetzt bin ich verwirrt oder verstehe etwas nicht.
Was sollte ich denn jetzt tun, um das im Eingangspost genannte Ziel zu erreichen?

Beste Grüße,
Michael

Re: Funk-Dimmaktor mit Funk-Wandsender steuern, Pegel im Zustand „ein“ begrenzen

Verfasst: 15.04.2019, 07:58
von Sammy
In den Direktverknüpfungen auf der CCU nachsehen, ob die gewünschten Verknüpfungen (noch oder schon) existieren.
Wenn ja, dann bearbeiten und dort den Pegel festlegen.

Gruß Sammy

Re: Funk-Dimmaktor mit Funk-Wandsender steuern, Pegel im Zustand „ein“ begrenzen

Verfasst: 15.04.2019, 17:07
von Chasqui
Hallo Roland, Bruno, Sammy,

Nun habe ich die Direktverknüpfungen mit Hilfe des WebUI hinbekommen und konnte den Pegel dort in den Direktverknüpfungen begrenzen.
7BD49C11-34AA-4678-BE6E-E4DC6E4B92BF.png

Nun funktioniert es, wie ich es will. :D

Habt besten Dank für Eure Hinweise!

Viele Grüße,
Michael