Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Roland H.
Beiträge: 42
Registriert: 26.03.2016, 18:56
Hat sich bedankt: 1 Mal

Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Beitrag von Roland H. » 28.04.2019, 21:09

Hallo.

Ich habe eine CCU2 FW 2.41.5
Und will eigentlich nur über ein Programm den Garagentorantrieb mit einem kurzen Schaltimpuls ansteuern.

Zwischenstecker mit Schaltausgang HM-LC-Sw1-Pl-CT
Sonnenblende_Fernbedienung HmIP-RCB1

Der Aktor war bisher mit einem 4kanal Handsender direktverknüpft.
Ich habe ihn aber auf Werkseinstellungen und neu angelernt.

In den Geräteeigenschaften habe ich der FB 0,4s für "langen Tastendruck" vorgegeben.
Da ich gelesen habe dass man Homatic und Homematic IP nicht direktverknüpfen kann habe ich ein kleines Programm geschrieben.

FB und Aktor "kommunizieren" auch miteinander. Wenn ich im Programm "einschalten" wähle. Kann ich per FB den Aktor dauerhaft einschalten (aber nicht mehr aus... ist ja nicht programmiert und will ich ja nicht).

Wenn ich (wie im Screenshot) Einschaldauer 0,5s eingebe, tut sich leider garnichts.

Wo habe ich meinen Anfänger-Idiotenfehler?
Danke schonmal!
Dateianhänge
Garagentor_Problem_01.jpg

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Beitrag von Xel66 » 28.04.2019, 21:13

Roland H. hat geschrieben:
28.04.2019, 21:09
Wo habe ich meinen Anfänger-Idiotenfehler?
Der grundlegende Fehler ist, die Einsteigeranleitung nicht zu lesen, denn der könnte man entnehmen, dass man nach dem Setzen der Einschaltzeit auch einschalten muss. Das Setzten der Einschaltzeit ist kein Schaltbefehl sondern nur eine Konfiguration des darauffolgenden Befehls.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Roland H.
Beiträge: 42
Registriert: 26.03.2016, 18:56
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Beitrag von Roland H. » 28.04.2019, 21:29

Autsch, ich habe ein anderes Programm angeschaut und die fehlende Programmzeile gesehen.
Jetzt funktioniert es.

Sorry, dass ich das Handbuch nicht jedesmal ganz durchlese. Ich bin Gelegenheitsnutzer und krieg das Grundprinzip einfach nicht in den Schädel!
Danke dir für deine schnelle Antwort, bin dir echt dankbar für die Starthilfe!

Schupa1430
Beiträge: 15
Registriert: 28.04.2019, 18:07
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Beitrag von Schupa1430 » 28.04.2019, 21:29

Hallo Roland,

das selbe Problem hatte ich eben auch in meinem ersten Beitrag.
Leider ist es manchen nicht möglich einfach freundlich eine Antwort zu geben.

Robbi77 hat in meinem Beitrag ein Bild aus der Bedienungsanleitung gepostet.
Darin wird erklärt warum es nicht geht.

Wenn du eine Einschaltverzögerung eingibst von 1 Sekunde (kleinster Wert) dann funktioniert es.

So sieht es bei mir aus:
Bildschirmfoto 2019-04-28 um 21.27.43.png
Einschaltverzögerung
Liebe Grüße
Schupa1430
Ich bin Elektriker und für alles Neue offen. Ich muss nur wissen wie es geht :lol:
Wer Rechtschreibfehler findet.... behaltet sie :wink:

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13860
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Beitrag von robbi77 » 28.04.2019, 22:27

Hier meine unfreundliche Antwort:
B89D0E6C-1E5D-4066-AB21-63103B969892.png
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Schupa1430
Beiträge: 15
Registriert: 28.04.2019, 18:07
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Beitrag von Schupa1430 » 28.04.2019, 22:45

Danke robbi77,

das meinte ich.
Also die "Einschaltdauer" ist kein Befehl der ausgeführt wird.
Deswegen muss man drunter nochmal den Einschaltbefehl geben. Dieser wird dann ausgeführt.

Wenn man in der zweiten Zeile die Einschaltverzögerung von 1 Sekunde weglässt dann funktioniert es bei mir auch.
Es könnte aber zu Problemen kommen.
Da ich bei mir zwei Kanäle schalte habe ich jetzt einen ohne und einen mit Einschaltverzögerung gemacht.
Ich beobachte das mal und wenn es doof ist dann mach ich es mit der Verzögerung.

Ich persönlich habe es lieber wenn eine Reaktion direkt auf eine Aktion folgt.
Mit Einschaltverzögerung habe ich das Gefühl das die Schaltung träge ist bzw. das eine Störung aufgetreten ist.
Auch wenn ich weis das es nicht so ist.
Ich bin Elektriker und für alles Neue offen. Ich muss nur wissen wie es geht :lol:
Wer Rechtschreibfehler findet.... behaltet sie :wink:

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Beitrag von Sammy » 28.04.2019, 22:55

Und wenn man Verzögerungen vermeiden will, nutzt man normalerweise Direktverknüpfungen statt Programme.
Bei der gemischten Verwendung von HM / HmIP wie beim TO hier aber natürlich nicht möglich.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Schupa1430
Beiträge: 15
Registriert: 28.04.2019, 18:07
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Beitrag von Schupa1430 » 29.04.2019, 06:18

Für was steht TO? Wenn ich heute von der Arbeit komme werde ich das mit der direkten Verknüpfung versuchen.
Ich bin Elektriker und für alles Neue offen. Ich muss nur wissen wie es geht :lol:
Wer Rechtschreibfehler findet.... behaltet sie :wink:

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Beitrag von Sammy » 29.04.2019, 08:04

Thread Opener = Threadersteller = Autor des ersten Beitrags
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Hackertomm
Beiträge: 680
Registriert: 18.04.2018, 12:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Neuhausen auf den Fildern
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: Garagentorantrieb ==> keine Einschaltdauer möglich in Programm

Beitrag von Hackertomm » 30.04.2019, 12:44

Dieser Tread war für mich ebenfalls hilfreich, in doppelter Weise.

1. weil ich nun weis das der Zwischenstecker mit Schaltausgang HM-LC-Sw1-Pl-CT mit der Sonnenblende_Fernbedienung HmIP-RCB1 nicht direkt kann.

2. weil ich nun ebenfalls diese Anleitung gelesen und hoffentlich auch verstanden habe.

Ich habe Zuhause ebenfalls den Zwischenstecker HM-LC-Sw1-Pl-CT an meinem Garagentorantrieb dran, geschaltet wird der aber von einem 2-Fach Wandsender HM-PB-2-WM55-2 vom Haus aus.

Vom Auto aus bediente ich das Tor bis vor Kurzem mit einem 433MHz Minisender des Torantriebs, mittlerweile habe ich einen anderen Wagen, mit integriertem Garagentoröffner im Rückspiegel.
Aber den HmIP-RCB1 hatte ich ebenfalls mal auf dem Plan.
Gruß
Hackertomm

Virtual Image auf einer Qnap TS-451D2, 2GHZ Celeron u. 8GB RAM, aktuell Raspberry OVA, Vers. 3.71.12.20231020

Antworten