Hallo zusammen,

leider habe ich immer wieder mit Kommunikationsproblemen des HM-LC-Sw1-Ba-PCB Batterie-Aktors zu kämpfen.
Die Reichweite zur CCU2 beträgt gerade mal 5m.

Kann man sehen woher die Probleme kommen?

Es handelt sich dabei um Alarmmelder, die erst angesprochen werden, wenn ein Alarmfall vorliegt.
Sonst keine Abfragen oder sonstiges.

Re: Ständig Kommunikationsprobleme mit HM-LC-Sw1-Ba-PCB

Verfasst: 23.05.2019, 10:54
von manfredh
Diese Batteriebetriebenen Aktoren müssen jedesmal von der CCU per Broadcast aufgeweckt werden (nebenbei bemerkt: alle andere batteriebetriebenen Aktoren werden dabei auch wach und lutschen an der Batterie).

Es entsteht also erheblicher Funkverkehr. Prüfe doch mal, was in diesen Situationen sonst noch in deinem System passiert. Vielleicht gibt es Funk-Kollisionen.

Außerdem ist der Abstand zur CCU kein Kriterium zur Beurteilung der Funkreichweite. Durch ungünstige Ausbreitung der Funkwellen (Refexionen, Abschattungen, Störer) ist es durchaus möglich, dass ein Gerät 30 m entfernt gut erreicht wird und eins in 2 m schlecht. Abhilfe könnte eine (evtl. auch nur minimale) Veränderung des Standortes von Aktor oder CCU bringen.

Re: Ständig Kommunikationsprobleme mit HM-LC-Sw1-Ba-PCB

Verfasst: 23.05.2019, 12:50
von hg6806
Das wäre eigentlich die Frage gewesen, wie ich prüfe was in dem System passiert und wie ich Funk-Kollisionen checke.

Wie geschrieben ist der Aktor nur ein Alarmmelder, also wird er im Prinzip nie angesprochen.

Re: Ständig Kommunikationsprobleme mit HM-LC-Sw1-Ba-PCB

Verfasst: 23.05.2019, 15:10
von manfredh
Funkkollissionen checkst du, indem du alle Programme und Direktverknüpfungen betrachtest und versuchst durch Nachdenken herauszufinden, was denn gleichzeitig passieren könnte. :mrgreen: (ernst gemeint!)

Beispiel, auch wenn das hier nicht greift:
Es gibt ein Programm, das alle Rollläden gleichzeitig runter fährt, wenn der Systemzustand Nacht erreicht ist.
Ein zweites Programm schaltet gleichzeitig einige Lichter ein.

Das gibt dann u.U. ein schönes Funkgewimmel.

Abhilfe: Funkverkehr entzerren. Verzögerungen einbauen. In meinem Beispiel Rollo1 sofort, Rollo2 um 5 Sek. verzögert, Rollo3 um 10 Sek. Verzögert etc.

Alternative: Funkverkehr mitprotokollieren lassen (Systemeinstellungen) und auswerten. Eher was für gehobene Experten - für mich jedenfalls nicht.

Re: Ständig Kommunikationsprobleme mit HM-LC-Sw1-Ba-PCB

Verfasst: 29.05.2019, 15:41
von hg6806
Sorry, hatte viel um die Ohren.

Das ist ja gerade der Punkt, dass der Aktor nie angesprochen wird, außer in einem Alarmfall und der kam außer Test sonst noch nie vor, deshalb ja auch keine Kollisionen.

Die Frage ist wie oft meldet sich die CCU2 bei dem Aktor und fragt ob er noch lebt?

Re: Ständig Kommunikationsprobleme mit HM-LC-Sw1-Ba-PCB

Verfasst: 29.05.2019, 18:55
von Xel66
hg6806 hat geschrieben:
29.05.2019, 15:41
Die Frage ist wie oft meldet sich die CCU2 bei dem Aktor und fragt ob er noch lebt?
Gar nicht.