HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
lynx42
Beiträge: 66
Registriert: 15.10.2015, 22:58
Hat sich bedankt: 5 Mal

HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Beitrag von lynx42 » 01.07.2019, 00:18

Hallo zusammen,
ich habe bereits ein paar Seiten über den Schaltaktor HM-Sw1PBU-FM bzgl. klebendem Relais bzw. C26 gelesen. Das Fehlerbild stellt sich bei mir allerdings anders dar.
Ich habe jetzt bereits den zweiten Aktor innerhalb eines Jahres (alles vor 3-4 Jahren eingerichtet), der zwar noch schaltet - aber über Funk nicht mehr angesprochen werden kann. Bei diesem äußerte es sich so:
- direkte Verknüpfung mit einem Sender der an/aus schaltet. Wenn ich das Licht anschalten wollte leuchtete es nur kurz auf und ging sofort wieder aus. Das Log des Aktors sagte nur: an => aus
- daraufhin habe ich einmal den Aktor zurückgesetzt (Config lange drücken, und bei blinkender LED nochmal lange drücken
- seitdem steht in den Servicemeldungen, dass die Gerätekommunikation gestört ist und Konfigurationsdaten zur Übertragung anstehen. Ein Schalten über Browser/Handy etc. funktioniert nicht. Nur noch am Aktor selbst lässt sich das Licht einwandfrei schalten.

Wie gesagt, da das schon der zweite Aktor ist, den ich über Funk nicht mehr erreichen kann wollte ich fragen, ob es hier auch Erfahrungen gibt?
Vielen Dank!

Gerti
Beiträge: 3029
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal

Re: HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Beitrag von Gerti » 01.07.2019, 06:16

Hi!

Hast du ihn denn nach Werksreset wieded neu angelernt?

Gruß
Gerti

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Beitrag von Sammy » 01.07.2019, 07:42

Ich tippe trotzdem auf C26
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

lynx42
Beiträge: 66
Registriert: 15.10.2015, 22:58
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Beitrag von lynx42 » 01.07.2019, 08:25

Danke für die Rückmeldung. Ich habe gestern noch einiges probiert und aktuell einen Zustand erreicht der vielversprechend ist. Zwischenzeitlich lies er sich nicht anlernen. Ich habe ihn dann mal vom Strom genommen (er war auch recht warm). Dann nochmal von vorne probiert: werksreset, überprüft, dass er aus der CCU entfernt war und irgendwann lief es dann. Die Direktverknüofungen habe ich wieder eingerichtet, mal schauen ob es jetzt auch dauerhaft wieder geht.

lynx42
Beiträge: 66
Registriert: 15.10.2015, 22:58
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Beitrag von lynx42 » 01.07.2019, 19:08

So, leider wieder das gleiche Verhalten wie vor der ganzen Aktion:
Schalte ich den Aktor über Direktverknüpfung an, geht das Licht für den Bruchteil einer Sekunde an und dann sofort wieder aus.
Über Funk und den Aktor selbst lässt sich alles prima schalten.
Kann da jemand helfen?
Danke.

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Beitrag von Daimler » 01.07.2019, 19:42

Hi,

und diese Hilfe lehnst du ab? :shock:
Sammy hat geschrieben:
01.07.2019, 07:42
Ich tippe trotzdem auf C26
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

lynx42
Beiträge: 66
Registriert: 15.10.2015, 22:58
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Beitrag von lynx42 » 01.07.2019, 19:52

Daimler hat geschrieben:
01.07.2019, 19:42
und diese Hilfe lehnst du ab? :shock:
Wer sagt das, ich hätte mich nur gefreut, wenn Sammy oder jemand anderes nach der aktualisierten Fehlerbeschreibung auch kurz bestätigt, ob es an C26 liegt bzw. liegen könnte.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Beitrag von Sammy » 01.07.2019, 20:34

Es ist nicht sicher, aber trotzdem damit erklärbar.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

lynx42
Beiträge: 66
Registriert: 15.10.2015, 22:58
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Beitrag von lynx42 » 02.07.2019, 06:26

Danke. Dann probiere ich es.

It-noob
Beiträge: 119
Registriert: 17.08.2017, 16:42
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

Re: HM-Sw1PBU-FM Schaltaktor funken nicht mehr

Beitrag von It-noob » 02.07.2019, 17:21

C26 kann auch C7 oder C1/C2 heißen, meist ist der Versand teurer als das Bauteil... ich würde sie gleich alle tauschen, kostet das gleiche :D ... aber darauf Achten gleich für 105 Grad und mindestens die angegebene Spannungsfestigkeit (mehr ist besser) einzusetzen.

Einer meiner HM-LC-DIM1T-FM begann zuerst mit Hitzemeldungen und irgendwann gab es Licht nur für wenige Sekunden. Nachdem ich 3 Kondensatoren im Netzteil getauscht habe ist Alles wieder bestens. Kommunikationsstörungen hatte ich auch, das lag an einer Rebootschleife und das er hin und wieder für Sekunden funktionierte.

Antworten