Inventer Lüftung im Haus steuern
Moderator: Co-Administratoren
Inventer Lüftung im Haus steuern
Hallo zusammen,
ich habe im Haus eine Lüftungsanlage der Firma Inventer.
Diese wird momentan über eine MZ-One gesteuert.
Die Lüfter werden auf den Etagen durch ein sogenannten Clust Air Modul zusammengeführt.
Dieses Clust-Air-Modul hat einen analogen Eingang, um die jeweilige Etage in ein SmartHome System einbinden zu können.
Im Handbuch steht folgendes:
Die Steuerspannung sollte eine Aulösung von 10 Bit besitzen. In Abhängigkeit von der Steuerspannung sind nachfolgende acht Funktionen verfügbar.
Manuelle Steuerung -> Steuerspannung 0,00 V ≤ U ≤ 0,50 V
Pausen-Funktion -> Steuerspannung 1,00 V ≤ U ≤ 1,50 V
Wärmerückgewinnung Leistungsstufe 1 -> Steuerspannung 2,00 V ≤ U ≤ 2,50 V
Wärmerückgewinnung Leistungsstufe 2 -> Steuerspannung 3,00 V ≤ U ≤ 3,50 V
Wärmerückgewinnung Leistungsstufe 3 -> Steuerspannung 4,00 V ≤ U ≤ 4,50 V
Durchlüftung Leistungsstufe 1 -> Steuerspannung 6,00 V ≤ U ≤ 6,50 V
Durchlüftung Leistungsstufe 2 -> Steuerspannung 7,00 V ≤ U ≤ 7,50 V
Durchlüftung Leistungsstufe 3 -> Steuerspannung 8,00 V ≤ U ≤ 8,50 V
Das Clust Air Modul wird vom Regler mit einer Versorgungsspannung von 24V versorgt.
Ist es möglich, diese 24V abzugreifen und an das Modul HM-LC-Sw1-PCB anzulegen, welches wiederum an die analoge Schnittstelle des Clust-Air-Moduls angeschlossen wird und es damit mit der oben genannten Steuerspannung versorgt?
Vielen Dank
Gruß Hendrik
ich habe im Haus eine Lüftungsanlage der Firma Inventer.
Diese wird momentan über eine MZ-One gesteuert.
Die Lüfter werden auf den Etagen durch ein sogenannten Clust Air Modul zusammengeführt.
Dieses Clust-Air-Modul hat einen analogen Eingang, um die jeweilige Etage in ein SmartHome System einbinden zu können.
Im Handbuch steht folgendes:
Die Steuerspannung sollte eine Aulösung von 10 Bit besitzen. In Abhängigkeit von der Steuerspannung sind nachfolgende acht Funktionen verfügbar.
Manuelle Steuerung -> Steuerspannung 0,00 V ≤ U ≤ 0,50 V
Pausen-Funktion -> Steuerspannung 1,00 V ≤ U ≤ 1,50 V
Wärmerückgewinnung Leistungsstufe 1 -> Steuerspannung 2,00 V ≤ U ≤ 2,50 V
Wärmerückgewinnung Leistungsstufe 2 -> Steuerspannung 3,00 V ≤ U ≤ 3,50 V
Wärmerückgewinnung Leistungsstufe 3 -> Steuerspannung 4,00 V ≤ U ≤ 4,50 V
Durchlüftung Leistungsstufe 1 -> Steuerspannung 6,00 V ≤ U ≤ 6,50 V
Durchlüftung Leistungsstufe 2 -> Steuerspannung 7,00 V ≤ U ≤ 7,50 V
Durchlüftung Leistungsstufe 3 -> Steuerspannung 8,00 V ≤ U ≤ 8,50 V
Das Clust Air Modul wird vom Regler mit einer Versorgungsspannung von 24V versorgt.
Ist es möglich, diese 24V abzugreifen und an das Modul HM-LC-Sw1-PCB anzulegen, welches wiederum an die analoge Schnittstelle des Clust-Air-Moduls angeschlossen wird und es damit mit der oben genannten Steuerspannung versorgt?
Vielen Dank
Gruß Hendrik
Re: Inventer Lüftung im Haus steuern
Du benötigst den Funk-Sollwertgeber 0-10 V Aktor HM-LC-AO-SM.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
Re: Inventer Lüftung im Haus steuern
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Gibt es dann Ding auch in kleiner?
Gibt es dann Ding auch in kleiner?
- localhorst
- Beiträge: 24
- Registriert: 04.10.2018, 22:11
- Wohnort: Hamburg
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Inventer Lüftung im Haus steuern
Ich hole mal diesen Thread aus den Tiefen des Forums:
Hat das geklappt? Ich plane ebenfalls eine dezentrale Belüftung mit Wärmerückgewinnung von Inventer zu installieren. Wahrscheinlich mit dem sMove Regler. Der ebenfalls einen analogen Eingang hat.
Ich würde mich sehr über Erfahrungsberichte freuen - vielen Dank!
Re: Inventer Lüftung im Haus steuern
Nein, mir ist das Ding viel zu groß, klobig und teuer.
Schau dir das mal an:
https://wiki.fhem.de/wiki/Fernsteuerung ... ngsanlagen
Verfolge momentan diesen Ansatz...
Schau dir das mal an:
https://wiki.fhem.de/wiki/Fernsteuerung ... ngsanlagen
Verfolge momentan diesen Ansatz...
- localhorst
- Beiträge: 24
- Registriert: 04.10.2018, 22:11
- Wohnort: Hamburg
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Inventer Lüftung im Haus steuern
Danke chiefe86!
Und wie läuft es? Bin nicht sonderlich fit, was Schaltungen aufbauen angeht. Wäre prima, wenn Du mich auf dem Laufenden halten könntest!
Und wie läuft es? Bin nicht sonderlich fit, was Schaltungen aufbauen angeht. Wäre prima, wenn Du mich auf dem Laufenden halten könntest!
- localhorst
- Beiträge: 24
- Registriert: 04.10.2018, 22:11
- Wohnort: Hamburg
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Inventer Lüftung im Haus steuern
paul53 hat geschrieben: ↑02.07.2019, 12:50Du benötigst den Funk-Sollwertgeber 0-10 V Aktor HM-LC-AO-SM.
Gut das du das nicht gemacht hast:
viewtopic.php?p=297958#p297958
Ich denke die Inventer Regler werden auch keine Spannung am analogen Eingang zur Verfügung stellen.
- localhorst
- Beiträge: 24
- Registriert: 04.10.2018, 22:11
- Wohnort: Hamburg
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Inventer Lüftung im Haus steuern
Um das abzuschließen, habe ich das gesamte Projekt endlich mal dokumentiert. Wer Interesse hat, kann meine Dokumentation hier lesen:
https://luft.breest.eu/
https://luft.breest.eu/
Re: Inventer Lüftung im Haus steuern
Ich hab mittlerweile die Fronten gewechselt.
Homematic ist komplett raus.
Hab nicht eingesehen in jeder Etage zwei Repeater verbauen zu müssen weil die die Wände zu dick sind. (HM Classic und HMIP)
Hab das ganze mit einem ESP und einer PWM zu Volt Platine gelöst und gesteuert wird es über Home Assistant.
Klappt super und es sind wenig Bauteile.
Strom hab ich an der Leitung zu den Lüftern abgegriffen.
https://community.home-assistant.io/t/f ... 10v/276033
Homematic ist komplett raus.
Hab nicht eingesehen in jeder Etage zwei Repeater verbauen zu müssen weil die die Wände zu dick sind. (HM Classic und HMIP)
Hab das ganze mit einem ESP und einer PWM zu Volt Platine gelöst und gesteuert wird es über Home Assistant.
Klappt super und es sind wenig Bauteile.
Strom hab ich an der Leitung zu den Lüftern abgegriffen.
https://community.home-assistant.io/t/f ... 10v/276033