Mit dieser Lösung schaltet die Pumpe am Ende der Zeitüberschreitung leider immer wieder ein - oder habe ich was falsch gemacht?manfredh hat geschrieben: ↑03.07.2019, 11:29
Mögliche Verbesserung (testen):
Wenn
Leistung Schaltaktor Pumpe > y Watt (wenn sie läuft)
Dann
Schaltaktor Einschaltdauer x Minuten
Schaltaktor verzögert um 1 Sek. ein
Sonst, wenn
Schaltaktor ein
Dann
Schaltaktor ein
Wenn meine Überlegung stimmt, wird der Aktor immer dann, wenn die Pumpe läuft, auf eine Zeitbegrenzung gesetzt, die wieder aufgehoben wird, wenn die Pumpe ausschaltet.
Edit: gerade probiert: wenn ein Aktor mit Einschaltdauer ein ist und nochmal eingeschaltet wird, wird die Einschaltdauer "gelöscht".
Edit2: Problem könnte sein, dass das obige Programm die Pumpe sofort wieder einschaltet, wenn die Notabschaltung (Aktor aus) erfolgt. In diesem fall sinkt die Leistung ja auch. Lösung siehe eingefügte unterstrichene Programmzeilen.
Habe es mal nur auf 10s gesetzt, damit ich nicht so lange warten muss...