Hilfe Auswahl Energiezähler
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 664
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Der in der Liste aufgeführte MT681-D4A52-K0p ist doch ein Zweitarif- und Zweirichtungszähler. Der sendet:
1.8.0 Zählerstand (Arbeit) Bezug Total
1.8.1 Zählerstand (Arbeit) Bezug Tarif 1 (HT)
1.8.2 Zählerstand (Arbeit) Bezug Tarif 2 (NT)
2.8.0 Zählerstand (Arbeit) Geliefert Total
2.8.1 Zählerstand (Arbeit) Geliefert Tarif 1
2.8.2 Zählerstand (Arbeit) Geliefert Tarif 2
16.7.0 Momentanwert der Leistung alle Phasen
Alle Zählerstände kannst Du auf den verfügbaren 2 Kanälen nicht übertragen.
1.8.0 Zählerstand (Arbeit) Bezug Total
1.8.1 Zählerstand (Arbeit) Bezug Tarif 1 (HT)
1.8.2 Zählerstand (Arbeit) Bezug Tarif 2 (NT)
2.8.0 Zählerstand (Arbeit) Geliefert Total
2.8.1 Zählerstand (Arbeit) Geliefert Tarif 1
2.8.2 Zählerstand (Arbeit) Geliefert Tarif 2
16.7.0 Momentanwert der Leistung alle Phasen
Alle Zählerstände kannst Du auf den verfügbaren 2 Kanälen nicht übertragen.
-
- Beiträge: 664
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Es gibt Zähler, die tragen abhängig davon, ob Bezug oder Lieferung vorliegt, die Leistung unter der ID 1.7.0 oder 2.7.0 ein. Dann werden zwei Datenpunkte für die Leistung benötigt. In Deinem Fall bleibt ein Feld übrig. Das kann man grundsätzlich für einen anderen Wert nutzen, so wie Du es jetzt mit 1.8.1 gemacht hast, sofern der Wert hinein passt und man damit leben kann, dass die angezeigte Einheit falsch ist.
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Hab ich auch gedacht. Aber da wird ein Wert angezeigt, den ich absolut nicht zuordnen kann, abgesehen von der Einheit.
Trotzdem vielen Dank für die Info!!
Trotzdem vielen Dank für die Info!!
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Bei mir sieht es jetzt so aus.....
Raspberrymatic mit neuster Firmware auf CCU3 Charly
-
- Beiträge: 664
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Ist die Leistung tatsächlich Null oder wird 16.7.0 nicht gefunden? Info ist auf On? Falls 16.7.0 nicht funktioniert, kann man es mit 15.7.0 oder 1.7.0 probieren.
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Vielen Dank Don,
jetzt läuft es bei mir auch. Ich aber von EQ3 schon etwas blöd, ohne Forum wird das nicht mit der Einrichtung und Eurem Fachwissen.
Ich bin ja nur Anwender. Könnte mit trotzdem jemand noch erklären, wofür der zweite Kanal ist? Ich habe keine Einspeisung, bleibt das dann auf 0
oder was wird dort normalerweise angezeigt?
Gruß Sascha
jetzt läuft es bei mir auch. Ich aber von EQ3 schon etwas blöd, ohne Forum wird das nicht mit der Einrichtung und Eurem Fachwissen.
Ich bin ja nur Anwender. Könnte mit trotzdem jemand noch erklären, wofür der zweite Kanal ist? Ich habe keine Einspeisung, bleibt das dann auf 0
oder was wird dort normalerweise angezeigt?
Gruß Sascha
Raspberrymatic mit neuster Firmware auf CCU3 Charly
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
kann ich mir ev. die Summe von 1.8.0 und 1.8.1 (HT + NT) anzeigen lassen, als einen Wert?
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Der Energiezähler Raspmatic zeigt bei mir "NaN kWh NaN Euro" an . Was heißt hier NaN?
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
An Sascha:
Der zweite Kanal ist entweder für einen zweiten Tarif ("Nachtstrom") oder für eine Einspeisung.
Gruß, Joermann
Der zweite Kanal ist entweder für einen zweiten Tarif ("Nachtstrom") oder für eine Einspeisung.
Gruß, Joermann