Hallo.
Habe seit enigen Jahren einen HM-LC-Sw1PBU-FM als Schalter für Whz Licht.
Seit Kurzem Schaltet das Licht nur ganz kurz ein und Sofort wieder Aus.
Dabei ist es Egal ob am Taster oder beim Verknüpften Taster oder über die CCU2.
Hat jemand eine Idee was das sein kann???
HM-LC-Sw1PBU-FM Schaltet Kurz EIN
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 519
- Registriert: 11.01.2015, 19:16
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Schaltet Kurz EIN
Ok.
Finde keinen Schaltplan bei ELV.
Wo Sitzt der C26. bzw welchen Wert hat der
Finde keinen Schaltplan bei ELV.
Wo Sitzt der C26. bzw welchen Wert hat der
CCU3 mit Cul stick,dazu Intertechno Steckosen.
HM Steuert. Das Haus/Heizung inkl Pool und Robomow RC.
HM Steuert. Das Haus/Heizung inkl Pool und Robomow RC.
-
- Beiträge: 519
- Registriert: 11.01.2015, 19:16
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM Schaltet Kurz EIN
Läuft wieder. Hatte jedoch nur einen 100uf mit 63V zur Hand.
Alle anderen wären noch Größer. Verbaut war ein 10uf mit 105c.
Die werde ich mir gleich auf Lager legen.
Alle anderen wären noch Größer. Verbaut war ein 10uf mit 105c.
Die werde ich mir gleich auf Lager legen.
CCU3 mit Cul stick,dazu Intertechno Steckosen.
HM Steuert. Das Haus/Heizung inkl Pool und Robomow RC.
HM Steuert. Das Haus/Heizung inkl Pool und Robomow RC.