Hallo Zusammen,
der Füllstandsmesser funktioniert mittlerweile grundsätzlich, nur die Messwerte machen mich derzweit wahnsinnig, weil ich nicht auf 100% Füllstand komme bei 4000 Liter Kapazität.
Ausgangspunkt ist eine Ziterne 4000 Liter von Rikutec (siehe Bild, )
Maße: Länge: 3.18 Meter, Breite 1.2 Meter, Höhe 2.2 Meter
Wenn ich das in den Parametern in HomeMatic CCU2 so eintrage, sieht es so aus
Die Zisterne ist aktuell zu 100% gefüllt, aber die Anzeige haut nicht hin
Die Messleitung haben wir auf 213 cm gekürzt, Die Bügel sind aller 10 cm (ausser unten der erste ist vorschriftsmäßig bei 7 cm) an der Leitung dran.
Der letzte Bügel ist bei 1,4 Metern dran, höher kommt das Wasser nicht
Sie hängt stabil im Wasser.
Wir haben bisher viel hin und her experimentiert, bekommen aber keine 100% Füllstand bei 4000 Litern hin.
Hat jemand eine Idee, was wir hier falsch machen?
Wie berechnet das System den Wert?
Hinweis: Die Zisterne hat unterhalb einen Überlauf, daher ist der maximale Wasserstand tatsächlich immer nur max 1,3 Meter.
Danke !!
Homematic HM-Sen-Wa-Od Füllstandsmesser kalibrieren / einstellen
Moderator: Co-Administratoren
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Homematic HM-Sen-Wa-Od Füllstandsmesser kalibrieren / einstellen
Die Höhe und weite mal gedreht?
Benutzerdefiniert gibt es glaube auch noch.
Benutzerdefiniert gibt es glaube auch noch.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Homematic HM-Sen-Wa-Od Füllstandsmesser kalibrieren / einstellen
hallo Apollo29,
mal die Länge der Messleitung auf 1,4m setzen.
könnte helfen.
mfG
mal die Länge der Messleitung auf 1,4m setzen.
könnte helfen.
mfG