Hallo
Wie kann nman einen UP Schaltaktor mit einem Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung schalten
LG
Verknüpfungen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Verknüpfungen
Hallo
wenn beide Geräte HMIP sind, dann mit einer Direktverknüpfung.
Wenn es sich um HM handelt oder gemischt Hm HMIP dann mit einem Programm in der Zentrale. Allerdings bringt das eine merkbare Zeitverzögerung.
Bitte bei solchen Fragen immer den Gerätetyp HM-xx-yy HMIP-aaa-bbb angeben.
wenn beide Geräte HMIP sind, dann mit einer Direktverknüpfung.
Wenn es sich um HM handelt oder gemischt Hm HMIP dann mit einem Programm in der Zentrale. Allerdings bringt das eine merkbare Zeitverzögerung.
Bitte bei solchen Fragen immer den Gerätetyp HM-xx-yy HMIP-aaa-bbb angeben.
Re: Verknüpfungen
Danke
Es handelt sich um folgende Geräte
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 OEQ1972833 Schaltsteckdose
HM-LC-Sw1-FM QEQ0046355 UP Schaltaktor
Habe es mit einem Programm schon versucht (WENN... DANN...) funktioniert aber nicht.
Bei der direkten Verknüpfung kann ich den UP Schaltaktor nicht als Sender verwenden.
LG
Es handelt sich um folgende Geräte
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 OEQ1972833 Schaltsteckdose
HM-LC-Sw1-FM QEQ0046355 UP Schaltaktor
Habe es mit einem Programm schon versucht (WENN... DANN...) funktioniert aber nicht.
Bei der direkten Verknüpfung kann ich den UP Schaltaktor nicht als Sender verwenden.
LG
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Verknüpfungen
Direktverknüpfung scheidet bei den Aktoren aus.
Vom nicht funktionierenden Programm fehlt der Screenshot. (Bitte Tipps für Anfänger beachten)
Gruß Sammy
Vom nicht funktionierenden Programm fehlt der Screenshot. (Bitte Tipps für Anfänger beachten)
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: Verknüpfungen
Auf bei einem Programm kannst Du die Tasten des UP-Schalters nicht als Trigger auswählen. Das ist nun mal by design so. Du kannst aber auf die Rückmeldung des als Sender dienenden Aktors reagieren, musst aber dann mit einer kurzen Zeitverzögerung leben. Die kommt daher, dass die CCU erst mal mitbekommen muss, dass er eine Aktor eingeschaltet worden ist, um den anderen dann per Programm ebenfalls einzuschalten. Funktionieren tut das aber grundsätzlich, bei Beleuchtungssteuerungen ist das aber etwas gewöhnungsbedürftig.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Verknüpfungen
z.B.
Wenn Aktor1 Ein
Dann Aktor2 Ein
Wenn Aktor1 Ein
Dann Aktor2 Ein
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: Verknüpfungen
In der WebUI als Trigger einer WENN- oder SONST WENN-Prüfung auswählen!?
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch