Na dann ist ja gut das man mal was anständiges gelernt hat.
Gleichspannungsmessung 0-100V
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 656
- Registriert: 19.03.2019, 10:10
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Re: Gleichspannungsmessung 0-100V
Dann hast es falsch gelernt, nicht aufgepasst oder einfach verwechselt. Ja deine 100V DC sind im Bereich der Kleinspannung, nein deine 100V DC sind nicht im Bereich der Schutzkleinspannung weil diese nur bis 60V DC.
Und somit in einem Bereich der auch mal schnell Lebensgefährlich werden kann wenn man nicht weiß was man tut!!!
Darf man mal fragen was du den anständiges gelernt hast?
Gruß Sören
RaspberryMatic // Philips Hue // KNX // HomeKit // und ein paar Spielerreien
RaspberryMatic // Philips Hue // KNX // HomeKit // und ein paar Spielerreien
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 741 Mal
Re: Gleichspannungsmessung 0-100V
Z.B. mit einem nicht galvanisch trennendem Netzteil, so wie die Homematic-Geräte intern mit Strom versorgt werden. Die haben auch 12 oder 3,3 V intern, hängen aber galvanisch am Netz.
100V Gleichspannung sind nicht per se vom Netz getrennt.