Velux KLF 050 mit HMIP-PCBS2 steuern

Beitrag von bigmag62 » 20.08.2019, 15:04

Hallo
ich habe meine 6 Velux Dachfenster/Solarrollladen mit der Velux KLF 050 Steuerung verbunden und steuere sie auf CCU3 mit der Doppelschaltplatine HmIP-PCBS2 via Wandtaster HmIP-WRC2 oder Handy APP an.
Dies funktioniert auch einwandfrei, nun habe ich allen Dachfenstern einen Fenstersensor HmIP-SWDO verpasst, um nicht offene/gekippte Fenster schliessen zu wollen, sonst verklemmt der Rollladen.
Der Status der Fenster wird mit Systemvariablen ausgelesen, wird auch schön im WebUI angezeigt.
Das Schliessen und Öffnen wird je mit einem Programm gemacht.

Nun ist mein Problem, dass das Schliessprogramm mit der Fenster Systemvariable (offen) einfach ignoriert wird, es schaltet immer, egal ob Fenstersensor offen oder geschlossen und egal was ich bei der Systemvariable einstelle,
IMG_20190820_152352.jpg
20-08-_2019_14-25-15.jpg
20-08-_2019_14-43-55.jpg
20-08-_2019_14-50-01.jpg
Was habe ich falsch gemacht?
Danke für eure Hilfe

Grüsse aus der Schweiz
Markus
Zuletzt geändert von bigmag62 am 20.08.2019, 15:27, insgesamt 2-mal geändert.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Velux KLF 050 mit HMIP-PCBS2 steuern

Beitrag von Sammy » 20.08.2019, 15:24

Das Schließen-Programm macht überhaupt nichts, weil Du einfach nur die Einschaltdauer setzt, ohne auch einzuschalten. Anfängerfehler #1 in den Tipps für Anfänger.
Der Rest Deiner Beschreibung ist allerdings widersprüchlich. Aber mit der obigen Korrektur wird es vermutlich dann schon so funktionieren, wie Du es wolltest. Ansonsten genauere Fehlerbeschreibung.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

bigmag62
Beiträge: 5
Registriert: 31.03.2019, 16:18
Wohnort: Grenchen

Re: Velux KLF 050 mit HMIP-PCBS2 steuern

Beitrag von bigmag62 » 20.08.2019, 17:38

Hallo Sammy
danke für deine Antwort,
ich brauche für die Ansteuerung von KLF 050 2 x Taster (HmIP-PCBS2) die unter 1 Sekunde den Kontakt kurz schliessen, ansonsten der Rollladen stehen bleibt und ich dann mit der einzelnen Fernbedienung von jedem Fenster nichts mehr machen kann, solange der Kontakt geschlossen ist, um sicher unter 1 Sekunde zu bleiben, habe ich die Einschaltzeit auf 0.1 s gesetzt, was ja auch funktioniert.
IMG_20190820_172428.jpg
Ich habe ein Programm fürs Öffnen und ein Programm fürs Schliessen und das zweite mit der Option bei offenen Fenster nicht aktiv zu werden, was eben nicht geschieht.
20-08-_2019_17-27-02.jpg
Gruss Markus

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Velux KLF 050 mit HMIP-PCBS2 steuern

Beitrag von Sammy » 20.08.2019, 19:06

Sammy hat geschrieben:
20.08.2019, 15:24
Das Schließen-Programm macht überhaupt nichts, weil Du einfach nur die Einschaltdauer setzt, ohne auch einzuschalten. Anfängerfehler #1 in den Tipps für Anfänger.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!