Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Tony123
Beiträge: 12
Registriert: 11.10.2016, 18:57

Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Beitrag von Tony123 » 29.08.2019, 06:37

Ich möchte eine Brunnenpumpe mit ca 900W über den Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR schalten.
Im Datenblatt wird nur ohmsche Last angegeben, deshalb möchte ich zur Sicherheit ein Relais zwischen die Pumpe und den Aktor schalten. Kann mir jemand ein passendes Relais für die Hutschiene empfehlen, mit dem er gute Erfahrungen gemacht hat?

SoerenR
Beiträge: 656
Registriert: 19.03.2019, 10:10
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal

Re: Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Beitrag von SoerenR » 29.08.2019, 11:58

1 oder 3 Phasig? Spulenspannung?
Gruß Sören

RaspberryMatic // Philips Hue // KNX // HomeKit // und ein paar Spielerreien

Tony123
Beiträge: 12
Registriert: 11.10.2016, 18:57

Re: Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Beitrag von Tony123 » 29.08.2019, 12:03

Es handelt sich um eine einphasige 230V Tiefbrunnenpumpe von Gardena (Modell 6000 Innox).

SoerenR
Beiträge: 656
Registriert: 19.03.2019, 10:10
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal

Re: Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Beitrag von SoerenR » 29.08.2019, 12:09

Ich würde zb. Schneider LC1K0910P7 Sowas nehmen.

Oder irhendein anderes 4kw Schütz und würde die Phase über die Kontakte durchschleifen.
Gruß Sören

RaspberryMatic // Philips Hue // KNX // HomeKit // und ein paar Spielerreien

Tony123
Beiträge: 12
Registriert: 11.10.2016, 18:57

Re: Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Beitrag von Tony123 » 29.08.2019, 13:57

Vielen Dank für die Antwort. Das scheint ein 3 phasiges Schütz zu sein. Gibt es auch was kompakteres mit nuneiner Phase, was du empfehlen kannst?

Karli
Beiträge: 237
Registriert: 07.01.2009, 18:25

Re: Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Beitrag von Karli » 29.08.2019, 15:04

Hi,

Finder-Relais 46.61.8.230.0040
Sockel dazu 97.P1SPA

Gruß Karl-Heinz

SoerenR
Beiträge: 656
Registriert: 19.03.2019, 10:10
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal

Re: Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Beitrag von SoerenR » 29.08.2019, 16:00

Karli hat geschrieben:
29.08.2019, 15:04
Hi,
Finder-Relais 46.61.8.230.0040
Sockel dazu 97.P1SPA
Gruß Karl-Heinz
Das Relais passt nicht!!!! Das ist zu klein.

230v Ac Motorlast: 0,55kW --->Siehe Bild

Der Motor hat 900W und ist eine induktive Last. Induktive Lasten haben Höhere Einschaltströme, weswegen die Hersteller meist ohmsche Lasten angeben und deswegen auch die Größen werte angeben können. Was natürlich besser aussieht.
Tony123 hat geschrieben:
29.08.2019, 13:57
Vielen Dank für die Antwort. Das scheint ein 3 phasiges Schütz zu sein. Gibt es auch was kompakteres mit nuneiner Phase, was du empfehlen kannst?
Das was ich empfehlen würde hab ich geschrieben.

Edit: Fehler Beseitigt --> Motoren zählen zu Induktiven lasten mit HÖHERE Einschaltströmen.
Dateianhänge
08FAEA50-EF8F-4827-B198-6202B4756E5D.png
Gruß Sören

RaspberryMatic // Philips Hue // KNX // HomeKit // und ein paar Spielerreien

RDL
Beiträge: 11
Registriert: 30.08.2019, 12:13

Re: Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Beitrag von RDL » 30.08.2019, 12:28

Hallo,

ich verwende für mein Hauswasserwer, das die Funktion der Brunnenpumpe wahrnimmt, folgendes:
https://new.abb.com/products/de/GHE3211 ... ionsschutz

Gruß Ralf
Gruß Ralf

RDL
Beiträge: 11
Registriert: 30.08.2019, 12:13

Re: Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Beitrag von RDL » 30.08.2019, 14:09

Hallo Tony,

ich verwende für diesen Anwendungsfall das:
Bild
ABB ESB20-20.
Kann eine Motorleistung bis 1,3kW, ist nicht größer als ein Leitungsschutzschalter und lässt sich gut in die Verteilung integrieren.
Eine optische Anzeige des Schaltzustandes hat er auch noch.

MfG Ralf
Gruß Ralf

SoerenR
Beiträge: 656
Registriert: 19.03.2019, 10:10
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal

Re: Brunnenpumpe über HM-LC-Sw1-DR betreiben

Beitrag von SoerenR » 30.08.2019, 17:28

RDL hat geschrieben:
30.08.2019, 14:09

Kann eine Motorleistung bis 1,3kW,
Darf ich fragen wo du die angaben gefunden hast? Ich kenn mich mit ABB nicht so gut aus, würde mich aber mal interessieren. Vielleicht kommen die dann auch bald hier zum Einsatz :mrgreen:
Gruß Sören

RaspberryMatic // Philips Hue // KNX // HomeKit // und ein paar Spielerreien

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“