HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen
Das Thema Rauchmelder und damit verbundene Fehlalarme wurde schon unendlich behandelt. So fällt es mir schwer, meine Antworten herauszufiltern.Deshalb versuche ich es hier neu (sorry, also ein Betrag mehr...)
Ich betreibe 10 Melder im Haus - alle im gleichen virtuellen Netzwerk.
An einem Melder ist die Zweidrahtschnitstelle angeschlossen. Das ist nicht der Master.
Über einen Funkschaltaktor aktiviere ich damit alle Melder, wenn die Alarmanlage anschlägt. So ist dann Krach in allen Ecken.
Heute Vormittag hatte ich den zweiten Fehlalarm in einer Stunde.
Der Melder mit der Zweidrahtschnittstelle blinkt rot. Nach dem Quittieren kehrt wieder Ruhe ein.
Eine Beteiligung des Funkschalters ist nicht auszuschließen, doch funktioniert er beim Testen ganz normal.
In der WEB UI zeigt sich folgender Status:
Der Funkschalter hatte seine letzte Aktivität gestern (Test der Alarmanlage)
Das virtuelle Netz zeigt den Alarmzeitpunkt in der Spalte "Letzte Änderung" an.
Der Melder mit dem angeschlossenen Funkschalter zeigt die gleiche Zeit.
Der Master-Melder zeigt die Aktivität ca. 40 Sek. früher an.
Außerdem ist des "Gefahr" - Symbol bei diesem Melder jetzt rot.
Bei der ersten Alarmauslösung war es ein anderer Melder.
Die anderen Melder zeigen keine Aktivität im WEB UI, obwohl zumindest einige auch alarmiert haben.
Der Melder, der beim ersten Alarm das "Alarm" Symbol auf rot gesetzt hatte, hat definit wieder alarmiert, zeigt aber die Zeit des ersten Alarms an.
Jetzt stehen zwei Melder in der WEBUI auf "rot" und derzeit habe ich nur einen Neustart zu Löschen diese Zustands gefunden.
Der zweite "rote" Melder zeigt dieses Symbol seit über einer Stunde in der WEB UI unverändert.
So, jetzt kommen die Vollprofies zum Zug
Wie kann ich verbindlich feststellen, wer jetzt der eigentliche Auslöser des Alarms ist?
Wenn es der Melder mit der rot blinkenden LED ist, warum verhalten sich die anderen Melder so unterschiedlich?
Wie stelle ich den Alarmstatus im WEB UI wieder zurück, ohne den Melder kurz Stromlos zu machen.
Für freundliche Tipps wäre ich dankbar.
Gruß,
Uli
Ich betreibe 10 Melder im Haus - alle im gleichen virtuellen Netzwerk.
An einem Melder ist die Zweidrahtschnitstelle angeschlossen. Das ist nicht der Master.
Über einen Funkschaltaktor aktiviere ich damit alle Melder, wenn die Alarmanlage anschlägt. So ist dann Krach in allen Ecken.
Heute Vormittag hatte ich den zweiten Fehlalarm in einer Stunde.
Der Melder mit der Zweidrahtschnittstelle blinkt rot. Nach dem Quittieren kehrt wieder Ruhe ein.
Eine Beteiligung des Funkschalters ist nicht auszuschließen, doch funktioniert er beim Testen ganz normal.
In der WEB UI zeigt sich folgender Status:
Der Funkschalter hatte seine letzte Aktivität gestern (Test der Alarmanlage)
Das virtuelle Netz zeigt den Alarmzeitpunkt in der Spalte "Letzte Änderung" an.
Der Melder mit dem angeschlossenen Funkschalter zeigt die gleiche Zeit.
Der Master-Melder zeigt die Aktivität ca. 40 Sek. früher an.
Außerdem ist des "Gefahr" - Symbol bei diesem Melder jetzt rot.
Bei der ersten Alarmauslösung war es ein anderer Melder.
Die anderen Melder zeigen keine Aktivität im WEB UI, obwohl zumindest einige auch alarmiert haben.
Der Melder, der beim ersten Alarm das "Alarm" Symbol auf rot gesetzt hatte, hat definit wieder alarmiert, zeigt aber die Zeit des ersten Alarms an.
Jetzt stehen zwei Melder in der WEBUI auf "rot" und derzeit habe ich nur einen Neustart zu Löschen diese Zustands gefunden.
Der zweite "rote" Melder zeigt dieses Symbol seit über einer Stunde in der WEB UI unverändert.
So, jetzt kommen die Vollprofies zum Zug
Wie kann ich verbindlich feststellen, wer jetzt der eigentliche Auslöser des Alarms ist?
Wenn es der Melder mit der rot blinkenden LED ist, warum verhalten sich die anderen Melder so unterschiedlich?
Wie stelle ich den Alarmstatus im WEB UI wieder zurück, ohne den Melder kurz Stromlos zu machen.
Für freundliche Tipps wäre ich dankbar.
Gruß,
Uli
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
-
- Beiträge: 3083
- Registriert: 23.08.2015, 11:06
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen
Hallo,
Programm anlegen mit allen Rauchmeldern im WENN (oder verknüpft) und "bei Änderung"
Im DANN Alchy's Skript zum Programmauslöser ausführen und damit eine Variable oder eine eMail befüllen.
Viel Erfolg
Programm anlegen mit allen Rauchmeldern im WENN (oder verknüpft) und "bei Änderung"
Im DANN Alchy's Skript zum Programmauslöser ausführen und damit eine Variable oder eine eMail befüllen.
Viel Erfolg
Ich übernehme keine Haftung für von mir gegebene Antworten, Tipps und veröffentlichte Projekte! Jeder ist für sich selbst verantwortlich! Arbeiten an 230V sind von einer Elektrofachkraft auszuführen!
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen
Hallo 66er,
der Schuldige (geschlechtsunspezifisch) ist inzwischen vermutlich gefunden.
Nach einen dritten Alarm heute früh habe ich den immer wieder auslösenden Melder gegen einen neuen aus dem Ersatzteilbestand gewechselt.
Während ich mich gerade an den Rechner setze um ins Forum zu schauen, liegt der "alte" Melder vor mir auf dem Schreibtisch.
Da krabbelt plötzlich eine ca. 2 mm kleine Spinne aus den Tiefen des Melders hervor. Ob die der Auslöser der Fehlalarme war, wird sich spätestens zeigen, wenn ich das Gerät zerlege.
Schleierhaft bleibt jetzt nur noch das rot unterlegte "Gefahr"-Symbol, dass in der WEB UI für zwei Melder aktiviert war und sich nur durch Entfernen der Batterien wieder zurück setzen ließ. Aber, der auslösende Melder gehörte nicht zu den "roten" Kandidaten.
Leider finde ich in der Doku nichts zu dieser Signalisierung.
Gruss,
Uli
der Schuldige (geschlechtsunspezifisch) ist inzwischen vermutlich gefunden.
Nach einen dritten Alarm heute früh habe ich den immer wieder auslösenden Melder gegen einen neuen aus dem Ersatzteilbestand gewechselt.
Während ich mich gerade an den Rechner setze um ins Forum zu schauen, liegt der "alte" Melder vor mir auf dem Schreibtisch.
Da krabbelt plötzlich eine ca. 2 mm kleine Spinne aus den Tiefen des Melders hervor. Ob die der Auslöser der Fehlalarme war, wird sich spätestens zeigen, wenn ich das Gerät zerlege.
Schleierhaft bleibt jetzt nur noch das rot unterlegte "Gefahr"-Symbol, dass in der WEB UI für zwei Melder aktiviert war und sich nur durch Entfernen der Batterien wieder zurück setzen ließ. Aber, der auslösende Melder gehörte nicht zu den "roten" Kandidaten.
Leider finde ich in der Doku nichts zu dieser Signalisierung.
Gruss,
Uli
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
-
- Beiträge: 69
- Registriert: 19.12.2014, 14:07
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen
Ist bei mir auch passiert. Nach sechs Jahren störungslosem Betrieb brachten gestern pausenlose Fehlalarme den Familienfrieden in Gefahr. Als ich aus dem Büro zurückkam lag eine aggressive Stimmung in der Luft. Ich habe sechs HM-SEC-SD in Betrieb, Ersatz Fehlanzeige. Daher habe ich den Rauchmelder zerlegt:
Batterien entfernen. Zwei kleine silberne Schrauben am Homematic-Modul entfernen und dieses mit einem kleinen Schraubendreher an der Fuge zum Batteriefach vorsichtig heraushebeln. Dann die drei größeren Schrauben (zwei in den Batteriefächern, eine im Fach für das Homematic-Modul) kösen. Den pilzförmigen Deckel abnehmen. Dabei aufpassen, dass der Piezo-Signalgeber am Deckel bleibt, die Silikonverklebung geht leicht auseinander.
Danach hatte ich zunächst die Rauchkammer rundum abgesaugt. Nach dem Zusammenbau meldete Rauchmelder nun Dauerfehler (permanentes rotes Blinklicht). Also nochmal auf.
Deckel der Rauchkammer abnehmen. Dazu die drei kleinen Zungen am oberen Rand leicht mit einem kleinen Schraubendreher anheben, dabei rasten sie nacheinander aus und der Deckel fällt ab. Die Rauchkammer ist eine Art Labyrinth, dass Licht von außen und größere Insekten fernhält. Darin sind eine Infrarot-Sende- und eine Infrarot-Empfangsdiode so angeordnet, dass das Licht der Sendediode nicht direkt sondern nur über Streuung durch Partikel in der Luft auf die Empfangsdiode fallen kann. Es sind darin keine "empfindlichen" Teile, die etwa durch Absaugen schnell beschädigt werden könnten.
Sogleich krabbelte mir eine winzige Gartenmilbe (<< 1mm) entgegen und machte sich aus dem Staub!
Rauchkammer und dessen Deckel einmal absaugen (Akkusauger) und wieder alles zusammenbauen.
Keine Fehler, keine Fehlalarme mehr, Rauchtest steht noch aus.
Batterien entfernen. Zwei kleine silberne Schrauben am Homematic-Modul entfernen und dieses mit einem kleinen Schraubendreher an der Fuge zum Batteriefach vorsichtig heraushebeln. Dann die drei größeren Schrauben (zwei in den Batteriefächern, eine im Fach für das Homematic-Modul) kösen. Den pilzförmigen Deckel abnehmen. Dabei aufpassen, dass der Piezo-Signalgeber am Deckel bleibt, die Silikonverklebung geht leicht auseinander.
Danach hatte ich zunächst die Rauchkammer rundum abgesaugt. Nach dem Zusammenbau meldete Rauchmelder nun Dauerfehler (permanentes rotes Blinklicht). Also nochmal auf.
Deckel der Rauchkammer abnehmen. Dazu die drei kleinen Zungen am oberen Rand leicht mit einem kleinen Schraubendreher anheben, dabei rasten sie nacheinander aus und der Deckel fällt ab. Die Rauchkammer ist eine Art Labyrinth, dass Licht von außen und größere Insekten fernhält. Darin sind eine Infrarot-Sende- und eine Infrarot-Empfangsdiode so angeordnet, dass das Licht der Sendediode nicht direkt sondern nur über Streuung durch Partikel in der Luft auf die Empfangsdiode fallen kann. Es sind darin keine "empfindlichen" Teile, die etwa durch Absaugen schnell beschädigt werden könnten.
Sogleich krabbelte mir eine winzige Gartenmilbe (<< 1mm) entgegen und machte sich aus dem Staub!
Rauchkammer und dessen Deckel einmal absaugen (Akkusauger) und wieder alles zusammenbauen.
Keine Fehler, keine Fehlalarme mehr, Rauchtest steht noch aus.
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen
Moin,
hatten gestern früh gegen 05:30 Uhr zwei Fehlalarme mit ca. 15 Minuten Abstand. Das war jetzt das 2te Mal in ungefähr 2 Jahren. Ich berichtete hier bereits.
Bei 10 installierten HM-Sec-SD und einer Betriebsdaer von ca. 5 Jahren eigentlich ein guter Wert - sollte man meinen. Aber bei genauem Hinsehen stellte sich erneut heraus, dass es wieder kein Fehlalarm im eigentlichen Sinne war.
Den Verursacher seht Ihr auf dem Foto. Der kleine 8-Beiner ist ca. 1mm groß und wollte sich wohl mal in der Rauchkammer umschauen.
Allen, die sich fragen, wie man sowas diagnostziert:
Rauchmelder im Verdachtsfall von der Decke nehmen, Batterien raus und dann in eine glattwandige z. B. Salatschale legen. Irgendwann will dann der Eindringling raus, kammt aber an den glatten Wänden der Keramik nicht hoch und wird so entlarvt.
Mein Fazit: Rauchmelder sehr zuverlässig, aber die Schlitze zur Rauchkammer sind viel zu groß. Andere Melder haben da feinere Siebe. Habe auch schon welche umgebaut. Und wer jetzt aufschreit: Zulassung ist mir in meinem Privathaus ziemlich schnuppe, solange die Dinger hinterher noch ansprechen.
Jetzt suche ich nach einer Quelle für entsprechend feine Maschen.
hatten gestern früh gegen 05:30 Uhr zwei Fehlalarme mit ca. 15 Minuten Abstand. Das war jetzt das 2te Mal in ungefähr 2 Jahren. Ich berichtete hier bereits.
Bei 10 installierten HM-Sec-SD und einer Betriebsdaer von ca. 5 Jahren eigentlich ein guter Wert - sollte man meinen. Aber bei genauem Hinsehen stellte sich erneut heraus, dass es wieder kein Fehlalarm im eigentlichen Sinne war.
Den Verursacher seht Ihr auf dem Foto. Der kleine 8-Beiner ist ca. 1mm groß und wollte sich wohl mal in der Rauchkammer umschauen.
Allen, die sich fragen, wie man sowas diagnostziert:
Rauchmelder im Verdachtsfall von der Decke nehmen, Batterien raus und dann in eine glattwandige z. B. Salatschale legen. Irgendwann will dann der Eindringling raus, kammt aber an den glatten Wänden der Keramik nicht hoch und wird so entlarvt.
Mein Fazit: Rauchmelder sehr zuverlässig, aber die Schlitze zur Rauchkammer sind viel zu groß. Andere Melder haben da feinere Siebe. Habe auch schon welche umgebaut. Und wer jetzt aufschreit: Zulassung ist mir in meinem Privathaus ziemlich schnuppe, solange die Dinger hinterher noch ansprechen.
Jetzt suche ich nach einer Quelle für entsprechend feine Maschen.
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
-
- Beiträge: 10658
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen
Dem HmiP-SFD liegt ein sehr feines Gitter bei. Müsste es doch sicherlich auch einzeln geben, zumal das ein Standardteil ist, was man für den SFD erst mal zurechtschneiden darf.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 2386
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen
Nylonstrumpf?Jetzt suche ich nach einer Quelle für entsprechend feine Maschen.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
- stan23
- Beiträge: 2038
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 582 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen
Debugging by Salatschalemototeacher hat geschrieben: ↑18.08.2021, 03:32Allen, die sich fragen, wie man sowas diagnostziert:
Rauchmelder im Verdachtsfall von der Decke nehmen, Batterien raus und dann in eine glattwandige z. B. Salatschale legen. Irgendwann will dann der Eindringling raus, kammt aber an den glatten Wänden der Keramik nicht hoch und wird so entlarvt.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
- mototeacher
- Beiträge: 351
- Registriert: 28.11.2013, 22:41
- Wohnort: Idstein
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen
Bei meinen ersten Umbauten profitierte ich von ausgemusterten 10-Jahresmeldern, deren Batterien nach kurzer Zeit leer waren und deshalb gegen HM ausgewechselt wurden. Die hatten fein geschlitztes, dünnes Blech rund um die Rauchkammer. Beim Nylonstrumpf bin ich mir, was die Zuverlässigkeit angeht, nicht so sicher.
>500 Kanäle in ca. 100 Geräten / CCU2 als LAN GW / Tinker S mit 3.73.9.20231130 produktiv.
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
Weiterhin über Cat5 abgesetztes HM-MOD-RPI-PCB Modul zum optimalen Antennenstandort -
3 HmIP AP Systeme mit > 30 + 40 + 15 Komponenten aufgebaut und fortlaufender Support.
1 HmIP AP mit knapp 40 Komponenten (Klimaregelung in einem Appartmenthaus/FB Heizung)
Wärmebedarfssteuerung mehrerer Buderus Systeme über HM und HmIP
Administrator der neuen User Map v.2 https://t1p.de/HMmap
-
- Beiträge: 2386
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen
Also ich hätte diesbezüglich keinerlei Bedenken. Früher haben die Leute mit Nylonstrumpfhosen kurzfristigen Ersatz für einen gerissenen Keilriemen hergestellt. Und ich habe auch in meinem langen Leben noch nie einen von der Weiblichkeit nach Jahren in der hintersten Ecke der Schublade wiedergefundenen Nylonstrumpf "zerbröseln" sehen. Nylon ist sehr langlebig.Beim Nylonstrumpf bin ich mir, was die Zuverlässigkeit angeht, nicht so sicher.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.