HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1692
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 383 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen

Beitrag von NilsG » 22.08.2021, 11:23

Moin!

Redet ihr über die "alte" Version oder über die neuere "HM-Sec-SD-2".
Ich setze die neuere ein; 12 Geräte verteilt im Haus incl. Dachboden und Garage.

Ich reinige die Dinger regelmäßig mit Druckluft und kalibriere sie dann durch drücken der Test-Taste.
Bisher laufen sie seit einigen Jahren sehr stabil mit kaum Fehlalarmen.

Diese Geräte haben aber - so meine ich - auch feiner Gitter vor der Rauchkammer.
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Benutzeravatar
Horst Henning
Beiträge: 465
Registriert: 20.07.2019, 12:58
System: CCU
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal

Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen

Beitrag von Horst Henning » 21.12.2021, 17:53

Hallo,
bin heute zufällig auf diese Beiträge gestoßen.
Ich habe ein Stück Feinstrumpf 20 DEN) genommen und den Melder damit umhüllt. Verschluß an der flachen Seite mit Schnippgummi. Paßt tatsächlich wieder auf die Montageplatte.

Benutzeravatar
blackhole
Beiträge: 3730
Registriert: 21.07.2015, 14:03
System: CCU
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 587 Mal

Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen

Beitrag von blackhole » 23.12.2021, 07:36

Horst Henning hat geschrieben:
21.12.2021, 17:53
Ich habe ein Stück Feinstrumpf 20 DEN) genommen und den Melder damit umhüllt. Verschluß an der flachen Seite mit Schnippgummi. Paßt tatsächlich wieder auf die Montageplatte.

Und wie ist der abschließende Test mit Prüfspray verlaufen?

Die Montage eines Rauchmelders in einer Raumecke (Abstand zur Wand/zur Decke <= 50 cm) hält einen Rauchmelder bereits davon ab rechtzeitig Rauch festzustellen und zu melden. Was ein feines Nylongeflecht um die Rauchkammer eines Rauchmelders, der dafür nicht ausgelegt ist, dahingehend veranstalten kann, mag ich mir gar nicht ausmalen.

Benutzeravatar
Horst Henning
Beiträge: 465
Registriert: 20.07.2019, 12:58
System: CCU
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal

Re: HM-SEC-SD Rauchmelder Fehlalarm eingrenzen

Beitrag von Horst Henning » 06.01.2022, 22:02

Gelegentlich sprühe ich meine Rauchmelder mit Insektenspray ein. Damit hält man auch kleinste Kriechtiere ab. Und das Spray löst meistens auch einen Probealarm aus. Im Gegensatz zu Rauchmeldertestsprays, die fette Ölrückstände hinterlassen, bleiben die Melder sauber.

Der Nylonstrumpf ist mit 20 DEN sehr durchlässig. Ich packe den ganzen Melder darin ein.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“