Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM zeigt Überlastung, geht nach stromlos schalten aber wieder

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Emma2011
Beiträge: 106
Registriert: 13.09.2019, 23:02
System: CCU
Wohnort: Westerwald
Hat sich bedankt: 10 Mal

Re: Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM zeigt Überlastung, geht nach stromlos schalten aber wieder

Beitrag von Emma2011 » 16.11.2019, 00:20

Und wie ist das mit dem HMIP Dimmer, der soll ja für LEd optimiert sein. Macht es Sinn den HM Dimmer gegen den HMIP zu tauschen ?

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM zeigt Überlastung, geht nach stromlos schalten aber wieder

Beitrag von robbi77 » 16.11.2019, 00:22

Das muss jemand beantworten der so ein dingens hat ...
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9784
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1373 Mal

Re: Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM zeigt Überlastung, geht nach stromlos schalten aber wieder

Beitrag von Roland M. » 16.11.2019, 02:12

Hallo!
Emma2011 hat geschrieben:
16.11.2019, 00:20
Und wie ist das mit dem HMIP Dimmer, der soll ja für LEd optimiert sein. Macht es Sinn den HM Dimmer gegen den HMIP zu tauschen ?
Leider ist das auch heute noch nach dem Prinzip "trial and error"!

Mein Elektriker hat mir im Zuge der Küchenrenovierung vor einigen Jahren einen Down-Spot und drei dazu passende dimmbare Vorschaltgeräte in die Hand gedrückt, mit der Aussage: "Probier die mit deiner Homematic aus, dann nehmen wir den, der am besten funktioniert." Das war in Verbindung mit dem Dim1TPBU. Später bei der Renovierung einer geerbten Wohnung gab es wieder die Frage: "Sollen wir wieder das gleiche Vorschaltgerät verbauen?" Unter leichtem Vorbehalt habe ich ja gesagt, da diesmal HmIP-Dimmer zum Einsatz kamen. Hat aber wieder einwandfrei funktioniert.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“