Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM zeigt Überlastung, geht nach stromlos schalten aber wieder
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 106
- Registriert: 13.09.2019, 23:02
- System: CCU
- Wohnort: Westerwald
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Re: Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM zeigt Überlastung, geht nach stromlos schalten aber wieder
Und wie ist das mit dem HMIP Dimmer, der soll ja für LEd optimiert sein. Macht es Sinn den HM Dimmer gegen den HMIP zu tauschen ?
- robbi77
- Beiträge: 13847
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM zeigt Überlastung, geht nach stromlos schalten aber wieder
Das muss jemand beantworten der so ein dingens hat ...
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
- Roland M.
- Beiträge: 9784
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1373 Mal
Re: Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM zeigt Überlastung, geht nach stromlos schalten aber wieder
Hallo!
Mein Elektriker hat mir im Zuge der Küchenrenovierung vor einigen Jahren einen Down-Spot und drei dazu passende dimmbare Vorschaltgeräte in die Hand gedrückt, mit der Aussage: "Probier die mit deiner Homematic aus, dann nehmen wir den, der am besten funktioniert." Das war in Verbindung mit dem Dim1TPBU. Später bei der Renovierung einer geerbten Wohnung gab es wieder die Frage: "Sollen wir wieder das gleiche Vorschaltgerät verbauen?" Unter leichtem Vorbehalt habe ich ja gesagt, da diesmal HmIP-Dimmer zum Einsatz kamen. Hat aber wieder einwandfrei funktioniert.
Roland
Leider ist das auch heute noch nach dem Prinzip "trial and error"!
Mein Elektriker hat mir im Zuge der Küchenrenovierung vor einigen Jahren einen Down-Spot und drei dazu passende dimmbare Vorschaltgeräte in die Hand gedrückt, mit der Aussage: "Probier die mit deiner Homematic aus, dann nehmen wir den, der am besten funktioniert." Das war in Verbindung mit dem Dim1TPBU. Später bei der Renovierung einer geerbten Wohnung gab es wieder die Frage: "Sollen wir wieder das gleiche Vorschaltgerät verbauen?" Unter leichtem Vorbehalt habe ich ja gesagt, da diesmal HmIP-Dimmer zum Einsatz kamen. Hat aber wieder einwandfrei funktioniert.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...