Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Moderator: Co-Administratoren
Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Liebe Homematics
Ich habe einen elektrischen Rollladen mit dem regulären Homematic Aktor, da nachgerüstet ist der Schalter direkt neben dem Fenster verbaut. Der funktioniert wie gewohnt:
kurzer Druck nach unten: Rollladen fährt komplett nach unten
kurzer Druck nach oben während der Runterfahrens: Rollladen stoppt
Nun hätte ich gerne an der Tür einen Schalter mit identischer Funktion und habe mir den HMIP-WRC Aufputz Wippschalter gekauft.
Über Programme und Zentralenverknüpfung habe ich zwei Programme (je eins für Druck nach oben und unten) angelegt.
Die sorgen dafür, dass bei Druck der Rolladen hoch oder runter fährt aber immer nur komplett. Wenn ich also während der Fahrt nach unten den Schalter in der nach oben betätige stoppt er und fährt wieder komplett hoch.
Hat jemand eine Idee wie ich das hin bekomme? Leider kenne ich mich nicht besonders aus und der Bereich direkte Verknüpfung mit dem ich dies vielleicht realisieren könnte ist für mich ein grosses Mysterium..
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe einen elektrischen Rollladen mit dem regulären Homematic Aktor, da nachgerüstet ist der Schalter direkt neben dem Fenster verbaut. Der funktioniert wie gewohnt:
kurzer Druck nach unten: Rollladen fährt komplett nach unten
kurzer Druck nach oben während der Runterfahrens: Rollladen stoppt
Nun hätte ich gerne an der Tür einen Schalter mit identischer Funktion und habe mir den HMIP-WRC Aufputz Wippschalter gekauft.
Über Programme und Zentralenverknüpfung habe ich zwei Programme (je eins für Druck nach oben und unten) angelegt.
Die sorgen dafür, dass bei Druck der Rolladen hoch oder runter fährt aber immer nur komplett. Wenn ich also während der Fahrt nach unten den Schalter in der nach oben betätige stoppt er und fährt wieder komplett hoch.
Hat jemand eine Idee wie ich das hin bekomme? Leider kenne ich mich nicht besonders aus und der Bereich direkte Verknüpfung mit dem ich dies vielleicht realisieren könnte ist für mich ein grosses Mysterium..
Vielen Dank für Eure Hilfe.
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Ehrliche Meinung?
Den HmIP-WRC2 hinauswerfen und stattdessen einen HM-PB-2-WM55 per Direktverknüpfung verwenden.
Das Mischen von Produktfamilien (HM vs. HmIP) bringt immer Probleme mit sich.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Oder den normalen HM Aktor entsorgen und einen von IP nehmen ...
Also sogar ganze zwei Möglichkeiten.
Also sogar ganze zwei Möglichkeiten.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Dabei ist die beschriebene Anforderung eine absolute Basisfunktion, für die du lediglich die beiden Geräte (Wandtaster und Rolladenaktor der gleichen Serie, also Classic oder IP) benötigst - ganz ohne CCU: beide Geräte nacheinander gemäß Anleitung in Anlernmodus bringen, fertig.
Die CCU stellt über den Menüpunkt "Direktverknüpfungen" dafür lediglich ein komfortables Frontend zur Verfügung, in dem man dann auch noch Zusatzfunktionen könfigurieren könnte.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Hallo!
Nur der Vollständigkeit halber, da der TE ja ohnehin eine CCU hat...
Für HmIP-Geräte wird immer eine Zentrale (AP oder CCU) benötigt, einzige Ausnahme: HmIP easy connect.
Roland
Nur der Vollständigkeit halber, da der TE ja ohnehin eine CCU hat...
Ohne CCU funktioniert das beim klassischen HM, nicht aber bei HmIP!
Für HmIP-Geräte wird immer eine Zentrale (AP oder CCU) benötigt, einzige Ausnahme: HmIP easy connect.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Hi,
also 2:0 für HM.
Aber jetzt mal eine Frage von einem KlickiBunti / Script unerfahrenem User:
Der TE hat ja nun mal eine CCU - kann man da nicht die jeweiligen Zustände des Rolloaktors abfragen?
Taster oben - wenn Rollo fährt, dann Stop, sonst hoch
Taster unten- wenn Rollo fährt, dann Stop, sonst runter
also 2:0 für HM.
Aber jetzt mal eine Frage von einem KlickiBunti / Script unerfahrenem User:
Der TE hat ja nun mal eine CCU - kann man da nicht die jeweiligen Zustände des Rolloaktors abfragen?
Taster oben - wenn Rollo fährt, dann Stop, sonst hoch
Taster unten- wenn Rollo fährt, dann Stop, sonst runter
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Hallo Günter!
Also 2:1?
Roland
Das wiederum geht nur bei den HmIP-Aktoren, aber nicht bei HM!
Also 2:1?
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Hi Roland,
Mist - hättest du mal besser nicht geantwortet.
Aber trotzdem danke für die Antwort.
Mist - hättest du mal besser nicht geantwortet.
Aber trotzdem danke für die Antwort.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Hi Roland,
weißt ja ich glaube dir (fast) immer.
Aber die Aktionen stehen doch im Log (hier ein HM-LC-Bl1PBU-FM), dann müsste man den Zustand doch auch per Script abfragen können?:
Vielleicht doch wieder 2:0
weißt ja ich glaube dir (fast) immer.
Aber die Aktionen stehen doch im Log (hier ein HM-LC-Bl1PBU-FM), dann müsste man den Zustand doch auch per Script abfragen können?:
Code: Alles auswählen
Line 267223: Nov 14 12:55:13 192.168.10.207 ReGaHss: Info: Event="JEQ0664334:1"."WORKING"=true [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Line 267224: Nov 14 12:55:13 192.168.10.207 ReGaHss: Info: Event="JEQ0664334:1"."DIRECTION"=1 [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Line 267362: Nov 14 12:55:23 192.168.10.207 ReGaHss: Info: Event="JEQ0664334:1"."LEVEL"=1.000000 [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Line 267363: Nov 14 12:55:23 192.168.10.207 ReGaHss: Info: Event="JEQ0664334:1"."WORKING"=false [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Line 267364: Nov 14 12:55:23 192.168.10.207 ReGaHss: Info: Event="JEQ0664334:1"."DIRECTION"=0 [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Rolladensteuerung mit HMIP-WRC2 und HM-LC
Doch, natürlich geht das auch mit HM (per Direktverknüpfung)!
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!