Hallo zusammen
Bei jedem Neustart/Firmware Update oder allgemeiner Stromausfall bei der die CCU3 wieder neu starten muss, habe ich ein Problem mit den Jalousien Aktoren HM-LC-Bl1-FM.
Diese klicken im Abstand von 2 Sekunden, nicht immer alle, aber immer unterschiedlich, meist zeitgleich 4 Stück der insg.9 im Haus verteilten Aktoren.
Abhilfe bekommt man nur wenn man die Stromzufuhr am Aktor selbst unterbricht....irgendwie nicht die Lösung. Wenn man viel Geduld hat kann man auch mit AUF-AB-STOP im Wechsel über die WEBUI versuchen den Aktor wieder in die Spur zu bekommen.
Weiß jemand woran das liegt?
LG
Guido
HM-LC-Bl1-FM - Relais klickern im 2 Sekunden Takt
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 14.03.2015, 17:16
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- robbi77
- Beiträge: 13862
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HM-LC-Bl1-FM - Relais klickern im 2 Sekunden Takt
Hast du Programme auf der ccu für die Aktoren? Kontrolliere die mal.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 14.03.2015, 17:16
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: HM-LC-Bl1-FM - Relais klickern im 2 Sekunden Takt
Hallo
keine Ahnung ob das richtig ist, es gibt bestimmt eine bessere Lösung.
Bin für Tipps immer Dankbar.
LG
Guido
keine Ahnung ob das richtig ist, es gibt bestimmt eine bessere Lösung.
Bin für Tipps immer Dankbar.
LG
Guido
- robbi77
- Beiträge: 13862
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HM-LC-Bl1-FM - Relais klickern im 2 Sekunden Takt
Das ist so schon richtig.
Damit lässt sich das Klickern nicht erklären.
Damit lässt sich das Klickern nicht erklären.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: HM-LC-Bl1-FM - Relais klickern im 2 Sekunden Takt
Dort wird noch ein fehlerhaftes Programm existieren, welches auf die Rückmeldung eines oder mehrerer Rollladenaktoren reagiert und dann andere entsprechend ansteuert. Mit dieser Programmierung dürfte auch der Duty Cycle früher oder später ohne Eingriff durch die Decke gehen. Dann erledigt sich das Problem von allein.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 14.03.2015, 17:16
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: HM-LC-Bl1-FM - Relais klickern im 2 Sekunden Takt
Hallo
Danke, habe ein weiteres Programm gefunden und gelöscht, seitdem schon 5x Neustart ausgeführt.
Klickern ist weg.
Danke.
LG
Guido
Danke, habe ein weiteres Programm gefunden und gelöscht, seitdem schon 5x Neustart ausgeführt.
Klickern ist weg.
Danke.
LG
Guido