Hallo Zusammen,
ich hab seit kurzem bei uns einen HM-LC-Sw2-FM installiert und am ersten Ausgang einen Strahler angeschlossen. Ich habe weder einen Taster noch den zweiten Ausgang belegt.

Nun möchte ich den Strahler über einen Taster (hängt an einem HMW-IO-12-Sw7-DR) schalten.

Leider lässt sich der Ausgang (Strahler) nicht direkt verknüpfen. Ich kann den HM-LC-Sw2-FM nur als Taster im ersten Schritt bei der Direktverknüpfung auswählen. Gleiches auch beim Programm erstellen. Ich kann den Ausgang nicht zum schalten wählen.

Habt ihr eine Idee?
Hab ich ggf den falschen Aktor hierfür? Kann ich den HM-LC-Sw2-FM nur mit Taster bedienen der direkt am Aktor angeschlossen ist?

Vielleicht könnt ihr mir helfen.

Viele Grüße
Andreas

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: HM-LC-Sw2-FM Programm/Direktverknüpfung

Beitrag von robbi77 » 08.02.2020, 21:09

Doch den kann man im Programm schalten.
Direktverknüpfung zwischen HMFunk und HMWired ist nicht möglich.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Gerti
Beiträge: 3029
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal

Re: HM-LC-Sw2-FM Programm/Direktverknüpfung

Beitrag von Gerti » 08.02.2020, 21:13

Hi!

Verknüpfung zwischen virtueller Taste und Aktor mit Schalter Ein/Aus anlegen.
Dann ein Programm schreiben, das bei kurzem Druck auf die Taste am Wired Modul kurz die zuvor verknüpfte virtuelle Taste drückt.

Gruß
Gerti

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: HM-LC-Sw2-FM Programm/Direktverknüpfung

Beitrag von robbi77 » 08.02.2020, 21:20

Gerti hat geschrieben:
08.02.2020, 21:13
Hi!

Verknüpfung zwischen virtueller Taste und Aktor mit Schalter Ein/Aus anlegen.
Dann ein Programm schreiben, das bei kurzem Druck auf die Taste am Wired Modul kurz die zuvor verknüpfte virtuelle Taste drückt.

Gruß
Gerti
Warum?

Wenn
12/7 Tastendruck bei Änderung
Und
LC aus prüfen
Dann
LC ein
Sonst
LC aus

Viele Wege ....
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Gerti
Beiträge: 3029
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal

Re: HM-LC-Sw2-FM Programm/Direktverknüpfung

Beitrag von Gerti » 08.02.2020, 21:33

Hi!

Warum?
Weil Deine Lösung immer erst die Rückmeldung des Aktors auswerten muss und schnelles Schalten hintereinander daher nicht möglich ist.
Die Lösung über die virtuelle Taste hat diesen Nachteil nicht.

Gruß
Gerti

pate1001
Beiträge: 10
Registriert: 23.12.2018, 19:35
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HM-LC-Sw2-FM Programm/Direktverknüpfung

Beitrag von pate1001 » 11.02.2020, 09:03

Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde es demnächst mal ausprobieren.