Seite 1 von 1

Tasterfunktion mit virtueller Taste für Schaltaktor

Verfasst: 01.03.2020, 15:42
von Septemberregen
Ich schalte mit 2 HmIP-SMO einen HM-LC-SW1-FM für unser Haustür/Hof Licht über meine CCU3.
Licht1.jpg
Licht2.jpg
Nun habe ich mir in NEO einen Button erstellt, mit dem ich das Licht ebenfalls schalten (als Taster) möchte.

Es funktioniert leider nur einschalten (für die vorgegebe Dauer von 3 Minuten), ist das Licht aber schon an, schaltet es nicht wie gewünsch ab, was mache ich falsch (bin noch Anfänger)
Licht3.jpg

Re: Tasterfunktion mit virtueller Taste für Schaltaktor

Verfasst: 01.03.2020, 15:47
von Sammy
Beim Ausschaltzweig die Einschaltdauer weglassen. Eichfach nur Aus.
Alternative wäre die Nutzung einer virtuellen CCU-Taste und das Anlegen einer Direktverknüpfung mit Toggel-Profil mit Einschaltdauer.
Im Programm würdest Du dann einfach immer nur die virtuelle Taste betätigen, unabhängig vom Lampenzustand.

Gruß Sammy

Re: Tasterfunktion mit virtueller Taste für Schaltaktor

Verfasst: 01.03.2020, 16:32
von Septemberregen
Ich habe es jetzt so umgeändert
Licht4.jpg
Bleit aber dabei, es lässt sich einschalten, aber nicht ausschalten.

Dein Tip mit der virtuellen CCU-Taste und das Anlegen einer Direktverknüpfung mit Toggel-Profil mit Einschaltdauer, wird wohl eh die bessere Lösung sein, aber ich wollte verstehen warum es mit dem Programm nicht klappt ?

Re: Tasterfunktion mit virtueller Taste für Schaltaktor

Verfasst: 01.03.2020, 17:12
von manfredh
Die Bedingung im "Sonst,wenn" ist unnötig. Ein einfaches "Sonst" reicht.

Das Programm wird durch den Tastendruck (erste Zeile) gtriggert und läuft einmalig durch. Da der erste Block nicht wahr ist, wird das Sonst ausgeführt.

Re: Tasterfunktion mit virtueller Taste für Schaltaktor

Verfasst: 02.03.2020, 08:53
von Sammy
Du betätigst aber schon die virtuelle Taste und startest nicht einfach das Programm, oder?