HM-SCI-3-FM Versorgungsspannung

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

HM-SCI-3-FM Versorgungsspannung

Beitrag von manfredh » 27.03.2020, 14:13

Der o.g. Sensor wird ja mit einer 3 Volt Batterie versorgt. Hat hier jemand die Schaltung dieses Gerätes und kann mit sagen (oder zeigen) wie die Eingangsschaltung der Spannungsversorgung aussieht?

Ich habe nämlich im Gerät, in dem der Sensor verbaut ist, eine gepufferte Betriebsspannung von 12 Volt und möchte die Versorgung darüber machen. Bevor ich einen Längsregler davor hänge, wollte ich prüfen, ob das überhaupt nötig ist.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

jp112sdl
Beiträge: 12115
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-SCI-3-FM Versorgungsspannung

Beitrag von jp112sdl » 27.03.2020, 14:21

Die Batt. geht auf direktem Weg an die beiden µC

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: HM-SCI-3-FM Versorgungsspannung

Beitrag von manfredh » 27.03.2020, 14:25

Danke.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: HM-SCI-3-FM Versorgungsspannung

Beitrag von manfredh » 03.04.2020, 09:20

Nachdem nun der Sensor wieder wegen zu schwacher Batterie ausgefallen war, habe ich ihn (und auch den anderen, der hier läuft) mit einem Spannungsregler LD33CV versorgt.

Läuft. :D
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: HM-SCI-3-FM Versorgungsspannung

Beitrag von manfredh » 05.04.2020, 09:33

Jetzt ist es wieder passiert - trotz externer Stromversorgung. Das SCI hat sich aufgehängt, keine Reaktion mehr - auch nicht auf Druck der Anlerntaste (LED bleibt dunkel). Nach kurzer Unterbrechung der Versorgungsspannung funktioniert es wieder.

Damit dürfte klar sein, dass das Gerät eine Macke hat. Muss wohl ein neues bestellen. :(
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

rbeudel
Beiträge: 277
Registriert: 29.06.2018, 17:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

Re: HM-SCI-3-FM Versorgungsspannung

Beitrag von rbeudel » 09.04.2020, 14:31

Hallo,
schon mal ein Werksreset versucht? Ich habe ein solches Teil, bei dem erst ein Kanal und dann nach Jahren (trotz Batteriewechsel) gar keine Kommunikation mehr funktioniert hat. Seit dem Werksreset funken alle Kanäle wieder.
Viele Grüße,
Ralf


Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: HM-SCI-3-FM Versorgungsspannung

Beitrag von manfredh » 10.04.2020, 10:07

Hallo Ralf,

was ich schon alles versucht habe... :roll:

Werksreset, Drüberlernen, Config übertragen... alles ohne Erfolg. Wenn das Problem aufgetreten ist, hat der Sensor nicht mal mehr auf die Anlerntaste reagiert (LED blieb dunkel), er war quasi tot. Dabei hat er offensichtlich erhöht Strom gezogen, Indizien waren dafür:
- Batteriespannung war im Keller (ca. 2 V) und ging nach entnahme und Wiedereinsetzen der (gleichen) Batterie langsam wieder hoch (bis auf 2,7 V)
- bei Einsatz des Langsreglers war dieser mehr als Handwarm warm, wenn das Phänomen auftrat. Sonst kaum über Raumtemperatur.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

rbeudel
Beiträge: 277
Registriert: 29.06.2018, 17:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

Re: HM-SCI-3-FM Versorgungsspannung

Beitrag von rbeudel » 10.04.2020, 21:33

Dann ist das wohl doch ein Fall für den Receyclinghof :roll:
Viele Grüße,
Ralf


Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung

Antworten