Beitrag von Neuling86 » 20.05.2020, 21:53

Er gibt garkeine Spannung aus das ist das Problem. Er senkt anscheinend nur den anliegenden Strom. Funktioniert warscheinlich nur mit vorschaltgeräten von Leuchtstoffröhren also sehr zeitgemäß

cmjay
Beiträge: 2373
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 348 Mal

Re: Dimmaktor 1-10V gesucht

Beitrag von cmjay » 20.05.2020, 21:59

Ok. Diese Info hättest du vielleicht schon gleich am Anfang geben sollen, dann wäre direkt klar gewesen, wo das Problem zu verorten ist.
Guck dir mal diese "Bastellösung" an:
viewtopic.php?f=31&t=29321&p=540777&hilit=pwm#p540777
Vielleicht kannst du auch das PWM Signal direkt ohne Umweg auf über den 0-10V Spannungseingang nutzen.
PWM to Voltage Converter gibt's hier:
https://www.aliexpress.com/item/33021792064.html
Zuletzt geändert von cmjay am 20.05.2020, 22:06, insgesamt 2-mal geändert.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

Daimler
Beiträge: 9114
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: Dimmaktor 1-10V gesucht

Beitrag von Daimler » 20.05.2020, 22:04

cmjay hat geschrieben:
20.05.2020, 21:39
oder habe ich da wieder einen Denkfehler?
viewtopic.php?f=27&t=31882&start=10
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Neuling86
Beiträge: 23
Registriert: 19.05.2020, 06:22
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Dimmaktor 1-10V gesucht

Beitrag von Neuling86 » 20.05.2020, 22:16

Gut dann Ab zurück damit.

Neuling86
Beiträge: 23
Registriert: 19.05.2020, 06:22
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Dimmaktor 1-10V gesucht

Beitrag von Neuling86 » 21.05.2020, 11:53

Also in der Anleitung steht dass 0.15mA benötigt werden zum Dimmen

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: Dimmaktor 1-10V gesucht

Beitrag von Matsch » 21.05.2020, 12:03

Ich bin jetzt echt ein bißchen ratlos, was du eigentlich willst und erwartest.

Das verlinkte Netzteil ist eine Stromquelle (keine Spannungsquelle!), d.h. mit dem Dimmsignal regelst du den Ausgangsstrom, so wie es für LEDs notwendig ist, nicht die Spannung. Die Spannung folgt dem Strom und ergibt sich aus der Durchlassspannung der LEDs. Ist kein Verbraucher angeschlossen oder ein zu hochohmiger, dann steht die Spannung auf Maximum, weil der Ausgangsstrom zu klein ist - egal was das Dimmsignal sagt.

Das Teil ist für "nackige" LEDs vorgesehen, nicht für Konstantspannungs-LEDs mit Vorwiderstand.

Neuling86
Beiträge: 23
Registriert: 19.05.2020, 06:22
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Dimmaktor 1-10V gesucht

Beitrag von Neuling86 » 21.05.2020, 12:25

Naja ich messe die Spannung auf dem Ausgang des Netzteils. Bisher ohne Last. Diese lag immer bei 12V.
Wenn ich eine 1.5v Batterie an die Steuerleitung halte, fällt die Spannung auf ca 3V ab. Das Funktiobiert also

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: Dimmaktor 1-10V gesucht

Beitrag von Matsch » 21.05.2020, 12:35

Warum ziehst du dich immer wieder an der Spannung hoch? Die sagt bei einer Stromquelle rein gar nichts aus darüber, ob etwas geht oder nicht, solange keine adäquate Last daran hängt!

Vielleicht erzählst du uns mal, was du damit betreiben willst?
Nackige LEDs? Konstantspannungsmodule oder -streifen? Konstantstrom-Module?

Gemäß der technischen Daten des Treibers willst du 3,33 A Strom treiben?

Neuling86
Beiträge: 23
Registriert: 19.05.2020, 06:22
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Dimmaktor 1-10V gesucht

Beitrag von Neuling86 » 21.05.2020, 12:37

Ich möchte damit dimmbare 12V streifen betreiben mit 2700-3000k um sie in einem Stall zu betreiben quasi den Sonnenauf und Untergang verlängern

Matsch
Beiträge: 5359
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal

Re: Dimmaktor 1-10V gesucht

Beitrag von Matsch » 21.05.2020, 12:49

Das hört sich aber doch nach Konstantspannungs-LEDs an. Auf welche Art sollen denn die dimmbar sein? Da kann ich mir nur PWM vorstellen, die wird man doch weder mit Strom- noch mit Spannungsveränderung zufriedenstellend dimmen können.

Aber vielleicht gibt's ja doch noch was, was ich nicht kenne?

Da würde ich doch schlicht ein passendes LED-Konstantspannungsnetzteil 12 V nutzen und einen HM-Niederspannungs-PWM-Dimmer dahinter setzen, z.B. HM-LC-Dim1PWM-CV.