Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 02.12.2018, 12:33
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
Hallo Forum,
ich habe seit etwa einem Jahr den kapazitiven Füllstandsmesser „HM-Sen-Wa-Od“ in unserer Regenwasserzisterne im Einsatz.
Seit kurzem war dieser von der HM-Zentrale nicht mehr erreichbar. Ich habe die Zisterne geöffnet, um nach dem Füllstandsmesser zu sehen.
Zuerst dachte ich, die Batterien sind vielleicht leer, aber nach dem Öffnen des Gehäuses habe ich festgestellt, dass unten im Gehäuse Wasser stand. Gerade so viel, dass die „HM-Briefmarke“ voll darin lag.
Nach dem Trockenlegen und Säubern, habe ich neue Batterien eingelegt. Das System meldete sich mit „1 x langem (500 ms) und 2 x kurzem (100 ms) Blinken der Setup-LED“. Laut Bedienungsanleitung heißt das „Gerät defekt (z.B.: TRX868 lässt sich nicht initialisieren)“. Da die LEDs noch Blinksignale geben, vermute ich, dass der Microcontroller noch intakt ist. Ein TRX868 Briefmarkenmodul aus einem defekten Rauchmelder hatte ich noch und habe dieses in den Füllstandsmesser eingelötet. Die Fehlermeldung blieb aber leider die Gleiche.
Laut Schaltplan ist nur D2 und R10 zwischen dem Microcontroller IC4 und TRX1 (TRX868 Tranceiver) geschaltet. an den Messpunkten MP6, MP7 und MP8 kann man die SPI-Verbindung prüfen.
Auf der Arbeit hatte ich die Möglichkeit, die Schaltung mit dem Oszilloskop durchzumessen.
Letztendlich war nicht das Briefmarkenmodul der Übeltäter sondern der Transistor T2. Über diesen steuert der Microcontroller die Versorgung UB+ des Funkmoduls. Bei der Wassereinwirkung ist wohl ein zu großer Strom geflossen.
Heute habe ich die reparierte PCB wieder in die Zisterne eingebaut und auch direkt einen Füllstand im System angezeigt bekommen.
Ich wollte Euch das Fehlerbild nicht vorenthalten, deshalb habe ich diesen Thread eröffnet...
Wenn das Modul die ganz nächste Woche fehlerfrei arbeitet, werde ich das Gehäuse mit Gießharz auslaufen lassen, gerade so viel, dass die Unterseite wasserdicht geschützt ist und auf der Oberseite die beiden Taster und die Batteriehalter unberührt bleiben.
Was haltet Ihr davon? Klar, wenn dann wieder etwas defekt geht, habe ich dann verloren.
Des weiteren würe mich interessieren, ob hier jemand weiß, ob man die TRX1 (TRX868 Tranceiver) von verschiedenen HM-Sensoren/Aktuatoren untereinander tauschen kann.
Ich hatte bei ELV nach Ersatz für das TRX1 angefragt und man hatte mir mitgeteilt, dass das Modul aus dem Rauchmelder nicht funktionieren wird.
Daraufhin habe ich konkret gefragt, ob es nicht möglich sei, das TRX868-Modul aus dem "günstigen" Bausatz „HM-LC-Sw1-Ba-PCB“ im Füllstandsmesser zu nutzen? Auch das wurde ohne Begründung verneint. Kann hier vielleicht jemand vom Fach etwas dazu sagen?
Danke schon mal.
ich habe seit etwa einem Jahr den kapazitiven Füllstandsmesser „HM-Sen-Wa-Od“ in unserer Regenwasserzisterne im Einsatz.
Seit kurzem war dieser von der HM-Zentrale nicht mehr erreichbar. Ich habe die Zisterne geöffnet, um nach dem Füllstandsmesser zu sehen.
Zuerst dachte ich, die Batterien sind vielleicht leer, aber nach dem Öffnen des Gehäuses habe ich festgestellt, dass unten im Gehäuse Wasser stand. Gerade so viel, dass die „HM-Briefmarke“ voll darin lag.
Nach dem Trockenlegen und Säubern, habe ich neue Batterien eingelegt. Das System meldete sich mit „1 x langem (500 ms) und 2 x kurzem (100 ms) Blinken der Setup-LED“. Laut Bedienungsanleitung heißt das „Gerät defekt (z.B.: TRX868 lässt sich nicht initialisieren)“. Da die LEDs noch Blinksignale geben, vermute ich, dass der Microcontroller noch intakt ist. Ein TRX868 Briefmarkenmodul aus einem defekten Rauchmelder hatte ich noch und habe dieses in den Füllstandsmesser eingelötet. Die Fehlermeldung blieb aber leider die Gleiche.
Laut Schaltplan ist nur D2 und R10 zwischen dem Microcontroller IC4 und TRX1 (TRX868 Tranceiver) geschaltet. an den Messpunkten MP6, MP7 und MP8 kann man die SPI-Verbindung prüfen.
Auf der Arbeit hatte ich die Möglichkeit, die Schaltung mit dem Oszilloskop durchzumessen.
Letztendlich war nicht das Briefmarkenmodul der Übeltäter sondern der Transistor T2. Über diesen steuert der Microcontroller die Versorgung UB+ des Funkmoduls. Bei der Wassereinwirkung ist wohl ein zu großer Strom geflossen.
Heute habe ich die reparierte PCB wieder in die Zisterne eingebaut und auch direkt einen Füllstand im System angezeigt bekommen.
Ich wollte Euch das Fehlerbild nicht vorenthalten, deshalb habe ich diesen Thread eröffnet...
Wenn das Modul die ganz nächste Woche fehlerfrei arbeitet, werde ich das Gehäuse mit Gießharz auslaufen lassen, gerade so viel, dass die Unterseite wasserdicht geschützt ist und auf der Oberseite die beiden Taster und die Batteriehalter unberührt bleiben.
Was haltet Ihr davon? Klar, wenn dann wieder etwas defekt geht, habe ich dann verloren.
Des weiteren würe mich interessieren, ob hier jemand weiß, ob man die TRX1 (TRX868 Tranceiver) von verschiedenen HM-Sensoren/Aktuatoren untereinander tauschen kann.
Ich hatte bei ELV nach Ersatz für das TRX1 angefragt und man hatte mir mitgeteilt, dass das Modul aus dem Rauchmelder nicht funktionieren wird.
Daraufhin habe ich konkret gefragt, ob es nicht möglich sei, das TRX868-Modul aus dem "günstigen" Bausatz „HM-LC-Sw1-Ba-PCB“ im Füllstandsmesser zu nutzen? Auch das wurde ohne Begründung verneint. Kann hier vielleicht jemand vom Fach etwas dazu sagen?
Danke schon mal.
- stan23
- Beiträge: 2038
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
Hi,
es gibt mehrere Funkmodule, mit 2 verschiedenen Chipherstellern (TI und SiliconLabs):
viewtopic.php?f=26&t=55588&p=552622&hil ... 68#p552622
Die beiden Chips und damit Funkmodule sind nicht zueinander kompatibel, können also nicht gegeneinander ausgetauscht werden.
Soweit ich weiß, ist die SiliconLabs-Version hauptsächlich bei Heizungs- und Fenstergeräten benutzt worden.
es gibt mehrere Funkmodule, mit 2 verschiedenen Chipherstellern (TI und SiliconLabs):
viewtopic.php?f=26&t=55588&p=552622&hil ... 68#p552622
Die beiden Chips und damit Funkmodule sind nicht zueinander kompatibel, können also nicht gegeneinander ausgetauscht werden.
Soweit ich weiß, ist die SiliconLabs-Version hauptsächlich bei Heizungs- und Fenstergeräten benutzt worden.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
Du müsstest das TRX1 mal ablöten. Auf der Unterseite steht meistens die genaue Bezeichnung mit -TI oder -SL.
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
und auch beim Regensensor, dem 4fach Batterieaktor, ... mal schauen, was mir noch so vor die Füße fällt
@stan23: Den Blink-Code könnte man auch mal in die AskSinPP übernehmen, oder was meinst du?Batschkabb hat geschrieben: ↑27.06.2020, 22:41Das System meldete sich mit „1 x langem (500 ms) und 2 x kurzem (100 ms) Blinken der Setup-LED“. Laut Bedienungsanleitung heißt das „Gerät defekt (z.B.: TRX868 lässt sich nicht initialisieren)“.
- stan23
- Beiträge: 2038
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
Klingt sinnvoll.
Sind die Blinkcodes denn konsistent über alle Geräte? Oder zumindest dieser hier?
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
Ich habe mal wahllos ein paar Bedienungsanleitungen angeschaut.
1x lang, 2x kurz ist mit "Gerät defekt" bezeichnet, manchmal auch mit "Gerät defekt (z.B.: TRX868 lässt sich nicht initialisieren)" (so auch beim HM-Sen-Wa-Od).
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 20.06.2021, 21:29
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
Hallo Habe den selben Fehler
hat jemand einen Schaltplan um den Tr 2 zu finden?
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
hat jemand einen Schaltplan um den Tr 2 zu finden?
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
Was soll denn das sein?
Habe den Schaltplan, aber ein Bauteil "Tr 2" gibt es nicht.
- robbi77
- Beiträge: 13855
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
????????Letztendlich war nicht das Briefmarkenmodul der Übeltäter sondern der Transistor T2. Über diesen steuert der Microcontroller die Versorgung UB+ des Funkmoduls. Bei der Wassereinwirkung ist wohl ein zu großer Strom geflossen.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 20.06.2021, 21:29
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Wasserschaden an kapazitiven Füllstandsmesser (HM-Sen-Wa-Od)
Hallo
Ja Tr 2 sollte T2 Transistor sein glaube der geht nicht richtig. Wollte gern en Schaltplan haben um das Modul ggf selbst zu reparieren.
Am Funkmodul kommen keine 3V an...
wäre nett wenn du den verlinken könntest.
VH Heiko