Hallo,
handwerklich unbegabt wie ich bin …
Ich habe ohne Probleme 10 Heizkörper mit HK-Thermostaten von Homematic ausgestattet.
Zwei meiner Heizkörper haben andere Ventile - Thermostat ist Oventrop Uni LD (lt. Aufschrift).
Weder schaffe ich es, die Thermostate draufzuschrauben, noch kann ich herausfinden, ob bzw. welchen Adapter ich benötige.
Die beiliegenden Adapter haben auch nicht geholfen.
Kann mir zufällig jemand anhand dessen helfen? Es wird langsam brenzlig - die Heizung läuft ja die ganze Zeit
Vielen Dank vorab.
skara
handwerklich unbegabt wie ich bin …
Ich habe ohne Probleme 10 Heizkörper mit HK-Thermostaten von Homematic ausgestattet.
Zwei meiner Heizkörper haben andere Ventile - Thermostat ist Oventrop Uni LD (lt. Aufschrift).
Weder schaffe ich es, die Thermostate draufzuschrauben, noch kann ich herausfinden, ob bzw. welchen Adapter ich benötige.
Die beiliegenden Adapter haben auch nicht geholfen.
Kann mir zufällig jemand anhand dessen helfen? Es wird langsam brenzlig - die Heizung läuft ja die ganze Zeit
Vielen Dank vorab.
skara
Zuletzt geändert von skara am 22.10.2020, 11:01, insgesamt 2-mal geändert.
- robbi77
- Beiträge: 13847
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: Homematic Thermostat - Oventrop Uni LD
Bilder?
Dann dreh halt zu ...die Heizung läuft ja die ganze Zeit
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Homematic Thermostat - Oventrop Uni LD
@Gluehwurm:
Hatte ich - ich dachte es sah aus wie eines von Oventrop. Mittlerweile habe ich mir aber weitere im Internet angeschaut.
Offenbar ist das Thermostat von Oventrop, aber das Ventil ein Danfoss RA.
Einer der beiliegenden Adapter passt halbwegs, jedoch wird das Ventil beim draufschrauben nicht geschlossen; Thermostat hat nach "Valve Adapt" mit F2 den Stift ausgefahren.
Ich habe jetzt Adapter aus Metall bestellt und hoffe auf das Beste.
@robbi77:
Ich kann in der Mietwohnung schlecht die Hausheizung abstellen. Und solange Thermostat ab ist ballert die Heizung halt wie blöde - falls das ein Spass war, gefällt mir der Humor hier im Forum und ich weiss wo ich öfter mal reinschaue
Trotzdem Danke für die Antworten.
Gruss
skara
Hatte ich - ich dachte es sah aus wie eines von Oventrop. Mittlerweile habe ich mir aber weitere im Internet angeschaut.
Offenbar ist das Thermostat von Oventrop, aber das Ventil ein Danfoss RA.
Einer der beiliegenden Adapter passt halbwegs, jedoch wird das Ventil beim draufschrauben nicht geschlossen; Thermostat hat nach "Valve Adapt" mit F2 den Stift ausgefahren.
Ich habe jetzt Adapter aus Metall bestellt und hoffe auf das Beste.
@robbi77:
Ich kann in der Mietwohnung schlecht die Hausheizung abstellen. Und solange Thermostat ab ist ballert die Heizung halt wie blöde - falls das ein Spass war, gefällt mir der Humor hier im Forum und ich weiss wo ich öfter mal reinschaue
Trotzdem Danke für die Antworten.
Gruss
skara
Zuletzt geändert von skara am 22.10.2020, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 661
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Homematic Thermostat - Oventrop Uni LD
Dann hast Du den Adapter nicht ordentlich montiert. Er muss komplett aufgerastet werden. Wenn das nicht der Fall ist, sitzt der RA-Adapter locker und zu weit vorne.
- robbi77
- Beiträge: 13847
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: [Erledigt] Homematic Thermostat - Oventrop Uni LD
Dann montiere ihn halt wieder ...solange Thermostat ab ist
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Homematic Thermostat - Oventrop Uni LD
Sehe ich auch so. Nur hat es nicht funktioniert.Don Kanaille hat geschrieben: ↑21.10.2020, 23:34Dann hast Du den Adapter nicht ordentlich montiert. Er muss komplett aufgerastet werden. Wenn das nicht der Fall ist, sitzt der RA-Adapter locker und zu weit vorne.
RA-Adapter habe ich soweit wie mgl nach hinten geschoben und festgeschraubt, auch zwei andere aus anderen Kartons versucht.
Anbei noch zwei Bilder.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Homematic Thermostat - Oventrop Uni LD
Sieht hier anders aus (Beispiel aus dem Forum)
viewtopic.php?f=58&t=57693&p=571877&hil ... ra#p571587
viewtopic.php?f=58&t=57693&p=571877&hil ... ra#p571587
Re: Homematic Thermostat - Oventrop Uni LD
Richtig. Die Adapter sollten morgen hier sein. Ich melde mich, sobald ich zur Montage komme - ob nun erfolgreich oder nichtGluehwurm hat geschrieben: ↑22.10.2020, 11:27Sieht hier anders aus (Beispiel aus dem Forum)
viewtopic.php?f=58&t=57693&p=571877&hil ... ra#p571587
Gruss
skara
-
- Beiträge: 661
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Homematic Thermostat - Oventrop Uni LD
Wie bereits vermutet, ist der Adapter nicht richtig montiert. Die Unterkante muss auf dem im zweiten Bild zu erkennbaren Übergang zwischen dem messingfarbenen und dem silbernen Bereich aufliegen. Zur korrekten Montage die Schraube ganz entfernen und vorne kräftig auf den Adapter drücken, so dass er sich aufbiegt und über die Wulst rastet. Hier kann man sehen, wie es geht: https://www.youtube.com/watch?v=TTyVhN08R_8