Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Takahara
Beiträge: 123
Registriert: 16.12.2018, 11:31
Hat sich bedankt: 37 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von Takahara » 18.09.2021, 13:37

Hallo Don,

da der HM-ES-TX-WM nur zwei Kanäle hat, würde mir das nichts bringen.
Trotzdem vielen Dank.

VG
Takahara

kaeschowa
Beiträge: 1
Registriert: 19.04.2023, 12:17
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von kaeschowa » 19.04.2023, 12:22

1000 Dank für deinen Beitrag! Bei mir ist es auch an der korrekten Übertragung gescheitert und dank deines Tipps mit der ">" Taste klappt alles. Wunderbar!
SOW hat geschrieben:
22.08.2021, 11:31
Hallo Don,
es funktioniert jetzt alles.

Ich erhalte vom HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT691 folgende Werte:

Identifikationskennzeichnung der Leistung: 16.7.0
Identifikationskennzeichnung des Zählerstandes: 1.8.0

Identifikationskennzeichnung des Zählerstandes: 2.8.0

Das mit der Digital-Kamera habe ich nicht mehr getestet, da die Daten sicher vom ISKRA MT691 gesendet werden.

Der Grund warum der HM-ES-TX-WM mit ES-IEC die Felermeldung (LED: 1x rot_lang 3 x rot_kurz) was heißen soll, dass der Datensatz nicht gelesenwerden Konnte war ganz einfach.
Die CCU2 übertrug die Einstellungsparameter - konkret "Protokollmodus des Verbrauchszählers: "SML-Protokoll" - an den HM-ES-TX-WM einfach nicht.
Für den ISKRA MT691 (Zähler mit SML-Protokoll-Ausgabe) muss im Display des HM-ES-TX-WM folgende angezeigt werden: Sn52

Sn52 für die IEC-Einstellungen bedeutet
S – Protokoll SML
N – Netzversorgt
5 – 9600 Baud
2 - 1 Startbit, 8 Datenbits, 0 Paritätsbit (keine Parität), 1 Stoppbit

Capt kennzeichnet lediglich den Erfassungsmodus (Capture).

Da die CCU2 die Einstellungen nicht richtig übermittelt hat, habe ich nachgeholfen und manuell am HM-ES-TX-WM durch drücken der ">"-Taste wärend der Dateunübertragung der CCU2 an den HM-ES-TX-WM. Und siehe da die Anzeige stellte sich um von "5d50" auf "Sn52".

Damit kann ich nun die Werte 16.7.0, 1.8.0, 2.8.0 auslesen.
Warum die übertragung der Einstellparameter zwischen CCU2 und HM-ES-TX-WM nicht (mehr) klappt, erschließt sich mir nicht.

Viele Grüsse

Wilfried

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“