Beitrag von SOW » 19.08.2021, 20:03

Hallo Zusammen,
gibt es hier im Forum hilfsbereite Zweitgenossen, die mir helfen können folgendes Problem zu lösen.
Ich möchte gerne die SML-Daten des ISKRA MT691 auslesen.

Dazu habe ich folgende Komponentnen zusammengelötet/- montiert.
1. HM-ES-TX-WM (SW-Stand 2.5)
2. ES-IEC_Energiesensor an ISKRA MT691

Basis ist die CCU2 mit SW-Stand 2.51.6

HM-ES-TX-WM ist an CCU2 angelernt, liefert aber keine Daten.

**********************************************
Parameter von HM-ES-TX-WM in CCU2
Baudrate: 9600 Baud
Zeichenformat des Verbrauchszählers: 1_8D_0P_N_1S

Energiemodus des Verbrauchszählers: Netzspannung
Protokollmodus des Verbrauchszählers: SML-Protokoll
Anzahl der Datenabfragen pro Senderaster: 1

Ch.: 1
TX Differenz Leistung: Nicht benutzt
Identifikationskennzeichnung der Leistung 16.7.0
Identifikationskennzeichnung des Zählerstandes 1.8.0

Ch.: 2
TX Differenz Leistung: Nicht benutzt
Identifikationskennzeichnung der Leistung: 1-0:2.7 (dieser wert wird immer automatisch von der CCU2 gesetzt)

Identifikationskennzeichnung des Zählerstandes: 2.8.0
**********************************************
Im Display des HM-ES-TX-WM wird nach jedem leseversuch 1xrot (lang) 3x rot kurz geblinkt

Fazit:
Wer kann wie helfen, damit ich die Daten in die CCU bekomme?

Schon jetzt vielen Dank. :?

Wilfried

Don Kanaille
Beiträge: 652
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von Don Kanaille » 19.08.2021, 22:39

Hallo Wilfried,

die Konfiguration sieht soweit korrekt aus. Die rot leuchtende LED zeigt aber, dass kein SML-Rahmen empfangen wird. Hast Du den Selbsttest gegen einen Spiegel durchgeführt, so wie er in der Anleitung vom ES-IEC beschrieben ist, um zu prüfen, ob der Lesekopf korrekt arbeitet? Hast Du die Ausrichtung vom Lesekopf mal ein wenig verändert, um zu prüfen, ob die LED dann grün leuchtet?

Gruß

Don

SOW
Beiträge: 14
Registriert: 12.07.2021, 14:10
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von SOW » 20.08.2021, 06:51

Hallo Don,
vielen Dank für Deine Antwort.

Den Ledsekopf habe ich versucht gegen einen Spiegel zu reflektieren. Aber leider ohne Reaktion. Da ist nichts im Display zu sehen (leer), noch zählt irgend etwas hoch. Was kann da los sein?

SOW
Beiträge: 14
Registriert: 12.07.2021, 14:10
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von SOW » 20.08.2021, 08:00

Der Spiegeltest funktioniert jetzt auch. Habe zwischen den Magnetring und den hochstehenden PINs einen Kunststoffisolator eingebracht.
Man sieht im Display die HM-ES-TX-WM die zahlen von 1 bis 9 wiederholend hochzählen.

Danach habe ich den ES-IEC wieder am ISKRA MT691 angebracht. Es kommen leider immer noch keine Daten.
HM-ES-TX-WM zeigt: 1x rot_lang 3 x rot_kurz

Don Kanaille
Beiträge: 652
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von Don Kanaille » 20.08.2021, 22:56

Schau mal mit einer Digitalkamera in die Schnittstelle vom Zähler. Ist die zyklische Aussendung der Daten erkennbar?

SOW
Beiträge: 14
Registriert: 12.07.2021, 14:10
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von SOW » 22.08.2021, 11:31

Hallo Don,
es funktioniert jetzt alles.

Ich erhalte vom HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT691 folgende Werte:

Identifikationskennzeichnung der Leistung: 16.7.0
Identifikationskennzeichnung des Zählerstandes: 1.8.0

Identifikationskennzeichnung des Zählerstandes: 2.8.0

Das mit der Digital-Kamera habe ich nicht mehr getestet, da die Daten sicher vom ISKRA MT691 gesendet werden.

Der Grund warum der HM-ES-TX-WM mit ES-IEC die Felermeldung (LED: 1x rot_lang 3 x rot_kurz) was heißen soll, dass der Datensatz nicht gelesenwerden Konnte war ganz einfach.
Die CCU2 übertrug die Einstellungsparameter - konkret "Protokollmodus des Verbrauchszählers: "SML-Protokoll" - an den HM-ES-TX-WM einfach nicht.
Für den ISKRA MT691 (Zähler mit SML-Protokoll-Ausgabe) muss im Display des HM-ES-TX-WM folgende angezeigt werden: Sn52

Sn52 für die IEC-Einstellungen bedeutet
S – Protokoll SML
N – Netzversorgt
5 – 9600 Baud
2 - 1 Startbit, 8 Datenbits, 0 Paritätsbit (keine Parität), 1 Stoppbit

Capt kennzeichnet lediglich den Erfassungsmodus (Capture).

Da die CCU2 die Einstellungen nicht richtig übermittelt hat, habe ich nachgeholfen und manuell am HM-ES-TX-WM durch drücken der ">"-Taste wärend der Dateunübertragung der CCU2 an den HM-ES-TX-WM. Und siehe da die Anzeige stellte sich um von "5d50" auf "Sn52".

Damit kann ich nun die Werte 16.7.0, 1.8.0, 2.8.0 auslesen.
Warum die übertragung der Einstellparameter zwischen CCU2 und HM-ES-TX-WM nicht (mehr) klappt, erschließt sich mir nicht.

Viele Grüsse

Wilfried

Takahara
Beiträge: 123
Registriert: 16.12.2018, 11:31
Hat sich bedankt: 37 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von Takahara » 11.09.2021, 23:01

Guten Abend Wilfried,

kannst du mir sagen, wie ich das Protokoll im HM-ES-TX-WM auf S - Protokoll SML umstellen kann? Ich habe einen ISKRA MT175 Stromzähler und laut ELV Liste soll das SML Übertragungsprotokoll eingestellt werden.
Im Konfigurationsmenü der CCU3 kann ich für den HM-ES-TX-WM nur die Übertragungsmodi A,B,C und D einstellen. :roll: :roll: :roll: :roll:

https://files2.elv.com/public/14/1421/1 ... e_data.pdf

VG
Takahara
Dateianhänge
2021-09-11 22_56_15-Window.png

Don Kanaille
Beiträge: 652
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von Don Kanaille » 12.09.2021, 00:41

Hallo Takahara,

welche Firmware hast Du auf dem HM-ES-TX-WM installiert? Notwendig ist die 2.x.
Wenn die schon drauf ist, solltest Du die üblichen Verfahren prüfen, also Speicher-Cache vom Browser löschen und wenn das nicht hilft das Gerät löschen und noch mal wieder neu anlernen.

Gruß

Don

Takahara
Beiträge: 123
Registriert: 16.12.2018, 11:31
Hat sich bedankt: 37 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von Takahara » 13.09.2021, 18:46

Hallo Don,

ich hatte noch nicht die aktuelle Firmware aufgespielt. Habs jetzt gemacht und läuft super.
Weißt du evtl. ob ich noch mehr Daten wie aktuelle Leistung und Zählerstand auslesen kann?

VG
Takahara

Don Kanaille
Beiträge: 652
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM mit ES-IEC an ISKRA MT175

Beitrag von Don Kanaille » 14.09.2021, 19:59

Evtl. gibt der Zähler noch die Leistungen der einzelnen Phasen unter 36.7.0; 56.7.0 und 76.7.0 aus, mehr nicht.

Antworten