Servus,
so, ich muß euch viel mehr lieb haben als ich es mir eingestehen mag:
Versuchsaufbau:
- Kupferschälchen
- mit Kaffeepulver drinnen (glimmt und raucht super - Wespenvertreibmittel)
- Katzenminze, Olivenzweigerl, Rosmarin, Salbei und bisserl Hanf (soll ja Spaß machen das Experiment)
- Wasserkübel (just in case) Das Ganze dann 5-6 Meter vom Feinstaubsensor entfernt entzündet, hat auch sofort nett zu glimmen und nur leicht zu rauchen begonnen (im Gegensatz zu Tabak sehr angenehmer Geruch) Nach einigen Minuten war's dann runtergebrannt, der Rest wurde mit Wasser gelöscht und steht auf der Terrasse zum Auskühlen - jetzt zum interessanten Teil: <
Der Feinstaubsensor ist nicht nur angesprungen sondern sofort mit einer signifikanten Höhe reingefahren,
von <15 = gut auf >= 110 = hazardous
Fand ich interessant,
liebe experimentelle Grüße,
Alexa
PS: das Angebot mit den Schlumpfbeermuffins und Kaffee für Echtzeittschicktests steht aber weiterhin
so, ich muß euch viel mehr lieb haben als ich es mir eingestehen mag:
Versuchsaufbau:
- Kupferschälchen
- mit Kaffeepulver drinnen (glimmt und raucht super - Wespenvertreibmittel)
- Katzenminze, Olivenzweigerl, Rosmarin, Salbei und bisserl Hanf (soll ja Spaß machen das Experiment)
- Wasserkübel (just in case) Das Ganze dann 5-6 Meter vom Feinstaubsensor entfernt entzündet, hat auch sofort nett zu glimmen und nur leicht zu rauchen begonnen (im Gegensatz zu Tabak sehr angenehmer Geruch) Nach einigen Minuten war's dann runtergebrannt, der Rest wurde mit Wasser gelöscht und steht auf der Terrasse zum Auskühlen - jetzt zum interessanten Teil: <
Der Feinstaubsensor ist nicht nur angesprungen sondern sofort mit einer signifikanten Höhe reingefahren,
von <15 = gut auf >= 110 = hazardous
Fand ich interessant,
liebe experimentelle Grüße,
Alexa
PS: das Angebot mit den Schlumpfbeermuffins und Kaffee für Echtzeittschicktests steht aber weiterhin
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Luftgüte / Zigarettenrauch
Nix da, NEIN bleibt bei mir NEIN
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Luftgüte / Zigarettenrauch
Wow, das ist ja echt Wahnsinn.Alexandra hat geschrieben: ↑12.03.2021, 15:53Servus,
so, ich muß euch viel mehr lieb haben als ich es mir eingestehen mag:
Versuchsaufbau:
- Kupferschälchen
- mit Kaffeepulver drinnen (glimmt und raucht super - Wespenvertreibmittel)
- Katzenminze, Olivenzweigerl, Rosmarin, Salbei und bisserl Hanf (soll ja Spaß machen das Experiment)
- Wasserkübel (just in case)
01129c0a7a5a24d05f70f98e29888a47ca09c7737b.jpg
Das Ganze dann 5-6 Meter vom Feinstaubsensor entfernt entzündet, hat auch sofort nett zu glimmen und nur leicht zu rauchen begonnen (im Gegensatz zu Tabak sehr angenehmer Geruch)
01c561f15a5b95990f6b9947e15e329454ebd87227.jpg
Nach einigen Minuten war's dann runtergebrannt, der Rest wurde mit Wasser gelöscht und steht auf der Terrasse zum Auskühlen - jetzt zum interessanten Teil:
feinstaub.jpg<
Der Feinstaubsensor ist nicht nur angesprungen sondern sofort mit einer signifikanten Höhe reingefahren,
von <15 = gut auf >= 110 = hazardous
Fand ich interessant,
liebe experimentelle Grüße,
Alexa
PS: das Angebot mit den Schlumpfbeermuffins und Kaffee für Echtzeittschicktests steht aber weiterhin
Ganz lieben Dank - ich habe den Sensor jetzt mal bestellt....
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Luftgüte / Zigarettenrauch
Wenn ich wüsste, wie ich den Sensor jetzt an unserer Hauswand mit 24 V versorgt bekäme, hätte ich ihn auch bestellt. Nur leider gestaltet sich das nicht sehr trivial.
Auf jeden Fall vielen lieben Dank für den Versuch, Alexa. Sehr aufschlussreiches Ergebnis.
Auf jeden Fall vielen lieben Dank für den Versuch, Alexa. Sehr aufschlussreiches Ergebnis.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
- hpeter
- Beiträge: 87
- Registriert: 22.10.2020, 13:04
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Luftgüte / Zigarettenrauch
Als bekennender leidenschaftlicher Raucher , habe ich mir den Sensor auch gleich bestellt.
Ich rauche nur in der Loggia und da wär es schon interessant ob er anspringt, da ja von drei Seiten alles zu ist.
Werde berichten!
(normalerweise schaue ich als AP-Only-User die Homematic OHNE IP Thrads gar nicht an)
-
- Beiträge: 9681
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: Luftgüte / Zigarettenrauch
Wie aufwendig ist denn der Zusammenbau?
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 79
- Registriert: 04.01.2020, 08:43
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Baden bei Wien
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Luftgüte / Zigarettenrauch
Der Zusammenbau ist grundsätzlich easy. Bis auf das Schließen des Gehäuses. Hier sind zwei Filter wackelig reinzufrimmeln. Das kann länger dauern als der Rest. Also eher ein mechanisches Problem ...
Liebe Grüße aus Baden bei Wien
Peter
Liebe Grüße aus Baden bei Wien
Peter
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Luftgüte / Zigarettenrauch
Hm. Das Teil hat aktuell schon wieder neun Wochen Lieferzeit. Na ja, egal.
Angeregt durch diesen Thread zum Thema Solarversorgung des Kombisensors und der Problematik, dass ich keine 24-Volt-Versorgung an dem vorgesehenen Anbringungsort habe, werde ich mir wohl auch eine entsprechende Solarversorgung basteln und diese dann um einen Step-Up-Converter ergänzen, der die 5 V Ausgangspannung des Power-Moduls auf die erforderlichen 24 V wandelt.
Da der HmIP-SFD ja nur 26 mA verbraucht, sollte das kein Problem sein. Werde berichten.
Leider steigt der Preis des Sensors dadurch von 100 auf ca. 150 Euro.
Angeregt durch diesen Thread zum Thema Solarversorgung des Kombisensors und der Problematik, dass ich keine 24-Volt-Versorgung an dem vorgesehenen Anbringungsort habe, werde ich mir wohl auch eine entsprechende Solarversorgung basteln und diese dann um einen Step-Up-Converter ergänzen, der die 5 V Ausgangspannung des Power-Moduls auf die erforderlichen 24 V wandelt.
Da der HmIP-SFD ja nur 26 mA verbraucht, sollte das kein Problem sein. Werde berichten.
Leider steigt der Preis des Sensors dadurch von 100 auf ca. 150 Euro.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Luftgüte / Zigarettenrauch
...die dann im SFD wieder auf 5V gewandelt werden.
Nichts da drin braucht doch 24V ? Im ELV Journal 5/2020 sollte der Schaltplan zu finden sein.
Oder auch im einzelnen Fachbeitrag für 1,29 EUR.