Moin,
mein Thermostat im Büro regelt nicht mehr richtig. Die Soll Temperatur wir noch nicht mal am Heizkörper erreicht.
Die Ventil Öffnung bleibt bei 40%.
Wo bei ich eher glaube das es eher 0% sind, da der Heizkörper halt ist.
Das betrifft nur das Büro.
HM-CC-RT-DN regelt nicht mehr richtig
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: HM-CC-RT-DN regelt nicht mehr richtig
Wenn der Heizkörper kalt bleibt (und es nicht an den Außentemperaturen der LETZTEN Woche lag) würde ich als erstes Thermostat abschrauben, Batterien raus, ranschrauben, Batterien rein, Justagefahrt, und schauen was passiert. Wenn die Kids dran hängen bleiben hatte ich schon das sich was-auch-immer verklemmt hatte.
Re: HM-CC-RT-DN regelt nicht mehr richtig
Ja sehr eigenartig. Nach Batterie raus rein läuft es wieder.
Kinder sind allerdings keine vorhanden
Kinder sind allerdings keine vorhanden
-