HM-Sec-SC-2 Batteriewechsel Problem - Checkliste

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-Sec-SC-2 Batteriewechsel Problem - Checkliste

Beitrag von jp112sdl » 25.04.2021, 10:12

Du hast in deinem Log leider nur die hierfür nicht notwendigen Auszüge aus den HmIP-Logs gepostet...

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

tuberkulum
Beiträge: 25
Registriert: 03.12.2018, 19:23
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-Sec-SC-2 Batteriewechsel Problem - Checkliste

Beitrag von tuberkulum » 27.04.2021, 10:04

Hm, ich habe den Filter au "Alles loggen" gestellt und dann mit "Logdatei herunterladen" die Datei gesichert, und chronologisch geschaut, was die letzten Aktivitäten waren. Brauchst du mehr Vorgeschichte - oder eine ganz andere Datei (per WinSCP herunterzuladen)?
CCU3 3.69.7 - CUx-Daemon v2.10.1 - CCU-Historian v3.3.1 - HQ WebUI v2.5.9 - Email v1.7.6 - Script-Parser v1.8 - XML-API v1.22 - Programmedrucken v.2.6 - hm-pdetect v1.16

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-Sec-SC-2 Batteriewechsel Problem - Checkliste

Beitrag von jp112sdl » 27.04.2021, 10:09

Die Datei ist nicht chronologisch, sondern in 2 Abschnitte geteilt.
/var/log/messages und /var/log/hmipserver.log

Schau dir die ganze Datei noch mal an...

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

tuberkulum
Beiträge: 25
Registriert: 03.12.2018, 19:23
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-Sec-SC-2 Batteriewechsel Problem - Checkliste

Beitrag von tuberkulum » 28.04.2021, 20:48

Ahja, damit habe ich nicht gerechnet, dass da mehrere Logs (und Log-Instanzen .0 und .1?) in der Datei enthalten sind. Habe mal eben zwei (bekannte) TFKs kurz angelernt und das Log gezipped:
- OEQ0373514, völlig intakter TFK
- OEQ0684543, der defekte TFK
Beide haben jeweils nur einen 3-Zeiler generiert. Für den 543er bleibt trotz Anlernen (wie bereits beschrieben) bei den Servicemeldungen die Meldung "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an". Bin gespannt, ob du was erkennen kannst. Bin gerne bereit, weitere Tests für dich auszuführen! :-)
ccu3-webui-2021-04-28.zip
OEQ0684543, der defekte TFK
(109.07 KiB) 24-mal heruntergeladen
CCU3 3.69.7 - CUx-Daemon v2.10.1 - CCU-Historian v3.3.1 - HQ WebUI v2.5.9 - Email v1.7.6 - Script-Parser v1.8 - XML-API v1.22 - Programmedrucken v.2.6 - hm-pdetect v1.16

tuberkulum
Beiträge: 25
Registriert: 03.12.2018, 19:23
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-Sec-SC-2 Batteriewechsel Problem - Checkliste

Beitrag von tuberkulum » 08.05.2021, 08:24

Ich habe für den defekten TFK OEQ0684543 mal "optisch" tiefer in das Log reingeparsed , und sehe jetzt auch viel mehr Einträge (evtl. hatte ich vorher "Wrap search at file end" aus :roll: ).
tfk-defekt-only.txt
Ausschnitt des o.a. Logs, reduziert auf den defekten TFK
(2.64 KiB) 31-mal heruntergeladen
Ich kann aber nicht alle Zeilen interpretieren. Ein paar Auffälligkeiten sehe ich:

Code: Alles auswählen

ccu3-webui user.debug rfd: RX for OEQ0684543: 
	@431790818 
	RSSI=-68dB 
	0x5B3604 -> 0x000000 
	INFO_ACTUATOR_STATUS [QEQ0578201]: 
        ...
Diesen Aktuator QEQ0578201 finde ich nicht in der Device List! Der TFK war allerdings mit einem Funkheizthermostat (FHT) direkt verknüpft (HM-CC-RT-DN, "Fenster auf"), der hat allerdings eine andere Ser# (QEQ1291147). In der WebUI zeigt der FHT diese Direktverknüpfung noch an (mit Fehlersymbol (-)), der TFK zeigt aber keine Direktverknüpfung an.

Code: Alles auswählen

rfd: Event: OEQ0684543:1.ERROR=0
...
rfd: Event: OEQ0684543:1.ERROR=7  (3 Sek. später)
...
Der Fehlerzustand des TFK ändert sich nach 3 Sek?

Code: Alles auswählen

XmlRpcClient error calling readdedDevice
	({"1009",{"OEQ0684543","OEQ0684543:0","OEQ0684543:1"}}) 
	on binary://127.0.0.1:31999/RPC2:
XmlRpc fault: [faultCode:-1,faultString:"readdedDevice: unknown method name"]
XmlRpcClient error calling readdedDevice
	({"BidCos-RF",{"OEQ0684543","OEQ0684543:0","OEQ0684543:1"}}) 
	on http://127.0.0.1:2098/RPC2:
Diese beiden Meldungen kommen auch auch für den intakten TFK OEQ0373514, sollten also irrelevant sein.

Helfen diese infos irgendwie weiter?
CCU3 3.69.7 - CUx-Daemon v2.10.1 - CCU-Historian v3.3.1 - HQ WebUI v2.5.9 - Email v1.7.6 - Script-Parser v1.8 - XML-API v1.22 - Programmedrucken v.2.6 - hm-pdetect v1.16

tuberkulum
Beiträge: 25
Registriert: 03.12.2018, 19:23
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HM-Sec-SC-2 Batteriewechsel Problem - Checkliste

Beitrag von tuberkulum » 23.05.2021, 09:02

Hm, ich komme hier im Moment nicht weiter. Mag noch jemand in das Log schauen? Wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir die Ursache für fehlerhafte TFKs nach Batteriewwechsel einkreisen könnten.
CCU3 3.69.7 - CUx-Daemon v2.10.1 - CCU-Historian v3.3.1 - HQ WebUI v2.5.9 - Email v1.7.6 - Script-Parser v1.8 - XML-API v1.22 - Programmedrucken v.2.6 - hm-pdetect v1.16

Slice
Beiträge: 1200
Registriert: 03.02.2016, 14:44
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: irgendwo aus Süd BaWü
Hat sich bedankt: 138 Mal
Danksagung erhalten: 85 Mal

Re: HM-Sec-SC-2 Batteriewechsel Problem - Checkliste

Beitrag von Slice » 08.06.2021, 21:22

Hi,

mir ist wohl heute auch einer der HM-Sec-SC-2 mit diesem Phänomen hängen geblieben.
Auf einmal tot, also Batterien leer. Die hab ich vorhin ausgetauscht und Statusänderungen werden nur noch mit orange quittiert.
Werksreset hab ich jetzt nicht probiert, nachdem ich das hier gelesen habe.
Und drüber lernen usw. auch alles ohne Erfolg! Der blinkt nur noch orange.

Zum Glück hatte ich noch einen in Reserve den ich nun über die Tauschfunktion für meinen Heizungsbrenner zur Auswertung ersetzen konnte.
Der hat auch was zu tun bei mir:
Brennerstarts laufendes Kalenderjahr: 7257.00
Brennerstarts letztes Kalenderjahr: 11108.00
Brennerstarts vorletztes Kalenderjahr: 10248.00
Dafür wird jedesmal der Kontakt betätigt, wobei das doch nichts ausmachen dürfte?!

Den "defekten" muss ich mir mal in Ruhe anschauen.

Grüße,
Slice
----------------------------------------------------------------------------------------
Raspi3B+ Bullseye mit HB-RF-ETH und RPI-RF-MOD auf piVCCU-FW 3.75.7 / Addons: CuxD v2.11 - E-Mail v1.7.6 - Patcher v1.0.0 - Philips Hue v3.2.5 - Programme drucken v2.6 - Scriptparser v1.11 - XML-API v2.3
Geräte: 141 / Kanäle: 791 / Datenpunkte: 6080 / SysVars: 275 / Programme: 161 / Regadom IDs: 14010 / 48 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten
Intel NUC i3-5010U @ 2,1 GHz mit 16 GB RAM & 512 GB SSD für Proxmox mit ioBroker VM und CCU-Historian/InfluxDB/Grafana VM
----------------------------------------------------------------------------------------
Projekte im Forum: HomeHub v4.1 / Fritzbox-Anruferliste für HomeHub
----------------------------------------------------------------------------------------

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-Sec-SC-2 Batteriewechsel Problem - Checkliste

Beitrag von jp112sdl » 08.06.2021, 22:22

Slice hat geschrieben:
08.06.2021, 21:22
Dafür wird jedesmal der Kontakt betätigt, wobei das doch nichts ausmachen dürfte?!
Nein, der nutzt sich nicht ab 8)

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: HM-Sec-SC-2 Batteriewechsel Problem - Checkliste

Beitrag von jp112sdl » 08.06.2021, 22:24

tuberkulum hat geschrieben:
08.05.2021, 08:24
Der Fehlerzustand des TFK ändert sich nach 3 Sek?
ERROR 7 ist "Sabotage"
https://github.com/AskSinPP/asksinpp-we ... #L138-L142

Code: Alles auswählen

        <parameter id="ERROR" operations="read,event" ui_flags="service" control="NONE">
          <logical type="option">
            <option id="NO_ERROR" index="0" default="true" />
            <option id="SABOTAGE" index="7" />
          </logical>

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Antworten