Hallo Forum,
heute hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art. Ein Schaltaktor (HM-LC-Sw2PBU-FM), der schon mehrere Jahre in Betrieb ist, hat sich plötzlich verselbständigt: Ohne äußere Anregung durch Sender oder Programme schaltet er ständig ein und nach ca. 5 s wieder aus, dann nach ca. 10 s wieder ein usw.
- Erstmal habe ich nachgesehen was die Konfig-LED anzeigt: Nach dem Einschalten 1x kurz dann 5 mal lang. Das gleiche Signal auch jedesmal, wenn das Relais wieder angezogen hat. Wegen der kurzen Schaltzeiten, konnte ich nicht endgültig feststellen, ob er überhaupt noch auf die Schaltwippe reagiert, oder nur verzögert schaltet.
- In der WebUI wird kein Fehler angezeigt (Kommunikationsstörung o.ä.)
- Als nächsten Schritt habe ich die Spannungszufuhr getrennt und nach ein paar Minuten wieder hergestellt: Gleiches Fehlverhalten wie vorher
- Dann habe ich versucht, den Aktor in der WebUI zu löschen, ging aber nicht.
- Also von der Zentrale (Charly) gelöscht, und versucht einen Werks-Reset zu machen. Ergebnis: Keine Reaktion auf das Drücken der Konfig-Taste, sondern weiter der bekannte Ein/Aus - Rhythmus.
- Erneute Netztrennung half auch nicht weiter
Frage an das Forum also:
Hat schon mal jemand dieses Verhalten beobachtet?
Kennt jemand die Ursache und/oder sogar Abhilfe (nicht Neukauf )?
btw. Ich habe ja schon einige C26 getauscht. Da war aber das Verhalten jeweils anders. Deshalb habe ich das Teil momentan auch nicht weiter zerlegt.
Hoffnungsvolle Grüße
Werner
HM-LC-Sw2PBU-FM lässt sich nicht zurücksetzen
Moderator: Co-Administratoren
- Werner Leit
- Beiträge: 17
- Registriert: 21.04.2017, 11:28
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordbayern
- Hat sich bedankt: 2 Mal
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-LC-Sw2PBU-FM lässt sich nicht zurücksetzen
Tausche den C26 trotzdem.
Je nachdem wie ausgelutscht der Elko ist, bekommst du unterschiedliche Fehlerbilder.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-LC-Sw2PBU-FM lässt sich nicht zurücksetzen
Wenn z.B. eingestellt ist, dass nach Stromzufuhr eingeschaltet werden soll, dann geht das Relais an, die Hütte rennt nen kurzen Augenblick - Absturz - Relais aus - Reboot und wieder von vorn.
So war es bei mir zumindest mal.
Hab es versehentlich nicht im Forum dokumentiert
- Werner Leit
- Beiträge: 17
- Registriert: 21.04.2017, 11:28
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordbayern
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: HM-LC-Sw2PBU-FM lässt sich nicht zurücksetzen
Danke für die schnelle Reaktion.
Ich bin nun auch kein Elektroniker, der aus der Schaltung den Missetäter ableiten könnte. Aber vielleicht gibt es ja im Forum jemanden mit diesen Fähigkeiten .
Werner
Definitiv war die Einstellung so, dass nach Einschalten der Stromzufuhr der Aktor in "AUS"-Stellung bleibt. Der Effekt trat ja auch völlig unvermittelt auf, also ohne vorherigen Stromausfall o.ä. Was mir noch eingefallen ist, und vielleicht in meiner ersten Beschreibung nicht eindeutig herauszulesen war, ist der Umstand, dass es sich nur um einen den 2 Kanäle handelt. Der 2. funktioniert(e) einwandfrei. Das spricht auch gegen C26. Leider kann ich im Moment auch nichts ändern, da sich der Aktor auch nicht mehr anlernen lässt. Ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass ich ihn von der Zentrale gelöscht habe, obwohl er sich per Konfig-Taste nicht zurücksetzen ließWenn z.B. eingestellt ist, dass nach Stromzufuhr eingeschaltet werden soll, dann geht das Relais an, die Hütte rennt nen kurzen Augenblick - Absturz - Relais aus - Reboot und wieder von vorn.
Ich bin nun auch kein Elektroniker, der aus der Schaltung den Missetäter ableiten könnte. Aber vielleicht gibt es ja im Forum jemanden mit diesen Fähigkeiten .
Werner
RaspiMatic, 83 Geräte HM & HMIP