Der BROLL ist nur dann geeignet, wenn du den Motor damit direkt mit 230 V steuern kannst. Bedenke zudem, dass der BROLL zwar ein genaues Ansteuern auf einen Prozentwert ermöglicht, er bei manueller Bedienung der Tür aber nicht mehr weiß, wie die Position ist und dann die Tür immer voll zu- bzw. aufgefahren werden muss, damit der BROLL wieder eine korrekte Endposition hat.
Auch die HmIP-BCPS2 HmIP-PCBS2 ermöglicht ein Schalten und damit ein längeres Schließen der entsprechenden Kontakte. Von Haus ist ist das erst mal kein Taster.
Dann betreibst du die HmIP-BCPS2 HmIP-PCBS2 als Open-Collector-Schalter. Ob das geht, hängt davon ab, wie die COM-Schnittstelle definiert ist (GND oder anderes Potential?) und welche Ströme zu schalten sind. Mit der RSM1 bist du da zumindest auf der sichereren Seite. Sollte es Probleme mit dem Bauraum geben, und nur sehr geringe Schaltströme fließen, könnte man statt der Relais auch Optokoppler verwenden. Hab ich z.B. bei meinem kleinen Schreibtisch-Projekt in Verbindung mit dem HmIP-MOD-OC8-Modul so realisiert.